案例题二十二
背景资料
某公司投资建造一座太阳能电池厂,包括1栋厂房、1栋现浇高层办公楼、2栋装配式
宿舍楼。建设单位按工程量清单计价规范进行了公开招标,甲公司中标,合同价7900万
元,其中暂列金额为400万元,暂估价300万元。合同约定建设单位按合同价的10%向甲
公司支付工程预付款,甲公司提供预付款保函。
厂房建筑面积3300m2,长72m,宽45m,地上一层,钢筋混凝土框架结构,屋面采用球
形网架结构。框架柱、梁均沿建筑物四周设置,框架柱轴线间距9000mm,框架梁截面尺寸
450mm×900mm,梁底标高9.6m。施工单位根据框架梁模板支撑体系高度编制了超过一定规
模危险性较大的模板支撑工程专项8施工方案。建设单位组织召开了模板支撑体系专项施工
7
1
9
4
8
方案专家论证会,设计单位信项3目技术负责人以专家身份参会。
微
系
办公楼主体结构施联工时,直径≥20mm的主要受力钢筋按设计要求采用钢筋机械连接,
题
押
取样时,施工单位准试验员根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015在钢
精
筋加工棚制作了钢筋机械连接抽样检验接头试件,按规范要求检测力学性能。
用于宿舍楼的某预制外墙板,即将起吊时突遇6级大风,施工人员立即停止作业,塔
吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。大风过后,施工人员直接将该预制外墙板吊至所在楼
层,利用轮廓线控制就位后,设置2道可调斜撑临时固定。
项目部针对工程特点,依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011采用安全检查表
8
7
1
法进行重大危险源辨识,明确高坠、火灾类为本项目重大危险源。 4 9
8
3
信
微
【问题1】甲公司工程量清单中的其他项目清单包括哪几项?乙公司向甲公司提供的
系
联
一
预付款保函额度是多少万元? 唯
【背景资料还原】
甲公司中标,合同价7900万元,其中暂列金额为400万元,暂估价300万元。合同约
定建设单位按合同价的10%向甲公司支付工程预付款,甲公司提供预付款保函。
【答案】
(1)其他项目清单包括:暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。
(2)预付款:(7900-400)×10%=750万元。
预付款保函额度与预付款等值,即750万元。
知识点引申:预付款担保
预付款担保是指承包人与发包人签订合同后领取预付款之前,为保证正确、合理使用
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
发包人支付的预付款而提供的担保。预付款担保的主要形式是银行保函,担保金额通常与
预付款是等值的。预付款一般是逐月从工程付款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐
月减少。
【问题2】对于模板支撑工程,还有哪几项属于超过一定规模危险性较大分部分项工
程范围?
【背景资料还原】
框架柱、梁均沿建筑物四周设置,框架柱轴线间距9000mm,框架梁截面尺寸450mm×
900mm,梁底标高9.6m。施工单位根据框架梁模板支撑体系高度编制了超过一定规模危险
性较大的模板支撑工程专项施工方案。
【答案】 8
7
1
9
4
8
(1)搭设跨度18m及以信上3;
微
系
(2)施工总荷载(联设计值)15kN/m2及以上;
题
押
(3)集中线荷准载(设计值)20kN/m及以上。
精
【问题3】指出专 家论证会组织形式的错误之处,说明理由。专家论证包含哪些主要
内容?
【背景资料还原】
建设单位组织召开了模板支撑体 系专项施工方案专家论证会,设计单位项目技术负责
人以专家身份参会。
8
1
7
【答案】
8
4 9
信
3
微
1. 不妥之处及理由
系
联
一
不妥1:建设单位组织召开专家论证会。 唯
理由:应由施工单位组织。
不妥2:设计单位项目技术负责人以专家身份参会。
理由:与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参会。
2. 专家论证的主要内容有:
(1)内容是否完整、可行。
(2)计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范。
(3)是否满足现场实际情况,并能确保施工安全。
【问题4】指出办公楼主体结构施工时存在的不妥之处,写出正确作法。
【背景资料还原】
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
办公楼主体结构施工时,直径≥20mm的主要受力钢筋按设计要求采用钢筋机械连接,
取样时,施工单位试验员根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015在钢
筋加工棚制作了钢筋机械连接抽样检验接头试件,按规范要求检测力学性能。
【答案】
不妥1:试验员在钢筋加工棚制作试件。
正确作法:应从工程实体中截取试件。
不妥2:仅检测力学性能。
正确做法:还应检测弯曲性能。
知识点引申:《混凝土结构工程施工质量验收规范》
5.4.2 钢筋采用机械连接或焊8接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、
7
1
9
4
8
弯曲性能应符合国家现行有信关3标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。
微
系
检查数量:按现行联行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收
题
押
规程》JGJ 18的规准定确定。
精
检验方法:检查 质量证明文件和抽样检验报告。
【问题5】指出预制外墙板在吊运和安装过程中的不妥之处,写出正确做法。塔吊需
停止作业的恶劣天气还有哪些 ?
【背景资料还原】
用于宿舍楼的某预制外墙板,即将起 吊时突遇6级大风,施工人员立即停止作业,塔
8
1
7
吊吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。大风过后,施 工人员直接将该预制外墙
8
4 9板吊至所在楼
信
3
微
层,利用轮廓线控制就位后,设置2道可调斜撑临时固定。
系
联
一
【答案】 唯
(1)不妥之处及正确做法
不妥1:塔吊停止作业时,吊钩仍挂在外墙板预埋吊环上。
正确做法:停止作业塔吊应解钩,将吊钩升起。
不妥2:大风过后,直接起吊外墙板。
正确做法:应先试吊,确认制动器灵敏可靠方可正式起吊。
不妥3:预制外墙板采用轮廓线控制就位。
正确做法:预制外墙板应以轴线和轮廓线双控制。
(2)需停止作业的恶劣天气还有:大雨、大雪、大雾。
知识点引申:塔吊试吊
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)遇有6级及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止塔吊露天作
业。雨雪过后或雨雪中作业时,应先进行试吊,确认制动器灵敏可靠后方可作业。
(2)在起吊荷载达到塔吊额定起重量的90%及以上时,应先将重物吊离地面
200~500mm,然后进行下列检查:机械状况、制动性能、物件绑扎情况等,确认安全后方
可继续起吊。对有晃动的物件,必须拉溜绳使之稳定。
【问题6】重大危险源辨识的方法还有哪些?重大危险源还有哪些?
【背景资料还原】
项目部针对工程特点,依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011采用安全检查表
法进行重大危险源辨识,明确高坠、火灾类为本项目重大危险源。
【答案】 8
7
1
9
4
8
(1)重大危险源辨识的信方3法还有:专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查
微
系
法、工作任务分析法、联危险与可操作性研究法、事件树分析法和故障树分析法。
题
押
(2)重大危险准源还有:机械类、电器类、辐射类、物质类和爆炸类等。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4
www.haixue.com