当前位置:首页>文档>3月13作业自动化仪表答案(2)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_30-机电《全系VIP班》劲松SMR_作业

3月13作业自动化仪表答案(2)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_30-机电《全系VIP班》劲松SMR_作业

  • 2026-03-11 21:40:03 2026-01-28 11:40:00

文档预览

3月13作业自动化仪表答案(2)_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_30-机电《全系VIP班》劲松SMR_作业

文档信息

文档格式
pdf
文档大小
0.272 MB
文档页数
1 页
上传时间
2026-01-28 11:40:00

文档内容

2025一建劲松机电 微信公众号: 劲松机电 劲松机电寄语: 窗外有风景,笔下有前途,低头是题海,抬头是未来!现在有多努力,未来就有多幸运。 答疑微信:15668616333 3 月 13 日作业(自动化仪表) 1.当测量管道与玻璃管微压计连接时,应采用软管。管道与软管的连接处,应高出仪表接头150~200mm。 2.测量管道与设备、工艺管道或建筑物表面之间的距离不得小于50mm。 3.测量油类和易燃、易爆物质的测量管道与热表面的距离不宜小于150mm,且不应平行敷设在其上方。 4.气动信号管道应采用紫铜管、不锈钢管或聚乙烯管、尼龙管。 5.气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头连接。 6.交流电源及60V以上的直流电源电压波动范围应为±10%,60V以下的直流电源电压波动范围应为±5%。 7.仪表试验的气源应清洁、干燥、压力稳定,露点比最低环境温度低10℃以上。 8.校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表 基本误差绝对值的1/3。 9.单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5个点;回路试验时,仪表校准点不应 少于3个点。 10.称重仪表及其传感器可在安装完成后直接均匀加载标准重量进行校准。 11.电源设备的带电部分与金属外壳之间的绝缘电阻,当采用500V兆欧表测量时,不应小于5MΩ。 12.电源设备应进行输出特性检查;不间断电源应进行自动切换性能试验。 13.当现场不具备模拟被测变量信号的回路时,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试验。 14.电接点水位计的测量筒应垂直安装,筒体零水位电极的中轴线与被测容器正常工作时的零水位线应处于 同一高度。【实操】 15.电磁流量计安装:流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应等电位接地连接。 16.对于水平管道,换能器的位置应在与水平直线成45°夹角的范围内。 17.变送器、转换器应进行输入输出特性试验和校准。还应按设计和使用要求进行零点、量程调整和零点迁 移调整。 18.程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验,其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态 等均应符合设计要求。 19.仪表柜(盘、箱)、操作台的型钢底座进行安装时,上表面应保持水平,水平度允许偏差为1mm/m; 当 型钢底座长度大于5m时,全长水平度允许偏差为5mm。 20.同一系列规格相邻两柜、操作台的顶部高度差不得大于2mm, 接缝处正面的平面度偏差不得大于1mm, 接缝间隙不得大于2mm。 21.用于脱脂的有机溶剂含油量不应大于50mg/L。 22.脱脂溶剂不得混合使用,且不得与浓酸、浓碱接触。 23.采用擦洗法脱脂时,应使用不易脱落纤维的布或丝绸,不得使用棉纱。脱脂后,脱脂件上严禁附着纤维。 抖音搜索:劲松机电 1 劲松机电刷题程序