当前位置:首页>文档>24.第24讲-38季节性施工技术_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京

24.第24讲-38季节性施工技术_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京

  • 2026-03-06 03:26:05 2026-02-12 06:34:06

文档预览

24.第24讲-38季节性施工技术_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京
24.第24讲-38季节性施工技术_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京
24.第24讲-38季节性施工技术_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京
24.第24讲-38季节性施工技术_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京
24.第24讲-38季节性施工技术_2026年一级建造师_2026年一建建筑_2025年一建建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_王树京

文档信息

文档格式
pdf
文档大小
0.372 MB
文档页数
5 页
上传时间
2026-02-12 06:34:06

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 2025环球网校一级建造师《建筑工程管理与实务》考点精讲 第24讲-3.8季节性施工技术 【课前学习建议】 本节课主要讲述了季节性施工展开讲解: ①重点掌握冬期施工相关技术要求,特别是土方回填和混凝土配制及养护要求;理解砌体材料选 择和钢筋施工温度限制; ②了解雨期施工相关要求,了解防雷、材料储备以及基坑防水等; ③掌握高温天气下砌体、混凝土、钢结构和防水工程的施工措施。 3.8季节性施工技术 3.8.1冬期施工技术 冬期施工期限划分原则是:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃ 即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5d高于5℃即解除冬期施工。 1.建筑地基基础工程 (1)土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%~25%,预留沉陷量应比常温施工时增 加。对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回 填,但冻土块的粒径不得大于150mm,其含量不得超过 30%。铺填时冻土块应分散开,并应逐层夯实。 8 室外的基槽(坑)或管沟可采用含有冻1土7块的土回填,冻土块粒径不得大于150mm,含量不得超过15%, 9 4 且应均匀分布。 3 8 信 (2)填方上层部位应采用微未冻的或透水性好的土方回填。填方边坡的表层 1m以内,不得采用含 系 有冻土块的土填筑。管沟底联以上 500mm范围内不得用含有冻土块的土回填。 题 押 (3)室内的基槽(准坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填,室内地面垫层下回填的土方,填 精 料中不得含有冻土块,至地面施工前,应采取防冻措施。 (4)桩基施工时。当冻土层厚度超过 500mm,冻土层宜采用钻孔机引孔,引孔直径不宜大于桩 径20mm。振动沉管成孔施工有间歇时,宜将桩管埋入桩孔中进行保温。 (5)预制桩沉桩应连续进行,施工完成后应采用保温材料覆盖桩头上进行保温。 (6)桩基静荷载试验前,应将试桩周围的冻土融化或挖除。试验期间,应对试桩周围地表土和 锚桩横梁支座进行保温。 2.