文档内容
2025一建劲松机电 微信公众号: 劲松机电
劲松机电寄语:
窗外有风景,笔下有前途,低头是题海,抬头是未来!现在有多努力,未来就有多幸运。
答疑微信:15668616333
2 月 12 日作业(建筑管道)
1.滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有( )的间隙。
2.薄壁不锈钢管道安装时,公称直径≤( )mm的管道可采用( )管卡。采用碳钢管卡或吊架
时,碳钢管卡或吊架与管道之间应采用( )或( )等隔离垫。
3.钢管热弯时应不小于管道外径的( )倍;冷弯时应不小于管道外径的( )倍;焊接弯头应不小
于管道外径的( )倍;冲压弯头应不小于管道外径。
4.当管道穿过地下室侧墙时应在( )管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
5.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道( ),垂直安装时热水管道应在冷水管道( )。
6.给水引入管与排水排出管的水平净距≥( )m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水
平净距≥( )m;交叉铺设时,垂直净距≥( )m.给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺
在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的( )倍。
7.给水水平管道应有( )的坡度坡向泄水装置。
8.安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于( )倍水表接口直径的直线管段。
9.建筑管道安装在楼板内的套管,顶部应高出装饰地面( )mm;安装在卫生间及厨房内的套管,顶部
应高出装饰地面( )mm,底部应与楼板底面( );安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
10.中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位
水箱的净距离应大于( )m。
11.中水管道外壁应涂( )标志。
12.管道安装坡度,当设计未注明时,汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结
水管道,坡度应为( ),不得小于( );汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的
蒸汽管道,坡度不应小于( );散热器支管的坡度应为( ),坡向应利于排气和泄水。
13.方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度( );如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
14.上供下回式系统的热水干管变径应( )连接,蒸汽干管变径应( )连接。
15.盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的( )倍,但不小于( )MPa。
抖音搜索:劲松机电 1 劲松机电刷题、看课2025一建劲松机电 微信公众号: 劲松机电
1.滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm 的间隙。
2.薄壁不锈钢管道安装时,公称直径≤25mm的管道可采用塑料管卡。采用碳钢管卡或吊架时,碳钢管卡或
吊架与管道之间应采用塑料或橡胶等隔离垫。
3.钢管热弯时应不小于管道外径的3.5倍;冷弯时应不小于管道外径的4倍;焊接弯头应不小于管道外径的1.5
倍;冲压弯头应不小于管道外径。
4.当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
5.冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
6.给水引入管与排水排出管的水平净距≥1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距≥
0.5m;交叉铺设时,垂直净距≥0.15m.给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水
管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
7.给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
8.安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。
9.建筑管道安装在楼板内的套管,顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,顶部应高出
装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。
10.中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允许只能设在同一房间时,与生活高位
水箱的净距离应大于2m。
11.中水管道外壁应涂浅绿色标志。
12.管道安装坡度,当设计未注明时,汽、水同向流动的热水供暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结
水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水供暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡
度不应小于5‰;散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。
13.方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。
14.上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
15.盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
抖音搜索:劲松机电 2 劲松机电刷题、看课