文档内容
课本P389【案例 10.5-3】
一、背景
某工业安装工程项目,其工程内容包括:工艺管道、设备、电气及自动化
仪表安装 调试。工程的循环水泵为离心泵,二用一备。泵的吸入和排出管路上
均设置了独立、牢固的支架。泵的吸入口和排出口均设置了变径管,变径管长
度为管径差的6 倍。泵的水 平吸入管向泵的吸入口方向倾斜,斜度为8‰,泵
的吸入口前直管段长度为泵吸入口直 径的5 倍,水泵扬程为80m。
在安装质量检查时,发现水泵的吸入及排出管路上存在管件错用、漏装和
安装位置 错误等质量问题(图10.5-4),不符合规范要求,监理工程师要求项目
部进行整改。随后上级公司对项目质量检查时发现,项目部未编制水泵安装质
量预控方案。
工程的工艺管道设计材质为12CrMo (铬钼合金钢)。在材料采购时,施工
地附近 钢材市场无现货,只有15CrMo 材质钢管,且规格符合设计要求,由
于工期紧张,项目部采取了材料代用。二、问 题
1.指出图 10.5-4 中水泵管件安装的质量问题。应怎样纠正?
【答案】图10.5-4 中水泵管件安装的质量问题有:
(1)泵吸入管上安装金属软管错误,应为橡胶软接头。
(2)泵排出管上的变径管位置错误,应当安装在泵的出口处。
(3)由于水泵扬程大于 80m, 排出管路上的闸阀前没有安装止回阀。
【王建波老师解析】考查《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》
关于泵的安装,把握以下几个点
1.吸入管弯头处增设支撑架,水泵入口处应为橡胶软管(起到减震作用)
2.水泵入口处为偏心异径管且保持上平(18年案例实操案例看图挑错,并画图
)
3.泵的基础位置要设置减震器
4.泵的出口处应该为同心异径管(变径),且先接变径,后接橡胶管
5.离心泵,扬程超过20米,泵的出口处设置止回阀
6.泵的出口管道上要设置压力表,且必须有压力表弯(18年案例挑错,并画图
)
2.水泵安装质量预控方案包括哪几方面内容?
【答案】水泵安装质量预控方案的内容:
(1)工序(过程)名称
(2)可能出现的质量问题
(3)提出的质量预控措施。
【解析】本题考查 课本P373 质量预控方案内容
【考点来源】第10 章施工质量管理3.写出工艺管道材料代用时需要办理的手续。
【答案】工艺管道材料代用时需要办理的手续:
(1)由项目部的专业工程师提出设计变更(材 料代用)申请单,
(2)经项目部技术部门审签后,
(3)送交建设(监理)单位审核。
(4)经设计单位同意后,由设计单位签发设计变更(材料代用)通知书并经建设
(监理)单位会签后 生 效
【解析】本题考查 材料代用的手续
施工单位→建设单位→设计单位→设计变更(材料代用)通知书→会签
【考点来源】第14 章机电工程项目资源与协调管理
4.15CrMo 材质钢管的进场验收有哪些要求?
【答案】15CrMo 材质钢管进场验收要求:
(1)有取得制造许可的制造厂产品质量证明文件,
(2)对钢管进行外观质量和几何尺寸的检查验收,
(3)对钢管材质采用光谱分析方法复查,并做 好标识。
【解析】本题考查 课本P147 管材及管件的检验
(1)管材及管件应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件
(2)使用前核对管材及管件的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观
质量和几何尺寸的检查验收。
(3)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料
的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。
材质为不锈钢、有色金属的管材及管件,在运输和储存期间不得与碳素钢
、低合金钢接触。
【考点来源】4.2 工业管道施工技术