文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4.2.3 功能性试验
3)满水试验标准
(1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。(2020案例五浸湿面积计算)
(2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(㎡•d);砌体结构水池不得超过3L/(㎡•d)。
案例实操考点补充:渗水量计算
2.构筑物气密性试验
1)试验必备条件与准备工作
(1)需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验。
2)试验要求
(1)测读池内气压值的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
3)气密性实验标准
(1)试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。
(2)24h的气压降不超过试验压力的20%。
小试牛刀
关于无盖现浇钢筋混凝土水池满水试验的相关描述,错误的是( )。
A.向池内注水应分3次进行
B.每次注水为水池高度的1/3
C.注水时水位上升速度不宜大于2m/d
D.测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上
E.水池渗水量不超过3L/(㎡·d)即为符合标准
答案:BE[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
智汇宝图
4.2.4 联合试运行(略)
1.试运行主要内容与程序
(2)基本程序(2021.14)(潘老师口诀:车充水空腹开停机)
①单机试车。
②设备机组充水试验。
③设备机组空载试运行。
④设备机组负荷试运行。
⑤设备机组自动开停机试运行。
2.试运行要求(略)
4.3 城市给水排水处理厂站工程安全质量控制
4.3.1 城市给水排水处理厂站工程安全技术控制要点(略)
4.3.2 城市给水排水处理厂站工程质量控制要点
1.城市给水排水处理厂站质量控制指标(略)
2.给水排水混凝土构筑物防渗漏控制
(2)施工过程主要从以下几方面进行质量控制:
①控制混凝土原材料和配合比。
②确保模板支架稳固,防止沉陷裂缝的产生;模板接缝处严密平整,变形缝止水带安装符合设计要求。
③减小混凝土结构内外温差,减少温度裂缝,控制混凝土入模温度和入模坍落度,做好浇筑振捣工作,采取适当
的养护方式减少温度裂缝。
④合理设置后浇带,后浇带处的模板及支架独立设置。
⑤延长拆模时间和外保温,控制内外温差;地下部分结构在拆模后及时回填,控制早期、中期开裂。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
3.城市给水排水处理厂设备安装质量控制(略)
4.3.3 城市给水排水处理厂站工程季节性施工措施
1.雨期施工安全质量措施
(4)雨期施工过程抗浮措施:(2018案例三)
②雨期施工时,基坑内地下水位急剧上升,或外地表水大量涌入基坑,使构筑物的自重小于浮力时,会导致构筑
物浮起。施工中常采用的抗浮措施如下:
a.基坑四周设防汛墙,防止外来水进入基坑;建立防汛组织,强化防汛工作。
b.构筑物下及基坑内四周埋设排水盲管(盲沟)和抽水设备,一旦发生基坑内积水随即排除。
c.备有应急供电和排水设施并保证其可靠性。
d.引入地下水和地表水等外来水进入构筑物,使构筑物内、外无水位差,以减小其浮力,使构筑物结构免于破坏。
2.冬期施工安全质量措施
(8)冬期施工的混凝土试块为混凝土拆模和确定蓄热养护期提供依据。冬期浇筑的混凝土试块组数应比常温浇
筑时多做两组,并与施工部位同条件养护。其中一组用于检验混凝土受冻前的强度,确定混凝土蓄热养护期限,
或用于检验拆模强度;另一组用于检验混凝土同条件养护28d再转入标养28d的强度值。
3.高温期施工安全质量措施(略)