砌体工程 (1)冬期施工所用材料应符合下列规定: ①砖、砌块在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后8表面结冰、污染的砖 7 1 9 或砌块; 8 4 3 信 ②砌筑砂浆宜采用普通硅酸盐水泥配制,不得使用无水泥拌制的砂微浆; 系 ③现场拌制砂浆所用砂中不得含有直径大于10mm 的冻结块或冰联块; 一 ④石灰膏、电石渣膏等材料应有保温措施,遭冻结时应经融化唯后方可使用; ⑤砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃,且水泥不得与80℃以上热水直接接 触;砂浆稠度宜较常温适当增大。 (2)施工日记中应记录大气温度、暖棚内温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量等有关资料。 (3)砌筑施工时,砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求,且最低气温等于或低于-15℃时,砌 体砂浆强度等级应较常温施工提高一级。 (4)下列情况不得采用掺氯盐的砂浆砌筑砌体: ①对装饰工程有特殊要求的建筑物; ②配筋、钢埋件无可靠防腐处理措施的砌体; ③接近高压电线的建筑物(如变电所、发电站等); ④经常处于地下水位变化范围内,以及在地下未设防水层的结构。 (5)冬期施工的砖砌体应采用“三一”砌筑法施工。每日砌筑高度不宜超过1.2m。 (6)砌筑时砖与砂浆的温度差值宜控制在 20℃以内,且不应超过30℃。 3.钢筋工程 (1)钢筋调直冷拉温度不宜低于-20℃。预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。当环境温度低于 扫码关注更多内容 第 1 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 -20℃时,不宜进行施焊。当环境温度低于-20℃时,不得对HRB400及以上级钢筋进行冷弯加工。 (2)雪天或施焊现场风速超过三级风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免碰 到冰雪。 (3)钢筋负温闪光对焊工艺应控制热影响区长度;钢筋负温电弧焊宜采取分层控温施焊;帮条 接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的30%,焊缝宽度不应小于钢筋直径的 70%。 (4)电渣压力焊焊接前,应进行现场负温条件下的焊接工艺试验,经检验满足要求后方可正式 作业。 4.混凝土工程 (1)冬期施工配制混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。采用蒸汽养护时,宜选用矿渣 硅酸盐水泥。 (2)冬期施工混凝土配合比应根据施工期间环境气温、原材料、养护方法、混凝土性能要求等 经试验确定,并宜选择较小的水胶比和坍落度。 (3)冬期施工混凝土搅拌前,原材料的预热应符合下列规定: ①宜加热拌合水。当仅加热拌合水不能满足热工计算要求时,可加热骨料。可提高水温至100℃, 但水泥不能与80℃以上的水直接接触。 ②水泥、外加剂、矿物掺合料不得 直接加热,应事先贮于暖棚内预热。 8 7 (4)混凝土拌合物的出机温度9不1宜低于 10℃,入模温度不应低于 5℃;对预拌混凝土或需远距 4 8 3 离输送的混凝土,混凝土拌合物的信出机温度可根据运输和输送距离经热工计算确定,但不宜低于15℃。 微 大体积混凝土的入模温度可根系据实际情况适当降低。 联 (5)混凝土浇筑后,题对裸露表面应采取防风、保湿、保温措施,对边、棱角及易受冻部位应加 押 强保温。在混凝土养护和准越冬期间,不得直接对负温混凝土表面浇水养护。 精 (6)混凝土养护期间的温度测量应符合下列规定: ①采用蓄热法或综合 蓄热法时,在达到受冻临界强度之前应每隔4~6h测量一次; ②采用负温养护法时,在 达到受冻临界强度之前应每隔2h测量一次; ③采用加热法时,升温和降 温阶段应每隔1h测量一次,恒温阶段每隔2h测量一次; ④混凝土在达到受冻临界强度后 ,可停止测温。 【课中知识拓展】 受冻临界强度是冬期施工中浇筑的混 凝土在受冻以前必须达到的最低强度。 (7)拆模时混凝土表面与环境温差大于 20℃时,混凝土表面应及时覆盖,缓慢冷却。 8 (8)冬期施工混凝土强度试件的留置应增设 与结构同条件养护试件,养 1 护7试件不应少于 2 组。 9 同条件养护试件应在解冻后进行试验。 