文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
进度管理考点
1.横道图
2.双代号网络图
3月
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 施工准备
2 冷水机组吊装就位
3 锅炉吊装就位
4 蓄冰槽吊装就位
5 收尾
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
一一、、横横道道图图施施工工进进度度计计划划
横道图计划编制方法简单,直观清晰,便于实际进度与计划进度比较,便于计算劳动力、设备、材料、施工机械和资金需
要量。
横道图也可将重要工作的逻辑关系标注在图中,但如果将所有的逻辑关系都标注在图中,横道图就没有了简洁性。所以一
8
7
般横道图不反映工作的逻辑关系,不能反映出工作所具有的机动时间,不能明确地反映出影响工1期的关键工作、关键线路和工
9
4
作时差,不利于施工进度的动态控制。 3 8
信
横道图适用于小型项目的机电工程,当项目规模大、工艺关系复杂时,横道图就很难微充分体现不同的分部分项工程之间的
系
矛盾,难以适用较大的工程项目进度控制,利用横道图计划控制施工进度有较大的局限性。
联
一
唯
【案例一】
【背景资料】
A安装公司承包某大楼的空调设备的智能监控系统安装工程。主要监控设备有现场控制器DDC、电动调节阀、电动风阀驱
动器(驱动风阀)和温度传感器(水管型、风管型)等。大楼的空调工程是B安装公司承包施工。合同约定:全部监控设备由
A公司采购,但其中电动调节阀和电动风阀驱动器由B安装公司安装,空调系统的调试由两家公司共同负责。
A安装公司项目部进场后,依据B安装公司提供的空调工程施工组织设计、空调工程施工方案、变风量空调机组监控设计
方案(见图)和空调工程施工进度计划(见表)等资料,编制空调监控设备的施工方案、监控设备施工进度计划和监控设备材
料采购计划。因施工场地狭小,为减少仓储保管,A安装公司项目部在制定的监控设备材料采购计划时,考虑集中采购与分批
到货的采购计划,要求设备的采购计划涵盖空调工程施工的全过程,使设备材料采购计划与施工进度合理搭接,处理好它们间
的接口管理关系。
A安装公司在监控工程实施过程中,积极与B安装公司协调,及时调整偏差,使监控工程的施工符合空调工程的施工进度
计划,A安装公司和B安装公司共同实施对通风空调系统的联动试运行调试,使空调监控工程按合同要求完工。变风量空调机
组监控示意图如图所示。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
变风量空调机组监控示意图
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【问题】
1.项目部在编制监控设备采购计划时应注意哪 些市场现状?
2.A安装公司项目部制定的空调监控设备进度计 划在实施过程中会受到哪些因素的制约?
3.电动调节阀最迟到货时间是哪天?安装前主要检 验内容是哪几项?
4.写出铂温度传感器(风管型)的安装起止时间及连 接到现场控制器的接线电阻要求。
5.空调机组联合试运转调试由哪个安装公司为主组织实施,变风量空调机组联合试运转调试中主要检测哪些参数?
8
『正确答案』 1 7
9
1.项目部在编制监控设备采购计划时,应注意监控设备供货商 的 供货能力和生产周期,
信
3确8
4
定供货的最佳时机。考虑监控设
备的运距、运输方法和时间,使设备的到货与施工进度安排有恰当的 时间提前量,以减少微仓储保管。
2.A公司制定的空调监控设备施工进度计划在实施过程中会受到的制 约因素有:空调 系 工程施工进度计划的变化,空调工程
联
施工现场的实体现状,空调设备、监控设备的安装工艺规律,设备材料进场 时机,
唯
一施工机具和作业人员配备等。
3.在空调工程施工进度计划中,冷热水管道在4月11日开始安装,故电动 调节 阀到货的最迟时间是4月11日。
电动调节阀安装前应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟动作试验和压力试验。
4.因风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行,在空调工程施工进度计划中,风管制作安装保温工作是在5月5日结
束,5月16日开始风口安装,故铂温度传感器安装的起止时间是5月6日~5月15日,铂温度传感器与现场控制器之间接线电阻应
小于1Ω。
5.通风与空调系统联合试运转及调试由B安装公司为主组织实施,A安装公司为辅联合组织实施。
空调机组调试时的主要检测内容:空调机组的送风量的大小及送回风温度的设定值;过滤网的压差开关信号、风机故障报
警信号等。
【案例二】
【背景资料】
某建筑空调工程中的冷热源主要设备由某施工单位吊装就位,设备需吊装到地下一层(-7.5m),再牵引至冷冻机房和锅
炉房就位。施工单位依据设备一览表(见表1)及施工现场条件(混凝土地坪)等技术参数进行分析、比较,制定了设备吊装
施工方案,方案中选用KMK6200汽车式起重机,起重机在工作半径19m、吊杆伸长44.2m时,允许载荷为21.5t,满足设备的吊
装要求。锅炉房的泄爆口尺寸为9000mm×4000mm,大于所有设备外形尺寸,设置锅炉房泄爆口为设备的吊装口,所有设备经
该吊装口吊入,冷水机组和蓄冰槽需用卷扬机及滚杠滑移系统牵引到冷冻机房安装就位。
在吊装方案中,绘制了吊装施工平面图,进行了吊装工艺设计,设置吊装区,制定安全技术措施,编制了设备吊装进度计
划(见表2)。施工单位按吊装的工程量及进度计划配置足够的施工作业人员。
表1-设备一览表
设备名称 数量(台) 外形尺寸(mm) 重量(t/台) 安装位置 到货日期
冷水机组 2 3490×1830×2920 11.5 冷冻机房 3月6日
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
双工况冷水机组 2 3490×1830×2920 12.4 冷冻机房 3月6日
蓄冰槽 10 6250×3150×3750 17.5 冷冻机房 3月8日
锅炉 2 4200×2190×2500 7.5 锅炉房 3月8日
表2-设备吊装进度计划
3月
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 施工准备
2 冷水机组吊装就位
3 锅炉吊装就位
4 蓄冰槽吊装就位
5 收尾
8
7
【问题】 9 1
4
1.设备吊装工程中应配置哪些主要的施工3作 8 业人员?
