文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2025环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》考点精讲-第14讲
【课前学习建议】
本讲的学习内容如下
1.建筑供暖管道施工技术:
①室内供暖管道施工技术要求:重点掌握管道坡度的要求、低温热水地板辐射供暖系统安装
②室外供热管道施工技术要求
2.掌握建筑给排水与供暖管道设备安装技术
3.建筑给水排水与供暖系统调试和检测,重点掌握此部分内容。
包含①建筑给水系统试验要求②建筑排水系统试验要求③建筑供暖系统试验与调试。
【考点】建筑供暖管道施工技术(★)
【真题分布数据统计】(2015单)
1.室内供暖管道施工技术要求
1)管道及配件安装
(1)管道安装坡度,当设计未注明时,
汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为 3‰,不
得小于2‰。
汽、水逆向流动的热水供暖管道和7 8汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于 5‰。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
散热器支管的坡度应为 1%,坡向应利于排气和泄水。
8
7
1
9
4
8
供暖管道的坡度 信 3
微
系 应为3‰,
汽水同向流动 供暖管道、蒸汽管道、凝结水管道 联
一 不得小于2‰
唯
汽水逆向流动 供暖管道、蒸汽管道 不应小于5‰
散热器支管 应为1%,应利于排气和泄水
记忆技巧:
3‰+2‰=5‰
3‰+2‰+5‰=1%
【课中知识拓展】
散热器支管坡度是百分之1,是坡度要求最大的管道。
(2)方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水
装置。
扫码关注更多
第 1 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)上供下回式系统的热水干管(气塞)变径时应采用顶平偏心连接,蒸汽干管(水锤)变径
时应采用底平偏心连接。(记忆:底气)
【课中知识拓展】
热水干管变径应顶平偏心连接,便于排气。蒸汽干管变径应底平偏心,便于排水。
补充:水泵进口需要采用顶平偏心异径管连接,防止发生气囊,破坏泵。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)低温热水地板辐射供暖系统安装
(1)地面下敷设的盘管埋地 部分不应有接头。
(2)盘管隐蔽前必须进行水压试 验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。稳压1h
内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.室外供热管道施工技术要求
(1)架空敷设的供热管道的安装不得影响交通设施的使用功能和供热管道的安全。安装高度,
如设计无规定时,人行地区,不小于 2.5m;通行车辆地区,不小于 4.5m;跨越铁路,距轨顶不小于
6m。
(2)地沟内的管道安装位置,
保温层外表面与沟壁的净距为100~150mm;
与沟底的净距为100~200mm;
与沟顶(不通行地沟)的净距为50~100mm;
与沟顶(半通行和通行地沟)的净距为200~300mm。
扫码关注更多
第 2 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)供热管道焊接接头应按规定进行无损检测,对于不具备强度试验条件的管道对接焊缝应进
行 100%射线或超声检测。(内部探伤)
【例题▪单选】安装坡度要求最大的采暖管道是( )。【2015】
A.热水采暖管道
B.蒸汽管道
C.散热器支管管道
D.蒸汽凝结水管道
【答案】C
【解析】管道安装坡度,当设计未注明时,汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的
8
7
蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为 31‰,不得小于 2‰。汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆
9
4
8
向流动的蒸汽管道,坡度不应小于35‰。散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
信
微
【考点】建筑给水排水与供暖设备安装技术(★)
系
联
2.设备安装技术要求
题
押
1)给水设备安装
准
精
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测,纵向安装
水平偏差不应大于 0.10/1 000,横向安装水平偏差不应大于 0.20/1000;
解体安装的泵的安装水平,应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放置
水平仪进行检测,其偏差均不应 大于 0.05/1000。
2)卫生器具安装
(1)卫生器具的安装应采用预埋 螺栓或膨胀螺栓安装固定。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于
50mm。
(3)卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固,与器具接触紧密、平稳。
3)散热器安装
(1)散热器组对应平直紧密。
(2)散热器支架托架安装,位置应准确,埋设牢固。
(3)散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注明,
扫码关注更多
第 3 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
应为 30mm。
8
4)水处理设备及控制设施安装 7
1
9
4
敞口水箱安装前应做满水试验8,静置 24h 观察,应不渗不漏;密闭水箱(罐)安装前应以工作压
3
信
力的 1.5倍做水压试验,试验压微力下观察 10min,应压力不降、不渗不漏。
系
中水高位水箱应与生活联高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生
题