信 3 8 4 (9)冬施浇筑的混凝土,其临界强度应符合下列 规定: 微 系 ①采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土, 采用硅酸盐联水泥、普通硅酸盐水泥配制时, 一 唯 其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级的30%;采用矿 渣 硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火 山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级的40%。 ②当室外最低气温不低于-15℃时,采用综合蓄热法、负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不 应小于4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时,采用负温养护法施工的混凝土受冻临界强度不应小 于5.0MPa。 ③对强度等级等于或高于C50的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的30%。 ④对有抗渗要求的混凝土,不宜小于设计混凝土强度等级值的50%。 ⑤当施工需要提高混凝土的强度等级时,应按提高后的强度等级确定受冻临界强度。 5.钢结构工程 (1)冬期施工宜采用 Q355钢、Q390钢、Q420钢,负温下施工用钢材,应进行负温冲击韧性试 验,合格后方可使用。 (2)钢结构在负温下放样时,切割、铣刨的尺寸,应考虑负温对钢材收缩的影响。 (3)普通碳素结构钢工作地点温度低于-20℃、低合金钢工作地点温度低于-15℃时不得剪切、 冲孔,普通碳素结构钢工作地点温度低于-16℃、低合金结构钢工作地点温度低于-12℃时不得进行冷 矫正和冷弯曲。当工作地点温度低于-30℃时,不宜进行现场火焰切割作业。 扫码关注更多内容 第 2 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 (4)焊接作业区环境温度低于 0℃时,应将构件焊接区各方向大于或等于 2 倍钢板厚度且不小 于100mm范围内的母材,加热到20℃以上时方可施焊,且在焊接过程中均不得低于20℃。 (5)当焊接场地环境温度低于-15℃时,应适当提高焊机的电流强度。每降低3℃,焊接电流应 提高2%。 (6)栓钉施焊环境温度低于0℃时,打弯试验的数量应增加1%。 6.防水工程 (1)防水混凝土的冬期施工,应符合下列规定: ①混凝土人模温度不应低于5℃; ②混凝土养护宜采用蓄热法、综合蓄热法、暖棚法、掺化学外加剂等方法。 (2)水泥砂浆防水层施工气温不应低于 5℃,养护温度不宜低于 5℃,并应保持砂浆表面湿润, 养护时间不得少于14d。 (3)防水工程应依据材料性能确定施工气温界限,最低施工环境气温宜符合表3.8-1的规定。 表3.8-1防水工程冬期施工环境气温要求 防水材料 施工环境气温 改性沥青防水卷材 热熔法不低于-10℃ 合成高分子防水卷材 冷粘法不低于5℃;焊接法不低于-10℃ 8 7 改性沥青防水涂料 9 1 溶剂型不低于5℃;热熔型不低于-10℃ 4 8 3 合成高分子防水涂信料 溶剂型不低于-5℃ 微 改性石油沥青密系封材料 不低于0℃ 联 合成高分子题密封材料 溶剂型不低于0℃ 押 (4)屋面隔汽层可准采用气密性好的单层卷材或防水涂料。冬期施工采用卷材时,可采用花铺法 精 施工,卷材搭接宽度不应 小于 80mm;采用防水涂料时,宜选用溶剂型涂料。隔汽层施工的温度不应 低于-5℃。 (5)屋面防水工程冬期施工应选择晴朗天气进行,不得在雨、雪天和五级风及其以上或基层潮 湿、结冰、霜冻条件下进行。 3.8.2雨期施工技术 1.雨期施工准备 (1)施工现场及生产、生活基地的排 水设施畅通,雨水可从排水口顺利排出。 (2)在相邻建筑物、构筑物防雷装置保 护范围外的高大脚手架、井架等,安装防雷装置。 8 (3)施工现场的木工、钢筋、混凝土、卷扬 机械、空气压缩机等有防砸 1 7、防雨的操作棚和相应 9 保护措施。 8 4 信 3 (4)地下室人防出入口、管沟口等加以封闭并设 防水门槛。 微 系 (5)雨期所需材料要提前准备,对降水偏高、可能出 现大洪、联大汛趋势的时期,储备数量要酌 一 情增加。 