1.室内给水管道的水压试验:P62 1)金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测( ),压力降不应大于( ),然后降 到( )进行检查,应不渗不漏 2)塑料管给水系统应在试验压力下稳压( ),压力降不得超过( ),然后在( )状态下稳 压( ),压力降不得超过( ),同时检查各连接处不得渗漏 2.供暖设备及辅助设备试验:P63(24修改) 1)密闭箱、罐应以工作压力的( )倍做水压试验:但不得小于( );水压试验在试验压力 下( )内无压降,不渗不漏 2)敞口箱、罐安装前应做( ):满水试验满水后静置( )不渗不漏 3.锅炉基础放线,应符合下列规定:P61(25修改) 1)纵向和横向中心线,应( ) 2)相应两立柱定位中心线的间距允许偏差应为( ) 3)各组对称4根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于( ) 4.建筑管道穿越楼板时,套管的设置要求:P59 1)管道穿过楼板时应设置( )套管 2)安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面( ) 3)安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面( ) 4)底部应与楼板底面( ),套管与管道之间缝隙宜用( )填实,且端面应( ) 5.排水通气管的设置:P56 1)通气管应高出屋面( ),且必须大于( ) 2)在通气管出口( )以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶( )或引向无门、窗一侧 3)在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面( ),并应根据防雷要求设置( ) 6.室外供热管道施工:P61(24新增) 1)供热管道焊接接头应按规定进行无损检测,对于不具备强度试验条件的管道对接焊缝应 进行( ) 2)直埋敷设管道接头安装完成后,应对外护层进行( ) 3)管道现场安装完成后,应对保温材料裸露处进行( ) 7.当设计未注明时,室内供暖管道的试验压力:P64 1)蒸汽、热水供暖系统:系统顶点工作压力加( ),同时在系统顶点试验压力≥( ) 2)塑料管及复合管的热水供暖系统:系统顶点工作压力加( ),同时在系统顶点试验压 力≥( ) 3)高温热水供暖系统:系统顶点工作压力加( ) 8.锅炉的汽、水系统安装完毕后,必须进行水压试验:P63(24新增) 1)当工作压力P<0.59MPa,试验压力为( ) 2)当工作压力0.59≤P≤1.18MPa,试验压力为( ) 3)当工作压力P>1.18MPa,试验压力为( ) 9.建筑给水排水及供暖设备安装:P61-62(24新增) 1)地漏水封高度不得小于( ) 2)如设计未注明,散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应为( ) 3)中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间 时,与生活高位水箱的净距离应大于( ) 10.管径小于或等于( )mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,多用于( )装管道。( )一般 也采用螺纹连接。镀锌钢管套丝时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分应做防腐处理。11.人行地区,不小于( );通行车辆地区,不小于( );跨越铁路,距轨顶不小于( )