活高位水箱的净距离应大押于 2m,中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
准
精
【考点】建筑给水排水与供暖系统调 试和检测(★★)
【真题分布数据统计】(2012单/2013单 /2022单/2023单)
1.建筑排水系统试验要求
1
7 8
9
1)室内排水系统灌水试验 8 4
信
3
(1)隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水 试验,灌水高度微应不低于底层卫生器具的上边
系
缘或底层地面高度。满水 15min 水面下降后,再灌满观察 5min,液联面不降,管道及接口无渗漏为合
一
格。 唯
(2)室内的雨水管道在安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。灌水试
验持续 1h,不渗不漏。
扫码关注更多
第 4 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2)室内排水系统通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的 2/3,通球率必须
达到 100%。
3)室外排水系统灌水、通水试验
(1)管道埋设前必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。
(2)按排水检查井分段试验,试验水头应以设计和规范要求为准,时间不少于 30min,逐段观
察。
2.建筑给水系统试验要求
1)室内给水系统水压试验、冲洗及消毒
(1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,水压试验应包括水压强度试验和严密性试验。
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
开始时间 结束时间 微
系
(2)金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测 1 0min,压力联降不应大于 0.02MPa,然后降到
一
工作压力进行检查,应不渗不漏; 唯
塑料管给水系统应在试验压力下稳压 1h,压力降不得超过 0.05MPa,然后在工作压力的 1.15倍
状态下稳压 2h,压力降不得超过 0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
(提示:金属比塑料可靠性高,金属以分钟记,塑料以小时记)
(3)管道系统水压试验合格后,应进行管道系统冲洗。
(4)热水管道系统冲洗时,应先冲洗热水管道底部干管,后冲洗各环路支管。
(5)生活给水、热水系统及游泳池循环给水系统的管道和设备在交付使用前必须冲洗和消毒,
生活饮用水系统的水质应进行见证取样检验。
2)建筑饮用水供应工程试压、冲洗及消毒
(1)管道安装完成后,应分别对立管、连通管及室外管段进行水压试验。
(2)当设计未注明时,各种材质的管道系统试验压力应为管道工作压力的 1.5 倍,且不得小于
0.60MPa。
(3)暗装管道必须在隐蔽前进行试压。热熔连接管道,水压试验应在连接完成 24h 后进行。
建筑管道类型 系统试验
室内给水管道/建筑饮用水 水压试验
扫码关注更多
第 5 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
隐蔽或埋地的排水管道 灌水试验
排水主立管及水平干管管道 通球试验
室外排水 灌水试验、通水试验
记忆:亚冠通水球
3.建筑供暖系统试验与调试
1)供暖设备及辅助设备试验
(1)锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验,水压试验的压力应符合表 3.1-5 的要
求。
表3.1-5 锅炉的水压试验压力
8
项次 设备名称 1 7 工作压力P(MPa) 试验压力(MPa)
9
4
8
3 P<0.59 1.5P但不小于0.2
信
微
1 锅炉本体系 0.59≤P≤1.18 P+0.3
联
题 P>1.18 1.25P
押
2 可分准式省煤器 P 1.25P+0.5
精
3 非承压锅炉 大气压力 0.2
在试验压力下 10min 内压力降不超过 0.02MPa;然后降至工作压力进行检查,压力不降、不渗不
漏;观察检查,不得有残余变 形,受压元件金属和焊缝上不得有水珠和水雾。
(2)锅炉的阀门(尤其是安 全阀)应逐个在其公称压力的 1.25倍下进行严密性试验,且阀瓣与
阀座密封面不应漏水。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
唯
一
(3)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压 试验 ,试验压力为工作压力的 1.5 倍,
但不得小于 0.6MPa。试验压力下 10min 内无压降、无渗漏。
地暖分水器
(4)敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的 1.5倍做水压试验,但不得
小于 0.4MPa。满水试验满水后静置 24h 不渗不漏;水压试验在试验压力下 10min 内无压降,不渗不
漏。
扫码关注更多
第 6 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(5)散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应做水压试验。试验压力如设计无要求
时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa;试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。
8
7
1
9
4
8
3
信
2)室内供暖管道系统试压微、冲洗及试运行和调试
系
(1)室内供暖管道系统联试压
题
供暖系统安装完毕,管押道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,
准
蒸汽、热水供暖系统,精应以系统顶点工作压力加 0.1MPa 做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不
小于0.3MPa。
顶点压力:
供暖系统在正常工作状态下在最高点测得的水压力值
