文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《市政公用工程管理与实务》考前抢救班 董雨佳
第五章 城市管道工程
(1)压力管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→压力管道管节回填夯
实→功能性试验→填土夯实。
(2)无压管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→功能性试验→填土夯
实。
管道一侧的工作面宽度b1(mm)
管道的外径D0(mm)
金属类管道
混凝土类管道
化学建材管道
刚性接口 400
D0≤500 300
柔性接口 300
刚性接口 500
500<D0≤1000 7 8 400
1
9
8 4 柔性接口 400
3
信
微
系 刚性接口 600
联
1000<D0≤1500 题 500
押
准 柔性接口 500
精
刚性接口 800~1000
1500<D0≤3000 700
柔性接口 600
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(6)开挖深度大于等于3m 或者小于3m但槽边附近有构筑物、管道、杆线时由施工单位申报开挖支
护方案经专家论证签字后实施,必要时由构筑物、管道、杆线产权单位认可后实施。
拉森钢板桩施工工艺:桩机就位—打设拉森钢板桩—沟槽开挖和支撑安装—施作管道基础—管道安
装— 沟槽回填和支撑拆除—拉森钢板粧拔除—桩孔回填。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
1)检查井施工要点 准
精
(1)检查井应采用现浇 钢筋混凝土结构、水泥混凝土模块砌筑结构或装配式混凝土结构。
(2)现浇钢筋混凝土(水泥 混凝土模块砌筑)检查井的混凝土基础应与管道基础同时浇筑,排水管道接
入检查井时,管口外缘应与井 内壁平齐。
(3)为防止渗水,在排水检查井 底部墙体与水泥混凝土基础连接处,部分城市要求井内、外用C25细
石水泥混凝土浇成50mm×50mm倒角。
(4)预制装配式结构的井室,预制构件 的装配位置和尺寸应正确,安装牢固。
(5)现浇钢筋混凝土结构的井室浇筑时应同 时安装踏步,踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强度等
级前不得踩踏。
8
(6)给水排水井盖宜采用复合材料井盖,行业标 志明显;道路上的井室应使9 1用
7
重型井盖,装配稳固。
8
4
3)雨水口施工要点 信
3
微
(1)雨水口砌筑时,管端面在雨水口内的露出长度,不得 大于20mm, 系管端面应完整、无破损,位于道
联
路下的雨水口与雨水支、连管应根据设计要求浇筑混凝土基 础。
唯
一
(2)坐落于道路基层内的雨水支、连管应作强度等级C25的混 凝土全包封,且包封混凝土达到75%
设计强度后,方可进行上部基层、面层施工。
(5)柔性管道回填至设计高程时,应在 12~24h内测量并记录管道变形率,管道变形率应符合设计要
求;当设计无要求时,钢管或球墨铸铁管道变形率应不超过2%, 化学建材管道变形率应不超过3%;当超
过时,需采取处理措施。管壁不得出现纵向隆 起、环向扁平和其他变形情况。
施工
密闭式顶管 盾构 浅埋暗挖 定向钻 夯管
工法
工法 施工速度快
施工精度高 施工速度快 适用性强 施工速度快
优点 成本较低
工法 施工速度慢
施工成本高 施工成本高 控制精度低 控制精度低
缺点 施工成本高
扫码关注更多内容
第 2 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
给水排水 给水排水 给水排水
适用
管道 管道 管道 钢管、PE管 钢管
范围
综合管道 综合管道 综合管道
适用
300- 300- 200-
管径 3000以上 1000以上
4000 1200 1800
(mm)
施工
较长 长 较长 较短 短
距离
适用地质 除硬岩外的相对 砂卵石 含水地层不适用
各种土层 各种土层
条件 均质地层 地层不适用 砂卵石地层困难
顶管法施工常用于给水排水管道敷设,是在工作井内借助顶进设备产生的顶力,管道与周围土壤的
