文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
工业机电-管道工程
【2020案例一】
1. 安装公司在施工准备和资源配置计划中哪几项完成的比较好,哪几项需要改进?
2. 图中的水压试验有哪些不符合规范规定,写出正确的做法。
3. 背景中的工艺管道系统的焊缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应
如何分析?
4. 监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验
收?
【背景资料】
某安装公司承包大型制药厂的8机电安装工程,工程内容包括设备、管道和通风空调等
7
1
9
4
8
的安装。 信 3
微
系
安装公司对施工组联织设计的前期实施进行了监督检查:施工方案齐全,临时设施通过
题
押
验收,施工人员按准计划进场,技术交底满足要求,但材料采购因资金问题影响了施工进
精
度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
不锈钢管道系统安装后,施工人员使用洁净水(水中氯离子含量小于25ppm)对管道
联
一
唯
系统进行试压时,监理工程师认为压力试验条件不符合规范规定,要求整改。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
由于现场条件限制,有部分工艺管道系统无法进行水压试验,经设计和建设单位同
意,允许安装公司对管道环向对接焊缝和组成件连接焊缝采用100%无损检测代替现场水压
试验,检测后设计单位对工艺管道系统进行了分析,符合质量要求。
8
7
1
9
检查金属风管制作质量时8,4监理工程师对少量风管的板材拼接有十字形接缝的问题提
3
信
微
出整改要求;安装公司对系其进行了返修和加固处理,风管加固后外形尺寸改变但仍能满足
联
题
安全使用要求,验收押合格。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
【问题】 唯
答:1)施工准备中的技术准备和现场准备完成的比较好,资金准备需要改进;
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2)资源配置计划中的劳动力配置计划完成的比较好,物资配置计划需要改进。
2. 图中的水压试验有哪些不符合规范规定,写出正确的做法。
答:1)压力表的数量仅为1块不符合规范要求,压力表的数量应不少于2块,需增加
1块压力表;
2)压力表的安装位置不符合规范要求;压力表应安装在加压系统的第一个阀门后和系
统最高点排气阀处;
3)碳钢管和不锈钢管直接连接会发生电化学腐蚀不符合规范要求;不同材质的管道的
连接应采取防止发生电化学腐蚀的措施,可采用与管道相同材质的过渡件进行连接,或用
与管道相同材质的法兰分别与管道焊接后,再用螺栓连接。
3. 背景中的工艺管道系统的焊8缝应采用哪几种检测方法?设计单位对工艺管道系统应
7
1
9
4
8
如何分析? 信 3
微
系
答:1)对管道环向联对接焊缝应进行100%射线检测或100%超声检测;对组成件连接焊
题
押
缝应进行100%渗透准检测或100%磁粉检测;
精
2)设计单位对工 艺管道系统应进行柔性分析。
4. 监理工程师提出整改要求是否正确?说明理由。加固后的风管可按什么文件进行验
收?
答:1)监理工程师提出整改要 求的做法正确;风管板材拼接的接缝应错开,不得有十
字形接缝;
8
1
7
2)加固后的风管可按技术处理方案和协商 文件进行验收(超纲)。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178