唯 2.地基基础工程 (1)基坑坡顶做 1.5m宽散水、挡水墙,四周做混凝土路面。基坑内,沿四周挖砌排水沟、设集 水井,用排水泵抽至市政排水系统。 (2)土方开挖施工中,基坑内临时道路上铺渣土或级配砂石,保证雨后通行不陷。自然坡面防 止雨水直接冲刷,遇大雨时覆盖塑料布。 (3)土方回填应避免在雨天进行。 (4)CFG桩施工,槽底预留的保护土层厚度不小于0.5m。 3.砌体工程 (1)雨天不应在露天砌筑墙体,对下雨当日砌筑的墙体应进行遮盖。继续施工时.应复核墙体的 垂直度,如果垂直度超过允许偏差,应拆除重新砌筑。 (2)砌体结构工程使用的湿拌砂浆,除直接使用外必须储存在不吸水的专用容器内,并根据气 候条件采取遮阳、保温、防雨等措施,砂浆在使用过程中严禁随意加水。 (3)对砖堆加以保护,确保块体湿润度不超过规定,淋雨过湿的砖不得使用,雨天及小砌块表 面有浮水时,不得施工。 扫码关注更多内容 第 3 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 (4)每天砌筑高度不得超过1.2m。 4.钢筋工程 (1)雨天施焊应采取遮蔽措施,焊接后未冷却的接头应避免遇雨急速降温。 (2)雨后要检查基础底板后浇带,对于后浇带内的积水必须及时清理干净,避免钢筋锈蚀。楼 层后浇带可以用硬质材料封盖临时保护。 (3)钢筋机械必须设置在平整、坚实的场地上,设置机棚和排水沟,焊机必须接地,焊工必须 穿戴防护衣具,以保证操作人员安全。 5.混凝土工程 (1)雨期施工期间,对水泥和掺合料应采取防水和防潮措施,并应对粗、细骨料含水率实时监 测,及时调整混凝土配合比。 (2)应选用具有防雨水冲刷性能的模板脱模剂。 (3)对混凝土搅拌、运输设备和浇筑作业面应采取防雨措施。 (4)除采用防护措施外,小雨、中雨天气不宜进行混凝土露天浇筑,且不应开始大面积作业面 的混凝土露天浇筑;大雨、暴雨天气不应进行混凝土露天浇筑。 (5)应采取防止基槽或模板内积水的措施。基槽或模板内和混凝土浇筑分层面出现积水时,应 在排水后再浇筑混凝土。 8 7 1 (6)混凝土浇筑过程中,对因9雨水冲刷致使水泥浆流失严重的部位,应采取补救措施后再继续 4 8 3 施工。 信 微 (7)浇筑板、墙、柱混凝系土时,可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑,此时 联 题 如遇雨而停止施工,可将施工缝留在弯矩剪力较小处的次梁和板上,从而保证主梁的整体性。 押 准 6.钢结构工程 精 (1)雨期由于空气 比较潮湿,焊条储存应防潮并进行烘烤,同一焊条重复烘烤次数不宜超过两 次。 (2)焊接作业区的相对湿度不大于 90%;如焊缝部位比较潮湿,必须用干布擦净并在焊接前用 氧炔焰烤干,保持接缝干燥,没有残留水分。 (3)雨天构件不能进行涂刷工作 ,涂装后4h内不得雨淋;风力超过5级时,室外不宜喷涂作业。 (4)吊装时,构件上如有积水,安装 前应清除干净,但不得损伤涂层,高强度螺栓接头安装时, 构件摩擦面应干净,不能有水珠,更不能雨 淋和接触泥土及油污等脏物。 (5)如遇上大风天气,柱、主梁、支撑等大构件应立即进行校正,位置校正正确后,立即进行 8 永久固定,以防止发生单侧失稳。当天安装的构 件,应形成空间稳定体系。9 1 7 8 4 7.防水工程 信 3 微 (1)防水工程严禁在雨天施工,五级风及其以上时 不得施工防水系层。 联 (2)防水材料进场后应存放在干燥通风处,严防雨水浸入受潮一,露天保存时应用防水布覆盖。 唯 (3)雨期进行防水混凝土和其他防水层施工时,应采取 防 雨 措施。 3.8.3高温天气施工技术 1.砌体工程 (1)现场拌制的砂浆应随拌随用,当施工期间最高气温超过 30℃时,应在 2h 内使用完毕。预 拌砂浆及蒸压加气混凝土砌块专用砂浆的使用时间应按照厂方提供的说明书确定。 (2)采用铺浆法砌筑砌体,施工期间气温超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm。 (3)砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润。 2.混凝土工程 (1)当日平均气温达到 30℃及以上时,应按高温施工要求采取措施。 (2)高温施工时,对露天堆放的粗、细骨料应采取遮阳防晒等措施。必要时,可对粗骨料进行 喷雾降温。 (3)高温施工混凝土配合比设计除应符合规范规定外,尚应符合下列规定: ①根据环境温度、湿度、风力和采取温控措施的实际情况,对混凝土配合比进行调整。 ②宜在近似现场运输条件、时间和预计混凝土浇筑作业最高气温的天气条件下,通过混凝土试拌 合与试运输的工况试验后,调整并确定适合高温天气条件下施工的混凝土配合比。 扫码关注更多内容 第 4 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 学员专用请勿外泄 ③宜采用低水泥用量的原则,并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥。 ④混凝土坍落度不宜小于70mm。 (4)混凝土的搅拌应符合下列规定: ①应对搅拌站料斗、储水器、皮带运输机、搅拌楼采取遮阳防晒措施。 ②对原材料进行直接降温时,宜采用对水、粗骨料进行降温的方法。当对水直接降温时,可采用 冷却装置冷却拌合用水并应对水管及水箱加设遮阳和隔热设施,也可在水中加碎冰作为拌合用水的一 部分。 ③原材料入机温度不宜超过表3.8-2的规定。 表3.8-2原材料最高入机温度(℃) 原材料 入机温度 原材料 入机温度 水泥 60 水 25 骨料 30 粉煤灰等掺合料 60 ④混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。必要时,可采取掺加干冰等附加控温措施。 (5)混凝土宜采用白色涂装的混凝土搅拌运输车运输;对混凝土输送管应进行遮阳覆盖,并应 洒水降温。 (6)混凝土浇筑入模温度不应高于 35℃。 8 7 (7)混凝土浇筑宜在早间或晚9间1进行,且宜连续浇筑。需要时,应在施工作业面采取挡风、遮 4 8 3 阳、喷雾等措施。 信 微 (8)混凝土浇筑前,施工系作业面宜采取遮阳措施,并应对模板、钢筋和施工机具采用洒水等降 联 温措施,但浇筑时模板内不题得有积水。 押 3.钢结构工程 准 精 (1)钢构件预拼装 宜按照钢结构安装状态进行定位,并应考虑预拼装与安装时的温差变形。 (2)钢结构安装校正时应考虑温度、日照等因素对结构变形的影响。施工单位和监理单位宜在 大致相同的天气条件和时间段 进行测量验收。 (3)大跨度空间钢结构施工 应考虑环境温度变化对结构的影响。 (4)涂装环境温度和相对湿度 应符合涂料产品说明书的要求,产品说明书无要求时,环境温度 不宜高于38℃,相对湿度不应大于85%。 4.防水工程 (1)防水工程不宜在高于防水材料的最 高施工环境气温下施工,并应避免在烈日暴晒下施工。 8 防水材料施工环境最高气温不宜超过35℃。 1 7 9 (2)夏季施工,屋面如有露水潮湿,应待其干 燥后方可进行防水施 信 工3 8 4 。 (3)防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在 2h 内用完。 微 系 【例题·单选】北方冬季施工的混凝土结构,哪个要 求是正确的 联 ?() 一 唯 A.硅酸盐水泥配制的混凝土受冻临界强度不应低于设计强 度 20% B.矿渣水泥配制的混凝土受冻临界强度不应低于设计强度等级30% C.混凝土的出机温度和入模温度≥5度,同条件试块不少于2组,解冻后测试 D.混凝土拆模后表面与环境温差大于20℃,应及时覆盖缓慢冷却 【答案】D 【解析】采用蓄热、暖棚法、加热法等施工的普通混凝土,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥配 制时,其受冻临界强度不应小于设计混凝土强度等级的 30%;采用矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水 泥、火山灰质硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥时,不应小于设计混凝土强度等级的 40%。冬期施工混凝 土强度试件的留置应增设与结构同条件养护试件,养护试件不应少于2组。同条件养护试件应在解冻 后进行试验。 扫码关注更多内容 第 5 页 共 5 页 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178