【考点】砌体结构施工技系术要求☆☆
联
(1)砌筑砂浆 题
押
砌筑砂浆应进行配合准比设计,并同时满足稠度(30~90mm)、保水率和抗压强度要求;
精
(2)基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭接。当设计无要求时,搭接长度L
不应小于基础底的高差H,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑;
(3)砌体的转角处和交接处应同时砌筑;当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎;
(4)出檐砌体应按层砌筑,同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐;
(5)当房屋相邻结构单元高差较大时,宜先砌筑高度较大部分,后砌筑高度较小部分;
(6)当墙体上留置临时施工洞口时,应符合下列规定:
①墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于1m,其侧边距交接处墙面不应小于500mm;
②对抗震设防烈度为 9度及以上地震区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定;
8
7
③墙梁构件的墙体部分不宜留置临时施工洞口;当需留置时,应会同设9计1单位确定。
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(7)不得留置脚手眼的位置:
①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
②过梁上与过梁成 60°角的三角形范围及过梁净跨度 1/2 的高度范围内;
③宽度小于1m 的窗间墙;
④门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm
范围内;
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑤梁或梁垫下及其左右500mm 范围内;
⑥轻质墙体;
⑦夹心复合墙外叶墙;
⑧设计不允许设置脚手眼的部位。
【考点】砖砌体工程施工☆☆
考频:2023单选
1.砌筑方法:砌筑方法:“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种,通常宜
8
采用“三一”砌筑法,即一铲灰、一1块7砖、一揉压的砌筑方法。
9
4
2.240mm厚承重墙的每层墙的3最8上一皮砖,楼板、梁、柱及屋架的支承处,砖砌体的阶台水平
信
微
面上及挑出层等,均应整砖丁砌。
系
联
题
押
准
精
三一砌 筑法 铺浆法
3.斜槎与直槎
(1)在抗震设防烈度为 8度及以上 地区,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜
槎;
(2)普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小 于高度的2/3,多孔砖砌体的斜
8
槎长高比不应小于
1
7
1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。
8
4 9
信
3
微
系
联
一
唯
(3)非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处
外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎;
留直槎处应满足以下要求:
①每120mm墙厚应设置1φ6拉结钢筋;当墙厚为 120mm 时,应设置2φ6拉结钢筋;
②间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;
③埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm;对抗震设防烈度6度、7度地区,不应小于
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1000mm;
④末端应设90°弯钩。
4.马牙槎
(1)设有钢筋混凝土构造柱的砌体,应先绑扎钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土;
(2)与墙体相邻部位砌体应砌成马牙槎,其要求如下:
①马牙槎应先退后进,每个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm。
②砌筑时,砌体与构造柱间应沿高度每500mm 设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设
计要求。
5.正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m 或一步脚手架高度内。
8
1
7
9 马牙搓实体图片
4
8
3
小总结:口诀:七直八斜大马牙信,每隔500一层拉
微
要求 系
联留置要求 特点与拉结筋要求
种类 题
押
斜槎 准 ①普通砖斜槎水平投影不应小于2/3H(与轻
精
(不超过一步 抗震 设防烈度8度及以上地区 骨料砌块相同)
脚手架高度) ②多孔砖斜槎长高比不应小于1/2
直槎 非抗震设防 及抗震设防烈度6、7 拉结筋埋入墙体长度非抗震设防
(凸槎) 度地区,不能 留斜槎,除转角处 ≥500㎜,6、7度地区≥1000mm
拉结筋间
沿高度方向的尺寸不超过
距沿≤
300mm,马牙槎从每层柱脚开
