文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《公路工程管理与实务》案例特训
【考点】支架现浇施工
支架现浇施工工序(以现浇箱梁为例):
地基处理→支架搭设→模板系统安装→支架加载预压→钢筋、预应力安装→内模安装→混凝土浇
筑→混凝土养护→预应力张拉→预应力孔道压浆→落架、模板支架拆除。
【例题·案例节选】【2020】
【背景资料】
某桥上部为3×25m 预应力钢筋混凝土连续箱梁,下部为圆柱式墩,桩基础。桥面宽度为 8.5m,
桥面纵坡3.5%,双向横坡1.5%,桥梁高度24m。地基土层从上到下依次为杂填土、砂岩。
施工过程中发生了如下事件:
…… 8
7
1
事件二:项目经理部按照专项施工方案完成地基处理9、支架搭设、模板、钢筋和预应力管道安装,
4
经监理工程师现场对模板、钢筋和预应力管道检查验3收8后,浇筑箱梁底板和腹板混凝土。
信
事件三:箱梁混凝土分两次浇筑,第一次浇筑底板和腹板,第二次浇筑顶板。第一次浇筑混凝土
微
时,纵向由高处向低处浇筑,横向对称浇筑,系气温最高达 32℃,经过 30小时完成混凝土浇筑。待第
联
一次浇筑混凝土完成,开始洒水养护时发现,先浇筑部分混凝土顶面出现裂缝。
题
事件四:本桥箱梁为C40混凝土,低押松弛钢绞线,夹片式锚具。施工单位在张拉压浆过程中采取
准
了如下做法:
精
1
2
3
【
(
(
②
③
【
1
①
.
.
.
.
事
说
逐
参
遗
1
2
在
压
问
预
)
)
件
明
条
漏
考
水
浆
题
应
地
支
二
事
判
的
答
泥
自
】
力
基
架
中
件
断
验
案
浆
高
张
处
拼
,
三
事
】
收
中
处
拉
理
装
浇
中
件
程
加
向
程
后
完
筑
混
四
序
入
低
序
应
后
混
凝
中
和
铝
处
为
组
应
凝
土
施
工
粉
进
:
织
进
膨
行
土
产
工
序
0
验
行
→
之
生
单
:
胀
。
收
验
σ
前
裂
位
剂
,
收
c o
遗
缝
的
;
n
(
确
。
漏
的
做
持
保
了
主
法
荷
地
哪
要
是
基
5
些
原
否
m
承
i
验
因
正
n
载
锚
收
。
确
力
固
程
?
满
)
序
若
足
;
和
不
设
工
正
计
序
确
要
?
写
求
出
。
正 确做法。
(3)支架搭设后应进行预压。
2.混凝土产生裂缝的主要原因:
(1)浇 筑顺序错误,梁体混凝土在顺桥向(纵向)宜从低处向高处分层浇筑。
(2)浇筑 时间选择错误,“气温最高达 32℃”,宜在一天中气温最低且温度场均匀稳定的时段
浇筑。 8
7
(3)浇筑时间过长。应在下层混凝土初凝或能重塑前1浇筑完成上层混凝土。上下层同时浇筑时,
9
4
上层与下层前后浇筑距离 应保持1.5m以上。
3
8
信
3.①不正确,应为0→ 初应力→σ (持荷5min锚固)。
con 微
②不正确,膨胀剂宜采用 钙矾石系或复合型系膨胀剂,不得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总碱量
联
0.75%以上的高碱膨胀剂。
一
③不正确,应由低处向高处压浆。 唯
【例题·案例节选】【2022二建】
【背景资料】
某施工单位承建了一段二级公路,其中1号桥梁起讫桩号为K30+500~K30+596,该桥为单箱双室
现浇预应力混凝土连续箱梁,下部结构为薄壁式桥墩,轻型桥台,上部结构采用满堂式支架现浇施工。
施工中发生以下事件:
……
事件三:按照《公路工程施工安全技术规范》要求,项目部编制了“1号桥现浇专项施工方案”。
专项施工方案中支架现浇施工工艺流程主要包括:地基处理→A→模板系统安装→B→钢筋、预应力钢
筋安装→C→混凝土浇筑→混凝土养护→预应力筋张拉→D→落梁、模板支架拆除。
【问题】写出事件三中工序A、B、C、D的名称。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 3 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【参考答案】
A-支架搭设。B-支架加载预压。C-内模安装。D-预应力孔道压浆。
【考点】移动模架逐孔现浇施工
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
→
底
加
顶
模
载
整
施
内
支
板
及
支
首
试
套
工
模
钢
滑
腿
承
孔
验
筋
模
移
主
:
或
托
梁
→
绑
纵
动
要
侧
牛
架
的
支
模
工
向
扎
移
(
腿
混
座
(
。
架
序
模
牛
托
凝
安
预
的
:
板
腿
架
土
装
应
拼
应
)
安
在
→
力
装
在
拼
装
顺
预
系
分
装
→
桥
2
拱
.
