文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲
第17讲-3.4砌体结构工程施工
【课前学习建议】
本节课主要围绕着主体结构施工展开讲解:
①理解砌筑砂浆强度等级的评定要求
②理解砖砌体工程砌筑要求,以及不得留置脚手眼的部位
③重点掌握混凝土小型空心砌块砌体工程的砌筑要求以及是否能够浇水湿润
④掌握填充墙砌体工程相关要求;
3.4.2砌体结构工程施工
1.技术要求
(1)砌筑砂浆
①砌筑砂浆应进行配合比设计,根据现场的实际情况进行计算和试配确定,并同时满足稠度、保
水率和抗压强度的要求。
【课中知识拓展】砂浆稠度值大,流动性大。
②砌筑砂浆的稠度(流动性)宜按表3.4-3选用。
表3.4-3砌筑砂浆的稠度(流动性)
序号 7 8砌体种类 砂 浆 稠 度 ( mm)
1
9
4
1 烧结普通砖砌体 3 8 70~90
信
混凝土实心砖、混凝微土多孔砖砌体,普通混凝土小型空心砌块砌体,
2 系 50~70
蒸压灰砂砖砌体,联蒸压粉煤灰砖砌体
题
押
烧结多孔砖、空心砖砌体,轻骨料混凝土小型空心砌块砌体,蒸压加
准
3 60~80
精
气混凝土砌块砌体
4 石砌体 30~50
(2)砌体的砌筑顺序应符合下列规定:
①基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭接。当设计无要求时,搭接长度L不应
小于基础底的高差H,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑;
②砌体的转角处和交接处应同时砌筑;当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎;
③出檐砌体应按层砌筑,同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐;
④当房屋相邻结构单元高差较大时,宜先砌筑高度较大部分,后砌筑高度较小部分。
(3)基础墙的防潮层,当设计无具体要求时,宜采用 1:2.5 的水泥砂浆7加8防水剂铺设,其厚度
1
9
可为 20mm。抗震设防地区建筑物,不应采用卷材作基础墙的水平防潮层。8 4
3
信
(4)砌体结构施工中,在墙的转角处及交接处应设置皮数杆,皮数微杆的间距不宜大于15m。
系
(5)砌体的垂直度、表面平整度、灰缝厚度及砂浆饱满度,均联应随时检查并在砂浆终凝前进行
一
校正。砌筑完基础或每一楼层后,应校核砌体的轴线和标高。 唯
(6)当墙体上留置临时施工洞口时,应符合下列规定:
①墙上留置临时施工洞口净宽度不应大于1m,其侧边距交接处墙面不应小于500mm;
②临时施工洞口顶部宜设置过梁,也可在洞口上部采取逐层挑砖的方法封口,并应预埋水平拉结
筋;
③对抗震设防烈度为9度及以上地震区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定;
④墙梁构件的墙体部分不宜留置临时施工洞口;当需留置时,应会同设计单位确定。
(7)施工脚手眼不得设置在下列墙体或部位:
①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
②过梁上部与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
③宽度小于1m的窗间墙;
④门窗洞口两侧石砌体 300mm,其他砌体 200mm 范围内;转角处石砌体 600mm,其他砌体 450mm
范围内;
⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
⑥轻质墙体;
扫码关注更多内容
第 1 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
⑦夹心复合墙外叶墙;
⑧设计不允许设置脚手眼的部位。
2.砖砌体工程
1)烧结砖砌体
(1)混凝土砖、蒸压砖的生产龄期应达到28D后,方可用于砌体的施工。
(2)砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前 1~2D 适度
湿润,不得采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定:
①烧结类块体的相对含水率60%~70%。
②混凝土多孔砖及混凝土实心砖不宜浇水湿润,但在气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其浇
水湿润。
③其他非烧结类块体的相对含水率40%~50%。
(3)砌筑方法有“三一”砌筑法、挤浆法(铺浆法)、刮浆法和满口灰法四种。通常宜采用“三
一”砌筑法,即一铲灰、一块砖、一揉压的砌筑方法。
(4)砖墙砌筑形式有全顺、两平一侧、全丁、一顺一丁、梅花丁或三顺一丁等。通常采用一顺
一丁、梅花丁、三顺一丁方式。
(5)240mm 厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,楼板、梁、柱及屋架的支承处,砖砌体的阶台水
8
平面上及挑出层等,均应整砖丁砌。1 7
9
4
(6)砖墙灰缝宽度宜为 10mm3,8且不应小于8mm,也不应大于12mm。
信
微
(7)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。在抗震设防烈度 8 度及以上地区,对不能同时砌筑
系
联
的临时间断处应砌成斜槎,题其中普通砖砌体的斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的
押
斜槎长高比不应小于1/准2。斜槎高度不得超过一步脚手架高度。
精
(8)砖砌体的转角处和交接处对非抗震设防及在抗震设防烈度为 6度、7度地区的临时间断处,
当不能留斜槎时,除转角处 外,可留直槎,但应做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,其拉结筋应符
合下列规定:
①每120mm墙厚应设置1Φ6 拉结钢筋;当墙厚为120mm时,应设置2Φ6拉结钢筋;
②间距沿墙高不应超过500mm,且竖向间距偏差不应超过100mm;
③埋入长度从留槎处算起每边均不 应小于500mm;对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于
1000mm;
④末端应设90°弯钩。
8
(9)设有钢筋混凝土构造柱的砌体,应先绑 扎钢筋,而后砌砖墙,最后
1
7浇筑混凝土。与构造柱
9
相邻部位砌体应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进, 每 个马牙槎沿高度方向
信
的3 8
4
尺寸不宜超过300mm,凹