高温热水供暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
塑料管及复合管的热水供暖系统 ,应以系统顶点工作压力加 0.2MPa 做水压试验,同时在系统顶
点的试验压力不小于0.4MPa。
钢管及复合管的供暖系统应在试验压力 下10min内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,
不渗不漏;
8
塑料管的供暖系统应在试验压力下1h内压力 降不大于0.05MPa,然后降压9 1
7
至工作压力的1.15倍,
8
4
稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗 不漏。室外供热管道信做3水压试验时,试验管道上
微
的阀门应开启,并应与非试验管道隔断。 系
联
(提示:金属比塑料可靠性高, 一
唯
金属以分钟记,塑料以小时记)
(2)室内供暖管道系统冲洗
系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。现场观察,直至排出水不含泥沙、
铁屑等杂质,且水色不浑浊为合格。
(3)室内供暖管道系统试运行和调试
系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试、测量室温满足设计要求为合格。
安全阀经最终调整后,整体出厂的锅炉应带负荷正常连续试运行 4~24h,并应做好试运行记录。
扫码关注更多
第 7 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3)室外供热管道系统试压、冲洗及调试
(1)室外供热管道系统试压
室外供热管道的水压试验压力应为工作压力的 1.5 倍,但不得小于 0.6MPa。在试验压力 10min
内压力降不大于 0.05MPa,然后降至工作压力检查,不渗不漏。
(2)室外供热管道系统冲洗
管道试压合格后,应进行冲洗。现场观察,以水色不浑浊为合格。
(3)室外供热管道系统调试
管道冲洗完毕应通水、加热,进行试运行和调试,测量各建筑物热力入口处供回水温度及压力。
提示:同室内
8
1建7筑给排水及供暖管道压力试验
9
4
8
子分部 信 3
试验压微力 管道类型 水压试验要求
工程 系
联
题
押 在试验压力下观测10min,压力降不大
准 金属及复
室内给水 精 于0.02MPa,然后降至工作压力检查,
合管道
不渗不漏
饮用水
供暖分汽
在试验压力下稳压1h,压力降不超过
缸密闭箱
塑料管道 0.05MPa,然后在工作压力1.15倍状态
散热器 工作压力的1.5倍, 但不得小于
系统 下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,连
0.6MPa
接处不得渗漏
(密闭箱、罐不得小于0. 4MPa)
低温热水
地板辐射 稳压1h内压力降不大于0.05MPa且不渗不漏
8
供暖系统
1
7
9
8
4
室外供热 在试 验压力10min内压力信
3
降不大于0.05MPa,然后降
微
管道 至工作 压力检查,不系渗不漏
联
一
蒸汽、热水供暖系统,应以系统 试验唯压力下10min内压力降不大于
钢管及复
顶点工作压力加0.1MPa做水压 0 .02MPa,降至工作压力后检查,不渗
合管
试验 不漏
高温热水供暖系统,试验压力应
在试验压力下1h内压力降不大于
为系统顶点工作压力加0.4MPa
室内供暖 0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15
塑料管及复合管的热水供暖系
倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,
塑料管的
统,应以系统顶点工作压力加
同时各连接处不渗不漏
供暖系统
0.2MPa做水压试验,同时在系
统顶点的试验压力不小于
0.4MPa
管道类型 试验类型 试验过程 试验要求
灌水试验 灌水到满水15min,水面下降后再灌 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前
室内排水
(隐蔽、埋 满观察5min,液面不降,管道及接 必须做灌水试验,其灌水高度应
系统
地) 口无渗漏为合格 不低于底层卫生器具的上边缘或
扫码关注更多
第 8 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
底层地面高度。
安装在室内的雨水管道在安装后
灌水试验持续1h,不渗不漏。 应做灌水试验,灌水高度必须到
每根立管上部的雨水斗。
通球试验
排水主立管及水平干管管道均应做 通球球径不小于排水管道管径的
(主管、干
通球试验 2/3,通球率必须达到100%。
管)
管道埋设前必须做灌水试验和通水 排水应畅通、无堵塞,管接口无
灌水、 试验 渗漏。
室外排水
通水 按排水检查井分段试验,试验水头应
系统
试验 以设计和规范要求为准,时间不少于 逐段观察。
30min,
【例题▪单选】采暖管道冲洗完毕后,应( )、加热,进行试运行和调试。【2013】
A.试压
B.通水
C.通球
8
D.灌水 1 7
9
4
【答案】B 3 8
信
【解析】供暖管道系统冲洗微完毕应通水、加热,进行试运行和调试。
系
【例题▪单选】塑料管道联的水压试验为工作压力的( )倍。【2022】
题
A.1.15 押
准
B.1.2 精
C.1.5
D.2
【答案】C
【解析】系统水压试验:
(1)室内给水管道的水压试验 必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得 小于0.6MPa。
【例题▪单选】当供暖工程的集水器工作 压力为0.6MPa,其试验压力为工作压力的( )。【2023】
A.1.1倍
8
B.1.15倍 1 7
9
C.1.25倍
信
3 8
4
微
D.1.5倍
系
【答案】D
联
一
唯
【解析】供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压 试 验,试验压力为工作压力的1.5倍,
但不得小于0.6MPa。
【总结】
扫码关注更多
第 9 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 10 页 共 10 页
内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178