统
为
、
主
向
5
度
M
安
四
钢
梁
宜
P
设
a
装
大
主
安
从
置
后
)
部
梁
装
桥
与
,
→
分
(
→
台
模
顶
箱
:
导
导
(
板
面
梁
梁
或
梁
调
模
混
)
过
安
整
板
凝
拼
渡
装
→
应
土
装
墩
→
绑
在
浇
、
)
模
扎
7
筑
5
横
开
板
底
%
→
后
梁
始
系
板
内
,
拼
向
统
及
模
方
装
悬
与
腹
脱
可
、
臂
液
板
模
拆
模
端
压
钢
→
除
板
进
电
筋
施
。
系
行
气
→
加
统
浇
系
预
预
及
筑
统
应
应
其
,
及
力
力
他
中
其
系
和
附
间
他
统
管
属
孔
附
安
道
部
宜
属
装
压
件
设
从
→
浆
拼
施
悬
内
及
装
安
臂
模
落
。
装
端
就
模
→
开
位
拆
始向已浇梁段推进浇筑,末孔宜从一联中最后一个墩位处向已浇梁段推进浇筑,最终与已浇梁段接。
连续梁逐孔现浇的纵向分段接缝位置应符合设计规定;设计未规定时,宜设在1/5跨的弯矩零点
附近。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
【例题·案例节选】【2015】
【背景资料】
某施工单位承包了跨湖区某大桥的滩地引桥施工,该引桥全长 2420m,共 44 孔,每孔跨径 55m。
上部结构为预应力混凝土连续箱梁,桥跨布置为四跨一联,采用MSS55下行式移动模架施工,每联首
跨施工长度为55m+8m,第2、3跨施工长度为55m,末跨施工长度为47m。
事件一:移动模架两主梁通过牛腿支承托架支撑在桥墩墩柱或承台上,模板系统由两主梁支承(如
图所示)。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 3 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
装
位
工
降
梁
;
;
序
下
) 横
(
首
首
梁
(
F ;
向
4
跨
跨
。
8
)
)
(
外
施
施
预
顶
1
移
工
工
3
拱
板
)
;
主
完
度
钢
落
(
要
成
设
筋
模
3
工
后
)
置
绑
拆
序
,
主
与
扎
底
开
为
梁
模
;
模
始
:
(
板
(
;
(
移
导
调
9
(
1
动
)
梁
)
整
1
模
工
)
4
移
;
)
架
序
纵
动
(
模
,
移
E
模
5
架
;
)
移
过
架
纵
(
绑
动
孔
安
移
1
扎
程
;
0
装
。
)
底
序
(
就
混
板
包
4
位
)
凝
及
括
、
主
土
腹
:
调
梁
养
板
(
试
(
护
钢
1
及
)
横
、
筋
预
主
梁
内
;
压
梁
)
模
(
;
(
及
脱
6
(
)
横
模
模
2
预
梁
板
)
;
应
)
系
工
(
力
横
统
序
11
系
向
就
)
D
统
内
;
位
施
安
(
移
;
加
装
3
(
;
预
)
(
;
5
应
底
)
(
2
力
模
解
)
7
;
及
拆
主
)内
(
支
模
梁
模
(
座
板
12
就
)
横
安
、
事 件二:模板安装完毕后,施工单位在浇筑混凝土前,对其平面位置及尺寸、节点联系及纵横向
稳定性进行了检查。
事件三:上部结构箱梁移动模架法施工中,施工单位采取了如下做法:
(1)模架在移动过孔时的抗倾覆系数不得小于1.5;
8
(2)箱梁混凝 土抗压强度评定试件采取现场同条件养7护;
1
(3)控制箱梁预 应力张拉的混凝土试件采取标准养4
9
护。
8
【问题】 3
信
1.写出图中构件A、B、C的名称。 微
系
2.事件一中,写出箱梁施工的主要工序D、E、F的名称。写出首跨施工完成后模架移动的正确顺
联
序(用编号表示)。 一
唯
3.事件二中,对安装完毕的模板 还应进行哪些检查?
4.逐条判断事件三中施工单位做法是否正确,并改正错误的做法。
【参考答案】
1.A是主梁(或主桁梁)、B是导梁(或鼻梁)、C是牛腿支承托架(或牛腿横梁)。
2.工序D是侧模安装就位,E是箱梁混凝土浇筑,F是预应力管道压浆及封锚。
模架移动的正确顺序为:(5)-(2)-(3)-(1)-(4)。
3.还应检查顶部标高(或:顶部高程)、预拱度。
4.(1)正确。
(2)错误,更正为“箱梁混凝土抗压强度评定试件应采取试验室标准养护”;
(3)错误,更正为“控制箱梁预应力张拉的混凝土试件应采取现场同条件养护”。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 3 页
师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178