文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【案例四】
【背景资料】
A公司承包某项目的机电工程,工程内容:建筑给排水、建筑电气和通风空调工程等。工程设备、材料由A公司采购。A
公司经业主同意后,将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。A公司进场后,依据项目施工总进度计划和施工方案,编制
了设备、材料采购计划,并及时订立采购合同。在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对材料进行验收,还对
重要材料进行了复检,均符合要求。
B公司依据本公司的人力资源现状,编制了照明工程和室内给排水施工作业进度计划(见表),工期122天。该计划被A公
司否定,要求B公司修改作业进度计划,加快进度。B公司在工作持续时间不变的情况下,将排水、给水管道施工的开始时间
提前到6月1日,增加施工人员,使室内给排水和照明工程按A公司要求完工。
照明工程和室内给排水施工作业进度计划
【问题】
1.在履行材料采购合同中,材料交付时应把握好8 哪些环节?
7
1
2.材料进场时应根据哪些文件进行材料数量4和9质量的验收?要求复检的材料应有什么报告?
8
3.B公司编制的施工作业进度计划为什么信被3A公司否定?修改后的作业进度计划工期为多少天?这种表示方式的作业进度
微
计划有哪些欠缺?
系
『正确答案』 联
题
1.把握好材料采购合同的履行环押节,主要包括:材料的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、采购
准
合同的变更等。 精
2.(1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收。
(2)要求复检的材料应有取样送检证明报告。
3.(1)B公司编制的施工作业进度计划被A公司否定的原因:照明工程和室内给排水施工作业没有逻辑关系,可以平行施
工。
(2)修改后的作业进度计划工期为92天。
(3)这种表示方式(横道图)的缺欠。
①不能反映工作所具有的机动时间。
②不能反映影响工期的关键工作、关键线路。
③不利于施工进度的动态控制。
8
【案例五】 1 7
9
【背景资料】 8 4
3
信
A公司中标一升压站安装工程项目,因项目地处偏远地区,升压站安装前需建设施工微临时用电工程,A公司将临时用电工
程分包给B公司施工。 系
联
A公司要求尽快完成施工临时用电工程,B公司编制了施工临时用电工程作业进一度计划(见表2),计划工期30天。在审批
唯
时被监理公司否定,要求重新编制。B公司在工作持续时间不变的情况下,将导线架设调整至电杆组立完成后进行,修改了作
业进度计划。B公司与A公司签订安全生产责任书,明确各自安全责任,建立项目安全责任体系,并由项目副经理全面领导负
责安全生产,为安全生产第一责任人,并由项目总工程师对本项目的安全生产负部分领导责任。
【问题】
1.施工临时用电工程作业进度计划(表2)为什么被监理公司否定?修改后的作业计划工期需多少天?
2.B公司制定的安全生产责任体系中有哪些不妥?说明理由。
『正确答案』
1.(1)对架空线路施工应先进行电杆组立,再进行架设,不应同时开始。
(2)修改后的工期需50d。
2.不妥1:由项目副经理全面领导负责安全生产,为安全生产第一责任人;
理由:应由项目经理为工程项目安全生产第一责任人。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
不妥2:由项目总工程师对本项目的安全生产负部分领导责任;
理由:项目总工程师对本项目的安全生产负技术责任。
【案例六】
【背景资料】
某项目管道工程,内容有:建筑给水排水系统、消防水系统和空调水系统的施工。某分包单位承接该任务后,编制了施工
方案、施工进度计划(见表1-1中细实线)、劳动力计划(见表1-2)和材料采购计划等;施工进度计划在审批时被否定,原因
是给水、排水系统的施工顺序违反了施工原则,分包单位调整了该顺序(见表1-1中粗实线)。
建筑给水排水、消防和空调水系统施工进度计划 表1-1
建筑给水排水、消防和空调水系统施工劳动力计划 表1-2
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
建筑给水排水系统、消防水系统和空调水系统安装后,分包单位在单机及联动试运行中,及时与其他各专业工程施工人员
配合协调,完成联动试运行,工程质量验 收合格。
【问题】
1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工 人员分别是多少?
2.本工程在联动试运行中需要与哪些专业系统 配合协调?
『正确答案』
1.3月份的施工人员有:排水系统施工20人,合计2 0人;
7月份的施工人员有:给水系统施工40人、消防水系 统施工20人、空调水系统施工30人、机房设备施工30人,合计40+20
+30+30=120人。
8
2.本工程在联动试运行中,需要与建筑电气系统、通风空调 风系统、火灾自动报警(联动)9 1
7
系统、建筑(装饰)专业的配
合协调。