某企业新建研发中心大楼工程,地下一层,地上十六层,总建筑面积28000m2,基础为
钢筋混凝土预制桩,二层以上为装配式混凝土结构,外墙装饰部分为玻璃幕墙,实行施工
总承包。
在静压预制桩施工时,桩基专业分包单位按照“先深后浅,先大后小,先长后短,先
密后疏”的顺序进行,上部采用卡扣式机械快速连接接桩方法。桩基施工后经检测,有1%
的Ⅱ类桩。
项目部编制了包括材料采购等内容的材料质量控制环节,材料进场时,材料员等相关
管理人员对进场材料进行了验收。8并将包括材料的品种、型号和外观检查等内容的质量验
7
1
9
4
8
证记录上报监理单位备案,信监3理单位认为,项目部上报的材料质量验证记录内容不全,要
微
系
求补充后重新上报。 联
题
押
二层装配式叠准合构件安装完毕准备浇筑混凝土时,监理工程师发现该部位没有进行隐
精
蔽验收,下达了整改通知单,指出装配式结构叠合构件的钢筋工程必须按质量合格证明书
的牌号、规格、数量、位置以及间距等隐蔽工程的内容分别验收合格后,再进行叠合构件
的混凝土浇筑。
工程竣工验收后,参建各方按照合同约定及时整理了工程归档资料。幕墙承包单位在
整理了工程资料后,移交了建设单位。施工总承包单位、监理单位、建设单位也分别将归
8
7
1
档后的工程资料按照国家现行有关法规和标准进行了移交。 4 9
8
3
信
微
【问题1】桩基的沉桩顺序是否正确?机械快速连接方法还有哪些?桩身的完整性有
系
联
一
几类?写出Ⅱ类桩的缺陷特征。 唯
【背景资料还原】
在静压预制桩施工时,桩基专业分包单位按照“先深后浅,先大后小,先长后短,先
密后疏”的顺序进行,上部采用卡扣式机械快速连接接桩方法。桩基施工后经检测,有1%
的Ⅱ类桩。
【答案】
(1)沉桩顺序:不正确。
(2)机械快速连接方法还有:螺纹式、啮合式、抱箍式等。
(3)桩身的完整性有4类。
(4)Ⅱ类桩的缺陷特征是:桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
知识点引申1:静力压桩法
(1)施工前试压桩数量不少于3根。
(2)基坑采用静压桩时,不应边挖桩边开挖基坑。
(3)桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械连接方法。
(4)送桩深度不宜大于10~12m。
(5)沉桩施工应按“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行。
(6)同一承台桩数大于5根时,不宜连续压桩。
知识点引申2:桩身完整性
Ⅰ类桩 桩身完整
Ⅱ类桩 轻微缺陷,不会影响8桩身结构承载力的正常发挥
7
1
9
4
8
Ⅲ类桩 明显缺陷,对信桩3身结构承载力有影响
微
系
Ⅳ类桩 严重缺陷联
题
押
【问题2】质量准验证记录还有哪些内容?材料质量控制环节还有哪些内容?
精
【背景资料还原 】
项目部编制了包括材料采购等内容的材料质量控制环节,材料进场时,材料员等相关
管理人员对进场材料进行了验收。并将包括材料的品种、型号和外观检查等内容的质量验
证记录上报监理单位备案,监理单位 认为,项目部上报的材料质量验证记录内容不全。
【答案】
8
1
7
(1)材料质量验证记录还有:材料规格、 材料数量、见证取样。
8
4 9
信
3
微
(2)材料质量控制的环节还有:材料进场试验检验、过程保管、材料使用。
系
联
一
知识点引申:建筑材料质量控制 唯
1. 质量控制的四个环节
材料采购、材料进场试验检验、过程保管和材料使用。
2. 实行备案证明管理材料
钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌体材料、石材、胶合板。
3. 材料试验检验
(1)质量验证包括材料品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样。
(2)对于项目采购的物资,业主的验证不能代替项目对所采购物资的质量责任;业主
采购的物资,项目的验证也不能取代业主对其采购物资的质量责任。
原则:谁采购谁负责。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)物资进场验证不齐或对其质量有怀疑时,要单独存放该部分物资,待资料齐全和
复验合格后,方可使用。
【问题3】监理工程师对施工单位发出的整改通知单是否正确?补充叠合构件钢筋工
程需进行隐蔽工程验收的内容。
【背景资料还原】
二层装配式叠合构件安装完毕准备浇筑混凝土时,监理工程师发现该部位没有进行隐
蔽验收,下达了整改通知单,指出装配式结构叠合构件的钢筋工程必须按质量合格证明书
的牌号、规格、数量、位置以及间距等隐蔽工程的内容分别验收合格后,再进行叠合构件
的混凝土浇筑。
【答案】 8
7
1
9
4
8
(1)监理工程师对施工信单3位发出的整改通知单:正确。
微
系
(2)钢筋工程需进联行隐蔽工程验收的内容还有:
题
押
① 箍筋弯钩角准度及平直段长度。
精
② 钢筋连接方式 、接头数量、接头位置、接头面积百分比率、搭接长度、锚固方式、
锚固长度。
③ 预埋件。
知识点引申
装配式混凝土结构连接节点及叠合构 件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收,内容如
8
1
7
下:
8
4 9
信
3
微
(1)混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置;
系
联
一
(2)钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、箍筋 弯钩的唯弯折角度及平直段长度;
(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式
及锚固长度;
(4)预埋件、预留管线的规格、数量、位置;
(5)预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法;
(6)保温及其节点施工。
【问题4】幕墙承包单位的工程资料移交程序是否正确?各相关单位的工程资料移交
程序是哪些?
【背景资料还原】
(1)幕墙承包单位的工程资料移交程序:不正确。
(2)各相关单位的工程资料移交程序是:
① 幕墙承包单位向施工总承包单位移交;
② 施工总承包单位向建设单位移交;
③ 监理单位向建设单位移交;
④ 建设单位向城建档案管理部门移交。
知识点引申:工程资料分类 8
7
1
9
4
8
(1)工程资料可分为工信程3准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图和工程竣工文
微
系
件5类。 联
题
押
(2)施工资料准可分为施工管理资料、施工技术资料、施工进度及造价资料、施工物资
精
资料、施工记录、施 工试验记录及检测报告、施工质量验收记录、竣工验收资料8类。
(3)工程竣工文件可分为竣工验收文件、竣工决算文件、竣工交档文件、竣工总结文
件4类。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
联
一
唯
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178