凸尺寸宜为 60mm。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高 每 500mm 设拉结钢微筋,钢筋数量及伸入墙内长
系
度应满足设计要求。
联
一
唯
(10)正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1 .5 m或一步脚手架高度内。
2)砖柱和带壁柱墙砌筑的规定
(1)砖柱不得采用包心砌法;
(2)带壁柱墙的壁柱应与墙身同时咬槎砌筑;
(3)异形柱、垛用砖,应根据排砖方案事先加工。
3)多孔砖墙
(1)多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑;
(2)水池、水箱和有冻胀环境的地面以下工程部位不得使用多孔砖。
3.混凝土小型空心砌块砌体工程
(1)砌筑墙体时,小砌块产品龄期不应小于28D。
(2)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
(3)小砌块墙内不得混砌黏土砖或其他墙体材料。当需局部嵌砌时,应采用强度等级不低于C20
的适宜尺寸的配套预制混凝土砌块。
(4)小砌块砌体应对孔错缝搭砌。搭砌应符合下列规定:
①单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2,多排孔小砌块的搭接长度不宜小于砌块长度的
扫码关注更多内容
第 2 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
1/3;
②当个别部位不能满足搭砌要求时,应在此部位的水平灰缝中设Φ4钢筋网片,且网片两端与该
位置的竖缝距离不得小于400mm,或采用配块;
③墙体竖向通缝不得超过2皮小砌块,独立柱不得有竖向通缝。
(5)墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小
于斜槎高度。临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度
等级不低于 Cb20或C20 的混凝土灌实。
(6)砌筑小砌块时,宜使用专用铺灰器铺放砂浆,且应随铺随砌。当未采用专用铺灰器时,砌
筑时的一次铺灰长度不宜大于2块主规格块体的长度。
(7)小砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为 10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm,
且灰缝应横平竖直。
(8)需移动砌体中的小砌块或砌筑完成的砌体被撞动时,应重新铺砌。
(9)正常施工条件下,小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在 1.4m或一步脚手架高度内。
4.填充墙砌体工程
1)一般规定
(1)采用普通砂浆砌筑填充墙时8, 烧结空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块应提前 1~2D 浇水
7
1
湿润;蒸压加气混凝土砌块采用专用4 9砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润。
8
3
信
(2)在没有采取有效措施的情况下,不应在下列部位或环境中使用轻骨料混凝土小型空心砌块
微
系
或蒸压加气混凝土砌块砌体:
联
题
①建筑物防潮层以下墙体;
押
准
②长期浸水或化学精侵蚀环境;
③砌体表面温度高于 80℃的部位;
④长期处于有振动源环 境的墙体。
(3)在厨房、卫生间、浴 室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙
体时,墙体底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为 150mm。
(4)填充墙的拉结筋采用化学植 筋的方式设置时,应按规范要求对拉结筋进行实体检测。
(5)填充墙砌体与主体结构间的连 接构造应符合设计要求,未经设计同意,不得随意改变连接
构造方法。
(6)在填充墙上钻孔、镂槽或切锯时,应使用专用工具,不得任意剔凿。
8
(7)各种预留洞、预埋件、预埋管,应按设 计要求设置,不得砌筑后剔9 1
7
凿。
8
4
2)烧结空心砖砌体 信
3
微
(1)烧结空心砖墙应侧立砌筑,孔洞应呈水平方向 。空心砖墙底系部宜砌筑 3 皮普通砖,且门窗
联
洞口两侧一砖范围内应采用烧结普通砖砌筑。
唯
一
(2)砌筑空心砖墙的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为1 0m m ,且不应小于8mm,也不应大于12mm。
竖缝应采用刮浆法,先抹砂浆后再砌筑。
(3)烧结空心砖砌体组砌时,应上下错缝,交接处应咬槎搭砌,掉角严重的空心砖不宜使用。
转角及交接处应同时砌筑,不得留直槎,留斜槎时,斜槎高度不宜大于1.2m。
(4)外墙采用空心砖砌筑时,应采取防雨水渗漏的措施。
3)轻骨料混凝土小型空心砌块砌体
(1)当小砌块墙体孔洞中需填充隔热或隔声材料时,应砌一皮填充一皮,且应填满,不得捣实。
(2)轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙砌体,在纵横墙交接处及转角处应同时砌筑;当不能同
时砌筑时,应留成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
4)蒸压加气混凝土砌块砌体
(1)填充墙砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。当不能
满足时,应设置钢筋加强。
(2)蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法砌筑时,应符合下列规定:
①砌筑砂浆应采用专用粘结砂浆;
②砌块不得用水浇湿,其灰缝厚度宜为2~4mm;
扫码关注更多内容
第 3 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
③砌块与拉结筋的连接,应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽;砌筑时,钢筋应居中放置在
凹槽砂浆内;
④砌块砌筑过程中,当在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时,应采用钢齿磨板和磨砂板磨
平,方可进行下道工序施工。
(3)采用非专用粘结砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 4 页 共 4 页