文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程师管理与实务》新考纲精讲
第24讲-3.3地基与基础工程施工(2)
3.3.2 桩基础施工
本章节知识点及考频概览
24 23 22补 22 21 20 19
钢筋混凝土预制桩 单 案
钢筋混凝土灌注桩 案
桩基检测技术 案 单 案
【知识点】钢筋混凝土预制桩
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
根据打(沉)桩方法的不同,钢筋混凝土预制桩施工方法分为锤击沉桩法和静力压桩法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1)锤击沉桩法
(1)施工程序:确定桩位和沉桩顺序→桩机就位→吊桩喂桩→校正→锤击沉桩→接桩→再锤击
沉桩→送桩→收锤→切割桩头。
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(2)施工要求有:
①预制桩的混凝土强度达到 70%后方可起吊,达到 100%后方可运输和打桩。
②单节桩采用两支点起吊时,吊点距桩端宜为 0.2L(桩段长)。吊运过程中严禁采用拖拉取桩
方法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
③接桩接头宜高出地准面 0.5~1m。接桩方法:为焊接、螺纹接头和机械啮合接头等。
精
罗汉机
1
7
8
9
④沉桩顺序应按先深后浅、先大后小、先长后 短、先密后疏的次序进
8
行4;对于密集桩群应控制
信
3
沉桩速率,宜从中间向四周或两边对称施打;当一侧毗 邻建筑物时,由微毗邻建筑物处向另一方向施
系
打。【24单】 联
一
⑤锤击桩终止沉桩标准有: 唯
A.终止沉桩应以桩端标高控制为主,贯入度控制为辅,当桩 终端达到坚硬,硬塑黏性土,中密以
上粉土、砂土、碎石土及风化岩时,可以贯入度控制为主,桩端标高控制为辅;
B.贯入度达到设计要求而桩端标高未达到时,应继续锤击 3阵,按每阵 10击的贯入度不大于设
计规定的数值予以确认。
【例题·单选】预制桩锤击沉桩顺序正确的是( )。【2024】
A.先浅后深
B.先小后大
C.先短后长
D.先密后疏
【答案】D
【解析】锤击沉桩法沉桩顺序应按先深后浅、先大后小、先长后短、先密后疏的次序进行。
2)静力压桩法【20案】
(1)施工程序:测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接桩→再静
压沉桩→送桩→终止压桩→检查验收→转移桩机。
(2)施工要求:
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
①施工前进行试压桩,数量不少于 3根。
②压桩设备应根据最大压桩阻力、桩的截面尺寸、单桩竖向极限承载力、桩端持力层土层情况、
穿越土层情况等条件选择。
③桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方法。
【口诀】图图输煮面
④送桩深度不宜大于 10~12m。送桩深度大于 8m,送桩器应专门设计。
⑤沉桩施工应按“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行。施工场地开阔时,
从中间向四周进行;场地狭长时,从中间向两端对称进行;沿建筑物长度线方向进行。
8
⑥同一承台桩数大于5根时,不1宜7连续压桩。密集群桩区的静压桩不宜 24h 连续作业,日停歇时
9
4
8
间不宜少于 8h。 3
信
微
⑦静压桩终止沉桩标准有系:
联
a.静压桩应以标高为主题,压力为辅。摩擦桩应按桩顶标高控制;端承摩擦桩,应以桩顶标高控
押
制为主,终压力控制为准辅;端承桩应以终压力控制为主,桩顶标高控制为辅。
精
8
1
7
b.终压连续复压时,对于入土深度大于或等于8m的桩,复压次数可为 29~3次,入土深度小于
8
4
8m的桩,复压次数可为 3~5次。 信
3
微
c.稳压压桩力不应小于终压力,稳压时间宜为 5~1 0s。 系
联
【例题·案例题】(2020改)背景资料:
唯
一
本工程采用锤击沉桩,按照“先深后浅,先大后小,先长 后 短,避免密集”的顺序沉桩。使用螺
纹连接方法接桩,接头高出地面1.2m。桩基检测过程中发现存在部分二类桩。
【问题】沉桩顺序是否正确?指出接桩过程中的不妥之处,并说明理由。桩基分几类?二类桩的
特点有哪些?
【正确答案】
(1)不正确。
(2)接头高出地面0.8m不妥;
理由:接桩接头宜高出地面0.5~1m。
(3)桩基分为四类。
(4)桩身有轻微缺陷,不影响桩身结构承载力的正常发挥。
【知识点】钢筋混凝土灌注桩
1)泥浆护壁灌注桩
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(1)施工工艺流程
场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥浆循环、清
除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→二次清孔→清孔质量检验→浇筑水下混
凝土→成桩。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
(2)施工要求 押
准
①应进行工艺性试精成孔,数量不少于 2根。
②护壁泥浆可采用原 土造浆,不适用的土层应制备泥浆。施工时,钻孔内泥浆液面高出地下水位
0.5m。
③正、反循环成孔机具应根 据桩型、地质条件及成孔工艺选择,砂土层成孔宜选用反循环钻机。
【总结】试验区/试成孔/试桩
强夯地基 试验区面积20m×20m
水泥土搅拌桩复合地基 试桩≥2根
高压喷射注浆 试验≥2根
静力压桩法 试压桩≥3根
8
泥浆护壁灌注桩 试成孔9 1
7
≥2根
8
4
④清孔后孔底沉渣厚度要求:端承型桩应不大于 50mm,摩擦型桩应信不3大于 100mm。
微
⑤水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置, 坍落度宜为 18系0~220mm;水下混凝土灌注应
联
采用导管法连续灌注;水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高 1一m以上,充盈系数不应小于 1。
唯
⑥桩底注浆:单根桩上≥2根注浆管,注浆终止条件应控 制 注浆量与注浆压力两个因素,以前者
为主,满足下列条件之一即可终止注浆:
a.注浆总量达到设计要求;
b.注浆量≥80%且压力大于设计值。
【例题·案例题】(2016)背景资料:
基础桩设计桩径800mm、长度35m~42m,混凝土强度等级C30,共计900根,施工单位编制的桩
基施工方案中列明。采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过设计
标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按总桩数的20%对桩身质量进行检验。监理工程师
审查时认为方案存在错误,要求施工单位改正后重新上报。
【问题】指出桩基施工方案中的错误之处,并分别写出相应的正确做法。
【正确答案】
(1)错误之处一:灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm。
正确做法:水下灌注时桩顶混凝土面标高至少要比设计标高超灌1m以上。
错误之处二:导管法水下灌注C30混凝土;
正确做法:水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置。
扫码关注更多
第 4 页 共 4 页
内容