马牙槎 构造柱两边墙体必须 砌成马牙槎 500mm
始,先退后进。拉结筋埋入墙体
长度满足设计要求
【例题·多选】砖砌体“三一”砌筑法的具 体含义是指( )。
1
7 8
9
A.一个人 8 4
信
3
B.一铲灰 微
系
C.一块砖 联
一
D.一挤揉 唯
E.一勾缝
【答案】BCD
【解析】本题考查“三一”砌筑法。三一砌筑法具体是指“一块砖、一铲灰、一挤揉”。
【考点】混凝土小型空心砌块砌体工程☆☆
1.小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
2.小砌块墙内不得混砌黏土砖或其他墙体材料。
3.小砌块砌体应对孔错缝搭砌。搭砌应符合下列规定:
①单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2,多排孔小砌块的搭接长度不宜小于砌块长度
的1/3;
②墙体竖向通缝不得超过2皮小砌块,独立柱不得有竖向通缝。
4.正常施工条件下,小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在 1.4m或一步脚手架高度内。
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
混凝土小型空心砌块
【例题·多选】关于普通混凝土小型空心砌块的说法,正确的是( )。
A.施工时先灌水湿透
B.生产时的底面朝下正砌
C.生产时的底面朝上反砌
D.出场龄期14天即可砌筑
E.出场龄期28天即可砌筑
【答案】CE
【解析】本题考查普通混凝土小型空心砌块的施工。普通混凝土小砌块在砌筑前,无需浇水湿
润,故A选项错误。砌筑时应该底面朝8 上反砌,故B选项错误。小砌块龄期为28d,故D选项错误。
7
1
【考点】填充墙砌体工程☆☆ 4 9
8
3
考频:2022单 信
微
1.在没有采取有效措施的系情况下,不应在下列部位或环境中使用轻骨料混凝土小型空心砌块或
联
蒸压加气混凝土砌块砌体:题
押
①建筑物防潮层以下准墙体;
精
②长期浸水或化学侵 蚀环境;
③砌块表面温度高于8 0℃的部位;
④长期处于有振动源环境的墙体。
2.在厨房、卫生间、浴室等处 采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体
时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高 度宜为 150mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
混凝土坎台
3.蒸压加气混凝土砌块砌体
(1)填充墙砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。当不
能满足时,应设置钢筋加强。
(2)蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法砌筑时,应符合下列规定:
①砌筑砂浆应采用专用粘结砂浆;
②砌块不得用水浇湿,其灰缝厚度宜为2~4mm;
③砌块与拉结筋的连接,应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽;砌筑时,钢筋应居中放置
在凹槽砂浆内。
高频考点总结:
龄期 28d龄期才能施工
①烧结黏土砖:提前1~2d适度湿润;混凝土砖:不宜浇水湿润
是否提前 ②普通混凝土砌块:不需要浇水湿润;
浇水 轻骨料混凝土砌块:提前浇水湿润,吸水率较小,不浇
蒸压加气混凝土砌块当天浇水湿润,薄灰砌筑不浇
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③雨天及小砌块表面有浮水,不得施工
①反砌、错缝、对孔;
砌块
②单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;
砌筑
③多排孔小砌块的搭接长度可适当调整,但不宜小于小砌块长度的1/3
①一般灰缝的宽度为8~12mm;
灰缝 ②蒸压加气砌块薄灰砌筑时,灰缝厚度2~4mm;采用非专用粘接砂浆砌筑,灰缝厚度
≤15mm
【例题·案例节选】【背景资料】
填充墙砌体采用轻骨料混凝土小砌块,专用小砌块砂浆砌筑,现场检查中发现:进场的小砌块
产品龄期达到21d后,即开始浇水湿润,待小砌块表面出现浮水后,开始砌筑施工;砌筑时将小砌
块的底面朝上反砌于墙上;当不能同时砌筑时,应留成直槎;墙体每天砌筑高度为1.5m,填充墙砌
筑7d后进行顶砌施工;为施工方便,在部分墙体上留置了净宽度为1.2m的临时施工洞口,监理工
程师要求对错误之处进行整改。
【问题】
针对背景资料中填充墙砌体施工的不妥之处,写出相应的正确做法。
【参考答案】
8
不妥之处一:进场小砌块龄期达到721d后,即开始浇水湿润,待小砌块表面浮水后,开始砌筑
1
9
4
施工。 8
3
信
正确做法:进场小砌块的产微品龄期不小于28d,应提前1-2d浇水湿润,雨天及小砌块表面有浮
系
水时,不得施工。 联
题
不妥之处二:不能同押时砌筑时,留成直槎;
准
正确做法:当不能精同时砌筑时,应留成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
不妥之处三:墙体每 天砌筑高度为1.5m
正确做法:正常施工条 件下,每天砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架的高度内。
不妥之处五:填充墙砌筑7 d后即开始顶砌施工;
正确做法:应在下部墙砌完 14d后进行施工。
不妥之处六:在墙体上留置了宽 度为1.2m的临时洞口;
正确做法:临时洞口净宽度不超过 1.0m。
【总结】