2025一建劲松机电 微信公众号: 劲松机电 劲松机电寄语: 窗外有风景,笔下有前途,低头是题海,抬头是未来!现在有多努力,未来就有多幸运。 建筑标准 1.应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。 2.由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或放射式与树干式相结合的混合式配电。 3.室外照明场所宜采用LED 光源、金属卤化物灯、高压钠灯。 4.多尘埃的场所应采用防护等级不低于IP5X 的灯具,在室外的场所应采用防护等级不低于IP54 的灯具。 5.光源额定功率1500W 以下宜采用AC220V 供电,1500W 及以上的高强度气体放电灯的电源电压宜采用 AC380V供电。 6.三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于 三相负荷平均值的85%。 7.周界设置入侵探测器时,应构成连续无间断的警戒线(面),每个独立防区长度不宜大于200m。 8.雨水斗标高高于250m的屋面雨水系统,管道、附配件以及连接接口承压能力不应小于2.5MPa。 9.集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大 于15s, 公共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。 10.当生活给水系统分区供水时,各分区的静水压力不宜大于0.45MPa; 当设有集中热水系统时,分区静水 压力不宜大于0.55MPa。 11.建筑机电工程设施抗震设计应以建筑结构设计为基准,对与建筑结构的连接件应采取措施进行设防。对 重力不大于1.8kN的设备或吊杆计算长度不大于300mm的吊杆悬挂管道,可不进行设防。 12.给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:给水管道应为蓝色 环;热水供水管道应为黄色环;热水回水管道应为棕色环;中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿 色环;排水管道应为黄棕色环。 13.热交换器应以工作压力的1.5倍做水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa; 热水部分应不 低于0.4MPa。 14.事故排风的室外排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m; 当水平距离不足20m时,排 风口应高出进风口,并不宜小于6m。 15.通风机应根据管路特性曲线和风机性能曲线进行选择。通风机风量应附加风管和设备的漏风量,送、排 风系统可附加5%~10%,排烟兼排风系统宜附加10%~20%。 16.保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m³。 17.净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各2000mm范围内 的风管和电加热器前、后800mm范围内的风管的保温材料和垫片、胶粘剂等,均应采用不燃材料或难燃材 料。 18.净化空气调节系统的空气处理机组应有良好的气密性,机组内静压保持1kPa时,漏风率不得大于1%。 空气处理机组的送风机应按净化空气调节系统的总风量和总阻力选择,风机选用风量应在系统计算风量上 附加5%~10%;计算系统总阻力时,各级空气过滤器的阻力应按其初阻力的1.5~2.0倍计算。 19.建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、建造及拆除、建筑物运行 三个阶段,并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。 20.建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在 建筑运行期间的碳排放量。 21.建筑运行阶段碳排放,暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末端空气处理设备能 耗。 抖音搜索:劲松机电 1 劲松机电刷题程序