【2021案例四】
1. A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2. 计算A公司可以索赔的费用,索赔成立的前提条件是什么?
3. 该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措
施?
4. 卫生器具安装是否合格?说明理由。
5. 说明A公司要求对工业管道安装进行整改的原因。
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程,8合同内容包含厂区内所有的设备及工艺管线安装等施工
7
1
9
4
8
总承包,A公司进场后,根据信 3工程特点对工程合同进行了分析管理,将其中亏损风险较大
微
系
的部分埋地工艺管道(联设计压力0.2MPa)的施工分包给具有相应资质的B公司。
题
押
准
精
8
7
1
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备4 9、进场施工、工
8
3
信
微
序交验、工程保修以及技术等方面进行了管理。
系
联
一
唯
B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管
道,造成A公司65万元材料浸水无法使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用
4.8万元,工期延误25天,B公司机械停滞费用18万元。
管沟开挖完成后,当地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
元,为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
B公司在埋地钢管施工完成后,编制了该部分管道的液压清洗方案,方案因工艺管道
埋地部分设计未明确试验压力,因此拟用0.3MPa的试验压力进行试验,管道油清洗后采取
保护措施,该方案被A公司否定。
A公司在卫生器具安装完成后,对某层卫生器具(检验批的水平度及垂直度)进行现
场检验,共测量20点,数据如表2所示。
卫生器具测量数据表 表2
允许偏差
名称 测量值(mm)
(mm)
卫生器具水
2 1.5 2 2.4 3.5 2 1.8 2 1.5 1.4 1.8
平度
8
7
1
9
卫生器具垂 4
8
3 32.5 3 2 1.6 3.1 2 1.5 1.8 2.8 2
信
直度
微
系
联
A公司在质量巡查题中,发现工艺管道安装中膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不
押
准
符合规范要求,如精图4所示,要求整改。
8
1
7
9
8
4
【问题】 信 3
微
系
1. A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理 ? 联
一
唯
2. 计算A公司可以索赔的费用,索赔成立的前提条件 是 什么?
3. 该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措
施?
4. 卫生器具安装是否合格?说明理由。
5. 说明A公司要求对工业管道安装进行整改的原因。
【参考答案】
1. A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
答:A公司还应从竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等方面对B公司进行全
过程管理。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 计算A公司可以索赔的费用,索赔成立的前提条件是什么?
答:1)A公司可以索赔的费用:65+43+4.8×25+18=246 万元
2)索赔成立的前提条件是:
① 与合同对照,事件已经造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失;
② 造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责
任;
③ 承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。
3. 该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa?对清洗合格的管道应采取哪种保护措
施?
答:1)根据规范要求,埋地钢8管道的试验压力应为设计压力的1.5倍且不低于
7
1
9
4
8
0.4MPa,本工程埋地管道设信计3压力为0.2MPa,经计算1.5×0.2=0.3MPa,小于0.4MPa,因
微
系
此本工程埋地管道的试联验压力应为0.4MPa;
题
押
2)油清洗合格准后的管道,应采取封闭或充氮保护措施。
精
4. 卫生器具安装 是否合格?说明理由。
答:本工程卫生器具安装不合格,理由如下:
1)卫生器具检验批的水平 度及垂直度偏差属于一般项目,一般项目允许有一定的偏
差,但最多不超过20%的检查点可以 超过允许偏差,且测量值不超过允许值的150%;
2)针对卫生器具的水平度和垂直度偏 差,在20个测量值中有3个测量值超出了允许
8
1
7
偏差,满足不超过20%的检查点可以超过允许 偏差的规定,但水平度测
8
量4 9值3.5mm超过了
信
3
微
水平度允许偏差2mm的150%,因此本工程卫生器具安装不合格。
系
联
一
唯
5. 说明A公司要求对工业管道安装进行整改的原因。
答:1)波纹管膨胀节内套焊缝安装在介质流向的流出端不符合要求;波纹管膨胀节或
补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上
端;
2)法兰螺栓孔中心线与管道的垂直中心线和水平中心线重合不符合要求;法兰螺栓孔
应跨中布置;
3)管道对口处的平直度偏差为3/200=1.5%不符合要求;管道对口平直度允许偏差应
为1%(删除)。