文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
合同管理考点
1.索赔成立的条件
2.机电工程索赔的分类
3.索赔的计算
【案例一】
【背景资料】
A公司中标某工业改建工程,合同内容包含厂区所有的设备、工艺管线安装等施工总承包。A公司进场后,根据工程特
点,对工程合同进行分析管理,将其中亏损风险较大的部分埋地工艺管道(设计压力0.2MPa)施工分包给具有资质的B公司。
A公司对B公司进行合同交底后,A公司派出代表对B公司从施工准备、进场施工、工序施工、工程保修及技术方面进行了
管理。
B公司进场后,由于建设单位无法提供原厂区埋地管线图,B公司在施工时挖断供水管道。造成A公司65万元材料浸水无法
使用,机械停滞总费用43万元,每天人员窝工费用4.8万元,工期延误25天。B公司机械停滞费用18万元。管沟开挖完成后,当
地发生疫情,导致所有员工被集中隔离,产生总隔离费用54万元。为此A公司向建设单位提交了工期及费用索赔文件。
【问题】
1.A公司还应从哪些方面对B公司进行全过程管理?
2.计算A公司可索赔的费用。索赔成立的前提条件是什么?
『正确答案』
1.还应从竣工验收、质量、安全、进度、工程款支付等方面进行全过程管理。
2.(1)65+43+4.8×25+18=246万元;
(2)①与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失。
②造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。
8
③承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意7向通知和索赔报告。
1
9
4
8
3
信
【案例二】
微
【背景资料】 系
联
A公司以EPC交钥匙总承包模式中题标国外一机电工程项目,中标价2.5亿美元,合同约定,总工期36个月,支付币种为美
元,设备全套由中国制造,所有技术 押 标准、规范全部执行中国标准和规范。工程进度款每月10日前按上月实际完成量支付,竣
准
工验收后全部付清,工程进度款精支付每拖欠一天,业主需支付双倍利息给A公司。工程价格不因各种费率、汇率、税率变化及
各种设备、材料、人工等价格变化而作调整,施工过程中发生下列事件:
事件1:
(1)A公司因当地发生短期局部战乱,造成工期延误30天,直接经济损失30万美元;
(2)原材料涨价,增加费用150万美元;
(3)所在国劳务工因工资待遇罢工,工期延误5天,共计增加劳务工工资50万美元;
(4)美元贬值,损失人民币1200万元;
(5)进度款多次拖延支付,影响工期5天,经济损失(含利息)40万美元;
(6)所在国税率提高,税款比原来增加50万美元;
(7)遭遇百年一遇的大洪水,直接经济损失20万美元,工期拖延10天。
事件2:中央控制室接地极施工时,A公司以设计规定的镀锌角钢作为接地极,但遭到业主制8止,要求改用铜棒作接地
7
极,双方发生分歧。 9 1
4
事件3:A公司钢结构制作完成后,发现钢结构吨位多出100吨。遂向业主申请签证追加3, 8 遭到业主拒绝。
信
【问题】 微
系
1.A公司中标的工程项目包含哪些承包内容? 联
一
2.事件1中,A公司可向业主索赔的工期和费用金额分别是多少?
唯
3.事件2中,业主的做法是否合理,简述理由。双方协调后,可怎样处理?
