[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 4.2.3 功能性试验 3)满水试验标准 (1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。(2020案例五浸湿面积计算) (2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(㎡•d);砌体结构水池不得超过3L/(㎡•d)。 案例实操考点补充:渗水量计算 2.构筑物气密性试验 1)试验必备条件与准备工作 (1)需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验。 2)试验要求 (1)测读池内气压值的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。 3)气密性实验标准 (1)试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。 (2)24h的气压降不超过试验压力的20%。 小试牛刀 关于无盖现浇钢筋混凝土水池满水试验的相关描述,错误的是( )。 A.向池内注水应分3次进行 B.每次注水为水池高度的1/3 C.注水时水位上升速度不宜大于2m/d D.测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上 E.水池渗水量不超过3L/(㎡·d)即为符合标准 答案:BE[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 智汇宝图 4.2.4 联合试运行(略) 1.试运行主要内容与程序 (2)基本程序(2021.14)(潘老师口诀:车充水空腹开停机) ①单机试车。 ②设备机组充水试验。 ③设备机组空载试运行。 ④设备机组负荷试运行。 ⑤设备机组自动开停机试运行。 2.试运行要求(略) 4.3 城市给水排水处理厂站工程安全质量控制 4.3.1 城市给水排水处理厂站工程安全技术控制要点(略) 4.3.2 城市给水排水处理厂站工程质量控制要点 1.城市给水排水处理厂站质量控制指标(略) 2.给水排水混凝土构筑物防渗漏控制 (2)施工过程主要从以下几方面进行质量控制: ①控制混凝土原材料和配合比。 ②确保模板支架稳固,防止沉陷裂缝的产生;模板接缝处严密平整,变形缝止水带安装符合设计要求。 ③减小混凝土结构内外温差,减少温度裂缝,控制混凝土入模温度和入模坍落度,做好浇筑振捣工作,采取适当 的养护方式减少温度裂缝。 ④合理设置后浇带,后浇带处的模板及支架独立设置。 ⑤延长拆模时间和外保温,控制内外温差;地下部分结构在拆模后及时回填,控制早期、中期开裂。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播] 3.城市给水排水处理厂设备安装质量控制(略) 4.3.3 城市给水排水处理厂站工程季节性施工措施 1.雨期施工安全质量措施 (4)雨期施工过程抗浮措施:(2018案例三) ②雨期施工时,基坑内地下水位急剧上升,或外地表水大量涌入基坑,使构筑物的自重小于浮力时,会导致构筑 物浮起。施工中常采用的抗浮措施如下: a.基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。 b.构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。 c.备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。 d.引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物结构免于破坏。 2.冬期施工安全质量措施 (8)冬期施工的混凝土试块为混凝土拆模和确定蓄热养护期提供依据。冬期浇筑的混凝土试块组数应比常温浇 筑时多做两组,并与施工部位同条件养护。其中一组用于检验混凝土受冻前的强度,确定混凝土蓄热养护期限, 或用于检验拆模强度;另一组用于检验混凝土同条件养护28d再转入标养28d的强度值。 3.高温期施工安全质量措施(略)