3.3 钢筋、混凝土和钢结构施工
3.3.3 预应力混凝土工程施工
一、锚具、夹具、连接器和预应力管道
二、施加预应力:张拉设备要求、伸长值计算
预应力混凝土工程施工
三、先张法:张拉程序、张拉控制、放张条件
四、后张法:张拉条件、张拉程序、压浆要求
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
验收项目 验收数量
① 外观检查 抽取2%且不少于10套样品。
② 尺寸检验 抽取2%且不少于10套样品。
8
7
③ 硬度检验 抽取3%且不少于5套样品。 9 1
4
8
3
信
④ 静载锚固性能试验 3个预应力筋一锚具组装件。 微
系
联
⑤ 对特大桥、大桥和重要桥梁工程中使用的锚具,应进行上述4项检查一和检验。一般中、小桥梁(锚具用量
唯
较小)工程,仅需进行外观检查和硬度检验。
⑥ 验收批
A.锚具:每个验收批不宜超过2000套。
验收内容 B.夹具、连接器:每个验收批不宜超过500套。
C.获得第三方独立认证的产品其验收批可扩大1倍。
D.检验合格的产品,在现场的存放期超过1年时,再用时应进行外观检查。
一、锚具、夹具、连接器和预应力管道
1.锚具、夹具和连接器进场验收
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
2.管道的进场检验
(1)检查:出厂合格证和质量保证书;
(2)核对:类别、型号、规格及数量;
(3)检验:
A.外观、尺寸;
B.集中荷载下的径向刚度;
C.荷载作用后的抗渗漏及抗弯曲渗漏。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
二、施加预应力
1.设备标定、使用要求
(1)千斤顶与压力表配套标定、配套使用。
(2)重新标定情形
①使用时间超过6个月
1
7 8
9
8
4
②张拉次数超过300次 信 3
微
③使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况
系
联
一
④千斤顶检修或更换配件后 唯
2.张拉应力控制
(1)实施张拉时,应使千斤顶的张拉力作用线与预应力筋的轴线重合一致。
(2)预应力筋采用双控:应力控制,伸长值校核。设计无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应控制在±
6%以内。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
(3)预应力筋的理论伸长值△L(mm):
△L=
L
式中:
P——预应力筋的平均张拉力(N);
P
8
7
L——预应力筋的长度(mm); 9 1
4
8
3
A——预应力筋的截面面积(mm2); 信
P 微
系
E——预应力筋的弹性模量(N/m联m2)。
P 题
押
准
精
(4)预应力筋张拉的实际伸长值△Ls(mm):
△L=△L+△L
S 1 2
式中:
△L——从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm);
1
△L——初应力以下的推算伸长值(mm),可采 用相邻级的伸长值。
2
张拉程序:0→初应力(10%σ )→σ (持荷5min锚固)
con con 8
1
7
张拉程序:0→初应力(10%σ
con
)→20%σ
con
→σ
con
(持荷 5min锚固)
8
4 9
信
3
(5)张拉锚固后,建立在锚下的实际有效预应力与设计张拉 控制应力的相对微偏差应不超过±5%,且同一断面中
系
联
预应力束的有效预应力的不均匀度应不超过±2%。
唯
一