文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
案例(二)
【背景资料】
某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为
45/40℃。健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复
合管。
2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对
管道进行了水压试验、保温、试运行和调试,水压试验系统示意图如图所示,其中水压试验压力未在设计中注明。
本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,实际成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月
正式投入使用。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2022年6月,建设单位按照约定将工程质量保证金返还至安装公司,2022年12月,体育馆管理员反映部分散热器温度偏
低,建设单位通知安装公司进行检修,安装公司检查后发现由于施工质量问题造成部分管道出现气塞和堵塞现象,对这些管道
进行了疏通和清理,并更换了部分散热器。
【问题】
1.本工程项目的目标成本和实际成本降低额分别是多少?
2.本工程供暖管道的水压试验压力不得低于多少?试验方法是什么?
3.安装公司施工过程中存在哪些质量问题可能导致部分散热器温度偏低?说明理由。
4.供暖系统维修费用应由谁承担?说明理由。
8
『正确答案』 7
1
9
1.项目的目标成本=项目的实际成本/(1-实际成本降低率)=513/(1-5%)=540万元。
8
4
3
项目的实际成本降低额=项目的目标成本额-项目的实际成本额=540-513=27万元 信
微
2.铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同系时在系统最高点的试验压力不小于
联
0.4MPa。本工程供暖管道的水压试验压力不得低于0.55MPa。 一
试验方法:在系统试验压力下10min内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压 唯 力检查,压力应不降、不渗不漏。
3.施工过程中存在的质量问题:
(1)散热器进场复验时未检验单位散热量,可能导致散热器存在性能不达标。
(2)散热器支管坡度偏小,应达到1%,可能导致管道出现气塞现象。
(3)供热管道水压试验合格后、试运行前未进行系统冲洗,可能导致管道出现堵塞现象。
4.供暖系统部分散热器温度偏低的维修费用应由安装公司承担;因为根据《建设工程质量管理条例》,供热系统的最低保
修期限为2个供暖期,质量保证金的返还不代表保修期的结束,本项目维修时间未超出保修期。
案例(三)
【背景资料】
安装公司承接某工业厂房蒸汽系统安装,系统热源来自两台蒸汽锅炉,锅炉单台额定蒸发量12t/h,锅炉出口蒸汽压力
1.0MPa,蒸汽温度195℃。蒸汽主管采用φ219×6mm无缝钢管,安装高度H+3.2m,管道采用70mm厚岩棉保温,蒸汽主管全部采
用氩弧焊焊接。安装公司进场后,编制了施工组织设计和施工方案。在蒸汽管道支、吊架安装(见图4)设计交底时,监理工
程师要求修改滑动支架高度、吊架的吊点安装位置。
施工前,安装公司对全体作业人员进行了安全技术交底,交底内容:施工项目的作业特点和危险点,针对危险点的具体预
防措施,作业中应遵守的操作规程和注意事项。所有参加人员在交底书上签字,并将安全技术交底记录整理归档为一式两份,
分别由安全员、施工班组留存。
安装公司将蒸汽主管的焊接改为底层采用氩弧焊,面层采用电弧焊,经设计同意后立即进入施工。但被监理工程师叫停,
要求安装公司修改施工组织设计,并审批后方能施工。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】
1.图4中的滑动支架高度及吊点的安装位置应如何修改?
2.安全技术交底记录整理归档有何不妥?
3.监理工程师要求修改施工组织设计是否合理?为什么?
8
『正确答案』 7
1
9
1.(1)滑动支架高度修改如下:滑动支架8的4高度应大于保温层厚度,背景中管道采用70mm厚的岩棉保温,而滑动支架的
3
高度为50mm,应增加滑动支架的高度。 信
微
(2)吊点安装位置修改如下:蒸汽系管道有热位移。有热位移的管道,其吊杆应偏置安装,吊点应设在位移的相反方向,
联
并按位移值的1/2偏位安装。 题
2.“安全技术交底记录整理归档为 押 一式两份,安全员、施工班组留存”不妥。安全技术交底记录应一式三份,分别由工长、
准
施工班组和安全员留存。 精
3.(1)合理。
(2)蒸汽主管的焊接方法改变,属于施工方法有重大调整的情况,施工组织设计应进行修改或补充并重新审批。
案例(四)
【背景资料】
A公司在质量巡查中,发现工艺管道安装(如 图4所示)中的膨胀节内套焊缝、法兰及管道对口部位不符合规范要求,要
求整改。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【问题】
说明A公司要求工艺管道安装(见图4)整改的原因。
『正确答案』整改的原因:
错误一:波纹管膨胀节内套有焊缝的一端安装在了水流的流出端;
正确做法:波纹管膨胀节或补偿器内套有焊缝的一端,水平管路上应安装在水流的流入端,垂直管路上应安装在上端。
错误二:管道对口处的平直度偏差为3mm不妥;
正确做法:管道焊接对口平直度的允许偏差应为1mm。
错误三:法兰螺栓孔未跨中布置。
正确做法:法兰螺栓孔应跨中布置。
补充规范:GB 50235-2010工业金属管道工程施工规范
7.3.10 管子对口时应在距接口中心200mm处测量平直度(图7.3.10),当管子公称尺寸小于100mm时,允许偏差为1mm;
当管子公称尺寸大于或等于100mm时,允许偏差为2mm,但全长允许偏差均为10mm。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
波纹管膨胀节内套有焊缝的一端,在水平管道上应位于介质的流入端,在铅垂管道上宜置于上部。
(a)水平管道上安装 (b)垂直管道上安装
案例(五)
【背景资料】
8
在安装质量检查时,发现水泵的吸入及排出管1 7路上存在管件错用,漏装和安装位置错误等质量问题(见图),不符合规范
9
4
要求,监理工程师要求项目部进行整改。 3 8
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
【问题】图中水泵安装有哪些质量问题?如何改正?
『正确答案』
(1)质量问题:泵吸入管上安装金属软管错误。
改正:应为橡胶软接头。
(2)质量问题:泵排出管上的变径管位置错误。
改正:应当安装在泵的出口处。
(3)质量问题:排出管路上的闸阀前没有安装止回阀错误。
改正:排出管路上的闸阀前应安装止回阀。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
如果考查画图题,典型部件要会绘制:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
案例(六)
【背景资料】
不锈钢管道系统安装后,施工人员用自来水(氯离子含量50ppm)对管道系统进行试压时(见图),监理工程师认为压力
试验条件不符合规范规定,要求整改。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【问题】图中的水压试验有哪些不符合规范规定,写出正确做法?
『正确答案』
1)错误之处:试验用压力表的数量仅为1块不符合规范规定。
正确做法:压力表不得少于2块,应在加压系统的第一个阀门后(始端)和系统最高点(排气阀处、末端)各设置一块压
力表。 8
7
1
2)错误之处:试验加压系统采用碳钢管道与9不锈钢管道直接连接错误。
4
8
正确做法:碳钢管道与不锈钢管道应采信用3不锈钢法兰或过渡接头。
3)错误之处:水中氯离子含量50ppm。 微
系
正确做法:不锈钢系统试验时,水联中氯离子含量不得超过25ppm。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178