信
2.吊机的站立位置的地基应做什么测试微?
系
3.指出设备吊装进度计划中设备吊装联顺序不合理之处?说明理由并纠正。
题
『正确答案』
押
1.应配置主要的施工作业人员准有:
精
①信号指挥员;
②司索人员;
③起重工;
④钳工;
⑤焊工。
2.汽车起重机必须在水平坚硬的地面上进行 吊装作业。吊车工作位置(包括吊装站位或行走路线)的地基需进行处理。根
据给定的地质情况或测定的地面耐压力为依据,采 用合适的方法进行处理,一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方
法。处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满 足吊装时吊车对地基的要求。
3.(1)在设备吊装进度表中,“先吊装锅炉,后吊装 蓄冰槽”不合理。
(2)理由:蓄冰槽是利用锅炉房的泄爆口吊装的,锅 炉吊装后,会影响蓄冰槽的吊装。
(3)纠正:锅炉吊装应安排在蓄冰槽吊装后。
1
7 8
9
8
4
【案例三】 信
3
微
【背景资料】 系
A安装公司承包某高层建筑的通风空调、给排水和建筑电气工程的施 工,合同约一定
联
,空调设备由业主采购,其他设备、材
料由A安装公司采购,高层建筑的一次结构已完工;二次结构和装饰工程由 B建筑唯公司承包施工,变配电室由当地供电所和电
力公司承包施工。
A安装公司项目部在8月1日进场后,依据B建筑公司的施工进度,空调设备的到场时间及供电所的送电时间等资料,编制
了通风空调、给排水和建筑电气工程的施工进度计划(见表),该施工进度计划在送审时,被总工程师否定,经项目部修改后
通过审批。
通风空调、给排水和建筑电气工程施工进度计划
8月 9月 10月 11月 12月
序号
1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
1 施工准备
2 通风空调系统施工
3 建筑给水系统施工
4 建筑排水系统施工
5 电气配电系统施工
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
6 电气照明系统施工
7 各专业系统送电调试
8 系统联动调试、调整
9 竣工验收
工程施工中,曾经发生了2个施工质量问题:
问题1,因空调设备没有按合同约定送达施工现场,耽误了风管的施工进度,为保证进度,室内主风管安装连接后,没有
检测风管的严密性就开始风管的保温作业,监理叫停,后经检验合格才交付下道工序。
问题2,在灯具通电调试时,发现个别灯具外壳带电,经检查是螺口灯头的接线漏电,同时还发现嵌入式吸顶灯(重
3.5kg)用螺钉固定在石膏板吊顶上,整改后通过验收。
A安装公司项目与B建筑公司,电力公司配合协调,进行系统联动调试、调整。建筑装饰、通风空调、给排水和建筑电气
工程进行验收,使工程按合同要求完工。
【问题】
1.说明施工进度计划被总工程师否定的原因?变配电室最迟应在哪天完成送电?
2.问题1中,应检查风管哪些部位的严密性?
3.问题2中,灯具的安装质量应如何整改? 7 8
1
『正确答案』 4 9
8
3
1.(1)原因有:进度计划中先建筑给水信、后建筑排水的程序不正确,应是先排水后给水。排水管道系统和给水管道系统
微
应进行调整。 系
(2)变配电室最迟应在11月11日前 联 完成送电。
题
2.风管系统安装完成后,应对安押装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的
准
咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻精边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。
3.螺口灯头的相线应接在中心 触点端子上,中性线应接在螺纹端子上;嵌入式吸顶灯应采取螺栓或预埋吊钩固定在混凝土
楼板上。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178