3 月 18 日作业(绝热施工技术)
1.当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分为两层或多层逐层施工,各
层厚度宜接近。
2.硬质或半硬质绝热制品用作保温层时的拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时的拼缝宽度≤2mm。
3.绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm。
4.水平安装的管道最外层的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧45°范围内。当采用大管径的多
块硬质成型绝热制品时,绝热层的纵向接缝位置可不受此限制,但应偏离管道垂直中心线位置。
5.保冷设备及管道上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,必须进行保冷。
6.保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的1/2,但不得
小于40mm。
7.捆扎间距要求:硬质绝热制品捆扎间距≤400mm;半硬质绝热制品捆扎间距≤300mm;软质绝热制品捆扎
间距≤200mm。
8.捆扎方式不得采用螺旋式缠绕捆扎。,每块绝热制品上的捆扎件不得少于两道,对有振动的部位应加强捆
扎。
9.当用绝热绳缠绕施工时,各层缠绳应拉紧,第二层应与第一层反向缠绕并应压缝。绳的两端应用镀锌铁丝
捆扎于管道上。
10.轻质粒料保温混凝土及浇注料浇注时应一次浇注成型,当间断浇注时,施工缝宜留在伸缩缝的位置上。
11.设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝。
12.两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝。
13.立式设备及垂直管道,应在支承件、法兰下面留设伸缩缝。
14.弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质
温度确定仅留一道或不留设。
15.当方形设备壳体上有加强筋板时,其绝热层可不留设伸缩缝。
16.设计温度≥350℃时,伸缩缝的宽度宜为25mm;设计温度<350℃时,伸缩缝的宽度宜为20mm。
17.绝热层为双层或多层时,各层均应留设伸缩缝,并应错开,错开间距不宜小于100mm。
18.需涂装的钢材表面应进行表面处理。表面处理前,应先对钢材表面的锈蚀等级进行判断;表面处理后应对
钢材表面的除锈等级进行评定。
19.拼砌法是用块状绝热制品紧靠设备或管道外壁砌筑的施工方法,分为干砌和湿砌。