文档内容
二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
3.5 桥梁上部结构施工
4)悬臂拼装应注意的要点
(1)预制场地的布置应便于节段的预制、移运、存放及装车(船)出运;预制台座应稳定、坚固,
在荷载作用下,其顶面的沉降应控制在2mm以内。
(7)节段的脱模时间应符合设计规定;设计未规定时,应在混凝土强度达到设计强度的75%后方可脱
模并拆除。
(9)节段的起吊、移运、存放应符合下列规定:
④节段存放时间应符合设计要求;设计未要求时,宜不少于90d。对未达到养护时间的节段,应在存
放时继续养护。
8
7
1
9
4
8
3
(11)悬臂拼装应符合下列规定: 信
微
系
②施工前应按施工荷载对起吊设联备进行强度、刚度和稳定性验算,其安全系数应不小于2。节段安装
题
押
前应对起吊设备进行全面的准安全技术验收,并分别进行1.25倍设计荷载的静载和1.1倍设计荷载的
精
动载试验。
③墩顶节段安装前,应在每一联梁中建立其独立的三维坐标系,对该联各墩顶节段安装的平面位置和
高程进行测量放样。X、Y两个方向的放样精度宜不大于1mm,Z方向的放样精度宜不大于2mm。安装
时,应对其安装精度进行严格控制。
⑤悬臂拼装时,桥墩两侧的节段应对称起吊,且保证桥墩两侧平衡受力,最大不平衡力应符合设计规
定。
8
7
1
9
4
8
3
信
(12)接缝处理应符合下列规定: 微
系
联
②胶粘剂宜采用机械拌和,使用过程中应连续搅拌并保持其均匀性。胶粘一剂应涂抹均匀,覆盖整个匹
唯
配面,涂抹厚度宜不超过3mm。胶接缝施加临时预应力时,挤压力宜为0.2MPa,胶粘剂应在梁体的全
断面被挤出,且胶接缝的挤压应在3h以内完成;施工时间超过明露时间的70%时,在固化之前应清除
被挤出的胶结料。涂抹和挤压时胶粘剂应采取措施对预应力孔道的端口处进行防护,防止胶粘剂进入
孔道内。
(13)节段拼装的预应力施工
①采用胶接缝的节段,拼装工作结束并经检查符合要求后,应立即施加预应力对接缝进行挤压;采用
湿接缝的节段,应在接缝混凝土强度达到设计强度的80%以上时方可对其施加预应力。
②临时预应力钢束的布置和张拉控制应力应符合设计规定,并满足多次重复张拉的作业要求;临时预
应力钢束在结构永久预应力施工完成后方可拆除。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
③节段拼装完成并施加预应力后方可放松起吊吊钩,再立即对预应力孔道进行压浆和封锚。
5)悬臂拼装合龙段施工
悬臂拼装合龙段施工工艺流程图:合龙段起吊就位→合龙段临时锁定→湿接缝预应力管道连接→穿合
龙预应力束→安装湿接缝模板→现浇湿接缝,养护,脱模→张拉预应力束→解除临时锁定。