4.安装公司向业主提出超100吨钢结构制作安装工程量的签证索赔是否合理?简述理由。分析造成该事件的原因。
『正确答案』
1.A公司中标的工程项目包含:全部设计、设备及材料采购、土建及安装施工、试运行直至投产运行。
2.事件1中,(1)、(7)属于不可抗力,只能索赔工期,(5)属于业主原因,既可以索赔工期,也可以索赔费用,其他
的均属于施工单位自身原因或自身需承担的风险,不可以索赔。故可索赔工期:30+5+10=45天;可索赔费用:40万美元。
3.不合理,因为镀锌角钢做接地极符合中国规范(合同规定执行中国标准和规范)。处理方法:双方协调继续按A公司方
案施工;如果按业主要求施工,业主应补材料价差及其他损失。
4.从合同条款分析,安装公司向业主提出的追加钢结构制作安装工程量索赔不合理。
其理由是:合同明文规定总价一次包死,就意味着现场不存在签证追加的问题。超100吨钢结构制作安装工程量产生的直
接原因是安装公司在合同签订时,未认真地进行合同分析,未对图纸工程量进行核实,因而产生了工作量少算这一漏洞,属安
装公司自身责任。
【案例三】
【背景资料】
某污水处理厂A公司中标,A公司负责设备的采购和设备安装工程,土建工程由A公司分包B公司承担;合同工期为
214d(3月1日一9月30日),并约定工期提前1d奖励2万元,延误1d罚款2万元。合同签订后,项目开始施工。
污水处理厂工程因B公司的原因,污水处理厂的土建工程延误了10d才交付给A公司进行设备安装,使A公司开工时间延后
了10d。
施工过程中,因供货商的原因,A公司订购的不锈钢阀门延误15d到货,A公司施工人员对该阀门进行了外观质量检查,阀
体完好,开启灵活,立即安装于管路上。监理工程师发现后,要求将不锈钢阀门拆下进行检验,后经试验合格又重新安装。此
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
外部分主干管公称压力0.6MPa闸阀,由于尺寸达到800mm,不便试验,施工人员采取妥善处置。
因以事件造成设备安装计划延误,A公司向建设单位申请工期顺延25d,被建设单位拒绝。A公司施工人员加班赶工,最终
使污水处理厂的设备安装工程在9月20日完成。
污水处理厂工程完成后,建设单位因当地环保管理部门的要求,于9月21日未经工程验收擅自投入使用。使用3d后,发现
设备安装存在质量问题,部分不锈钢管道接头的焊缝渗漏严重,被迫停止使用。经查,是焊工违反工艺纪律,焊缝存在大量气
孔,造成管道接头液体渗漏。建设单位要求A公司返工抢修,经加班赶工,于9月30日通过验收。
【问题】
1.因B公司延误的工期,A公司能否向建设单位进行费用索赔?
2.送达施工现场的阀门应进行哪些试验?如何实施?
3.不锈钢管道焊接后的检验内容有哪些?
4.针对主干管公称压力0.6MPa,尺寸800mm的闸阀如何进行试验?
5.A公司能否向建设单位索赔工期提前奖励费?索赔多少提前奖励费?
6.本工程的质量问题应由哪个单位负责修理?保修证书有哪些内容?
『正确答案』
1.B公司延误的工期,是A公司与B公司的合同执行问题,A公司不能向建设单位进行费用索赔,A公司只能向B公司索赔。
2.送达施工现场的不锈钢阀门应进行壳体的压力试验和密封试验。阀门的壳体试验压力为阀门最大允许工作压力的1.5倍,
密封试验压力为阀门最大允许工作压力的1.1倍,试验持续时间不得少于5min;试验的水中氯离子含量不得超过25ppm。
3.不锈钢管道焊接后的检验内容:外观检验,焊缝无损检测,严密性试验,强度试验。
4.公称压力小于1.0MPa,且公称尺寸大于或等于600mm的闸阀,壳体压力试验可按管道系统的试验压力与系统一并进行试
压。闸板的密封试验可用色印等方法对密封面进行检查,结合面上的色印应连续。
5.建设单位在9月21日擅自使用,以占有建设工程之日(9月21日)为竣工日期,工期提前了9d,故建设单位给予A公司18
万元补偿。
6.本工程的质量问题是A公司造成的,由A公司7 8 负责修理并承担修理费用。在工程竣工验收的同时,由A公司向建设单位发
1
9
送机电安装工程保修证书,保修证书的内容包括8 4:工程简况,设备使用管理要求,保修范围和内容,保修期限,保修情况记
3
信
录,保修说明,保修单位名称、地址、电话、联系人等。