2.7.2 城市桥梁工程质量控制要点
1.城市桥梁工程质量控制指标
1)模板支架、钢筋、混凝土(略)
2)基础工程(略)
3)墩台、盖梁(略)
4)支座
支座的主要控制项目:(2019.24)
(1)支座进场验收。
(2)支座安装前,应检查跨距、支座栓孔位置和支座垫石顶面高程、平整度、坡度、坡向,确认符合设计要
求。
(3)支座与梁底及垫石之间必须密贴,间隙不得大于0.3mm。
(4)支座锚栓的埋置深度和外露长度应符合设计要求。
(5)支座及其粘结灌浆和润滑材料应符合设计要求。
5)混凝土梁(板)(略)
6)钢梁(略)
7)拱部与拱上结构(略)
钢管混凝土拱质量检验主要控制项目:钢管内混凝土应饱满,管壁与混凝土紧密结合,混凝土强度应符合设
计要求;防护涂料规格和层数符合设计要求。
8)顶进箱涵(略)
9)桥面系(略)
2.钻孔灌注桩施工质量控制
1)钻孔灌注桩孔深、孔径质量控制(2018.30)
2)钻孔垂直度控制
(1)施工前应压实、平整施工场地。安装钻机时应严格检查钻机的平整度和主动钻杆的垂直度。
(2)定期检查钻头、钻杆、钻杆接头,发现问题及时维修或更换。
(3)在软硬土层交界面或倾斜岩面处钻进,应低速、低钻压钻进。发现钻孔偏斜,应及时回填黏土,冲平后
再低速、低钻压钻进。在复杂地层钻进,必要时在钻杆上加设扶正器。
3)塌孔与缩径控制
塌孔与缩径产生的原因基本相同,主要是地层复杂、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长
没有灌注混凝土等原因所致。
钻(冲)孔灌注桩穿过较厚的砂层、砾石层时,成孔速度应控制在2m/h以内,泥浆性能主要控制其密度为
1.3〜1.4g/cm³、黏度为20〜30s、含砂率不大于6%,若孔内自然造浆不能满足以上要求时,可采用加黏土粉、
烧碱、木质素的方法,改善泥浆的性能。
4)孔底沉渣控制
(2)根据钻进过程中土层情况配备合适的泥浆指标,主要有密度、黏度、含砂率和胶体率。(砂密胶黏)
(3)确保清孔彻底、充分,成孔至设计标高后进行第一次清孔,在混凝土灌注前进行第二次清孔。根据不同
的钻孔方法、施工设备、设计要求和地层条件,合理选用清孔方法。常用的有:抽浆法、换浆法、掏渣法、
喷射法等。
5)水下混凝土灌注和桩身混凝土质量控制
(1)初灌时埋管深度达不到规范要求:
规范规定,灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m,初灌时导管首次埋深应不小于1.0m。在计算混凝土的
初灌量时,除计算桩长所需的混凝土量外,还应计算导管内积存的混凝土量。
计算图示
(2)灌注混凝土时堵管:
①灌注混凝土时发生堵管主要是由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土
的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。
②灌注导管在安装前应由专人负责检查,可采用肉眼观察与敲打听声结合的方式进行,检查项目主要有:灌
注导管是否存在孔洞和裂缝、接头是否密封、厚度是否合格。(2022.25①)[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
③灌注导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验,严禁用气压试验。进行水密试验的水压不应小于孔内水
深1.5倍的压力。
(3)灌注混凝土过程中钢筋骨架上浮
①主要原因:
a.混凝土初凝和终凝时间太短,使孔内混凝土过早结块,当混凝土面上升至钢筋骨架底时,结块的混凝土托
起钢筋骨架。
b.清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝土面上,形成较密实的砂层,并随孔
内混凝土逐渐升高,当砂层上升至钢筋骨架底部时托起钢筋骨架。
c.混凝土灌注至钢筋骨架底部时,灌注速度太快,造成钢筋骨架上浮。
②预防措施:
除认真清孔外,当灌注的混凝土面距钢筋骨架底部1m左右时,应降低灌注速度。当混凝土面上升到骨架底口
4m以上时,提升导管,使导管底口高于骨架底部2m以上,然后恢复正常灌注速度。
(5)桩身混凝土夹渣或断桩:
①主要原因:
a.初灌混凝土量不够,造成初灌后埋管深度太小或导管根本就没有进入混凝土。
b.混凝土灌注过程拔管长度控制不准,导管拔出混凝土面。
c.混凝土初凝和终凝时间太短,或灌注时间太长,使混凝土上部结块,造成桩身混凝土夹渣。
d.清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多,混凝土灌注过程中砂粒回沉在混凝士面上,形成沉积砂层,阻碍混凝土
的正常上升,当混凝土冲破沉积砂层时,部分砂粒及浮渣被包入混凝土内,严重时可能造成堵管事故,导致
混凝土灌注中断。
(6)桩顶混凝土不密实或强度达不到设计要求:
主要原因是超灌高度不够、混凝土浮浆太多、孔内混凝土面测定不准。
桩顶混凝土灌注完成后应高出设计标高0.5〜1m。
对于大体积混凝土的桩,桩顶10m内的混凝土还应适当调整配合比,增大碎石含量,减少桩顶浮浆。
6)混凝土灌注过程因故中断(略)
7)成孔、成桩检验(略)