文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
工业机电-电气工程
【2021案例一】
1. 施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些?由谁负责向作业人员进行施工方案交
底?
2. 图中电动机接线为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整
改?
3. 电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
4. 到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措
施?
【背景资料】 8
7
1
9
4
8
某施工单位承建一安装信工3程,项目地处南方,正值雨季。项目部进场后,编制了施工
微
系
进度计划和施工方案,联方案中确定了施工方法、工艺要求及质量保证措施等,并对施工人
题
押
员进行了方案交底准。
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
因工期紧张,设备提前到达施工现场,施工人员在循环水泵电动机安装接线时,发现
接线盒内有水珠,擦拭后进行接线,如图所示。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查,发现绝缘电阻不能满足要求,
采用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。
项目部整改后,严格控制干燥温度,绝缘电阻达到规范要求。试运转中检查电动机的
转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。
8
7
试运转完成后,项目部对电1动机受潮原因调查分析,是因电动机到货后未及时办理入
9
4
8
3
信
库、露天存放未采取防护措微施所致。为防止类似事件发生,项目部加强了设备仓储管理,
系
联
保证了后续施工的顺利题进行。
押
准
精
【问题】
1. 施工方案中的工序质量保证 措施主要有哪些?由谁负责向作业人员进行施工方案交
底?
8
1
7
2. 图中电动机接线为何种接线方式?电动 机干燥处理时为什么被监
8
理4 9叫停?应如何整
信
3
微
改?
系
联
一
3. 电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电 动机的唯转向?
4. 到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措
施?
【参考答案】
1. 施工方案中的工序质量保证措施主要有哪些?由谁负责向作业人员进行施工方案交
底?
答:1)施工方案中的工序质量保证措施主要有制定工序控制点、明确工序质量控制方
法;
2)工程施工前,由施工方案编制人员向施工作业人员进行施工方案交底。
答:1)图中电动机接线方式为三角形连接;
2)电动机干燥时,施工单位使用水银温度计测量温度不符合要求,因此被监理叫停;
3)电动机干燥时,施工单位应使用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶测量温度。
3. 电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
答:1)电动机试运转中还应检查的项目有:振动不应大于标准规定;换向器、滑环及
电刷应工作正常;电动机第一次启动在空载情况下进行,空载运行时间2h;
2)在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可改变电动机的转向。
4. 到达现场的设备在检查验收合格后应如何管理?只能露天保管的设备应采取哪些措
施? 8
7
1
9
4
8
答:1)到达现场的设备信在3检查验收合格后,应及时办理入库手续,对所到设备分别存
微
系
储,进行标识; 联
题
押
2)对保管在露准天的设备应经常检查,采取防雨、防风措施,如搭设防风雨棚。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178