摩擦力,将管道按设计的坡度逐节(逐根)顶入土中,并将土方运走。其原理是借助主顶油缸及管道间、中继
间等推力,把工具管或掘进机从工作井内 穿过土层一直推进到接收井内吊起。顶管施工法分为人工顶管
和机械顶管,机械顶管设备常用的有泥
7
8水 平衡顶管和土压平衡顶管。
1
9
工作井、接收井常用的施工方法
8
4有:明挖法、倒挂井壁法、沉井法等。
3
信
沉井的组成部分包括井筒、微刃脚、隔墙、梁、底板。
系
(4)下沉施工 联
题
分为:排水下沉和不排押水下沉。
准
(5)沉井封底 精
分为:干封底和水下封 底。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)管道顶进:
② 掘进过程中应严格量测监控,实施信息化施工,确保开挖掘进工作面的土体稳定和土(泥水)压力平
衡;并控制顶进速度、挖土和出土量,减少土体扰动和地层变形。
③ 管道顶进过程中,应遵循“勤测量、勤纠偏、微纠偏”的原则,控制顶管机前进方向和姿态,
并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势,确定纠偏的措施。
④ 开始顶进阶段,应严格控制顶进的速度和方向。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
⑧ 在管道顶进时,为了减小管道外壁的摩阻力,必须在管道外围压注触变泥浆。泥浆材料的选择、
组成和技术指标要求,应经现场试验确定;顶管机尾部同步注浆宜选择黏度较高、失水量小、稳定性
好的材料;补浆的材料宜粘滞小、流动性好。
应遵循“同步注浆与补浆相结合”和“先注后顶、随顶随注、及时补浆”的原则,制定合理的注浆
工艺;施工中应对触变泥浆的黏度、重力密度、pH值,注浆压力,注浆量进行检测。
⑨ 顶管施工中,由顶管允许推顶力,顶管总阻力以及顶进安全系数来确定中继站的位置。钢管顶
管的中继间闭合焊接完成后,应对焊接部位进行100%的无损检测。
(5)顶管纠偏符合下列要求
① 顶管过程中应绘制顶管机水平与高程轨迹图、顶力变化曲线图、管节编号图,随时掌握顶进方
向和趋势。
② 在顶进中及时纠偏。
③ 采用小角度纠偏方式。
④ 纠偏时开挖面土体应保持稳定;采用挖土纠偏方式,超挖量应符合地层变形控 制和施工设计要求。
⑤ 刀盘式顶管机应有纠正顶管机旋转措施。
③ 管道水平轴线和高程测量应符合下列要求:
8
a.出顶进工作井进入土层时,每顶1 7进300mm测量不应少于一次;正常顶进时,每顶进1000mm, 测
9
4
量不应少于一次。
信
3 8
微
b.进入接收工作井前30m
系
范围应增加测量频次,每顶进300mm测量不应少于一次。
联
c.全段顶完后,应在每个题管节接口处测量其水平轴线和高程;有错口时,应测出相对高差。
押
d.纠偏量较大、或频准繁纠偏时应增加测量次数。
精
e.测量记录应完整、 清晰。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
联
系
(1)预试验阶段
唯
一
将管道内水压缓缓地升至规定的试验压力并稳压 30min, 期间 如有压力下降可注水补压,补压不得
高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止试压,
查明原因并采取相应措施后重新试压。
(2)主试验阶段
停止注水补压,稳定15min;15min后压力下降不超过所允许压力下降数值时,将试验压力降至工作
压力并保持恒压30min, 进行外观检查若无漏水现象,则水压试验合格。
(3)全断面整体现浇的钢筋混凝土无压管道处于地下水位以下时,或不开槽施工的内径大于或等于
1500mm钢筋混凝土结构管道,除达到设计要求外,管渠的混凝土强度等级、抗渗等级也应检验合格,可
采用内渗法测渗水量,符合规范要求时,可不必进行闭水试验。
(1)闭水试验
① 试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加 2m 计。试验段上
游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加 2m 计;计算出的试验水头小于 10m,
但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
扫码关注更多内容