1、 电压在 220kV及以上且容量在 150MV·A及以上的变压器应装设( _____ )。 答案:电压在220kV及以上且容量在150MV·A及以上的变压器应装设三维冲击 记录仪。 2、充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在(_____),干燥气 体露点必须低于(_____),始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。 答案:充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在 0.01~0.03MPa, 干燥气体露点必须低于-40℃,始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。 3、当利用机械牵引变压器时,运输倾斜角不得超过( _____),牵引速度不应 超过( _____ )。 答案:当利用机械牵引变压器时,运输倾斜角不得超过15°,牵引速度不应超 过2m/min。 4、变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的( _____)上,严禁用( _____ ) 吊装整台变压器。 答案:变压器吊装时,钢丝绳必须挂在油箱的【吊钩】上,严禁用【吊环】吊 装整台变压器。 5、装有气体继电器的变压器,除制造厂规定不需要设置安装坡度外,应使变压 器顶盖沿气体继电器的气流方向有(_____ )的升高坡度。 答案:装有气体继电器的变压器,除制造厂规定不需要设置安装坡度外,应使 变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有【1.0%~1.5%】的升高坡度。 6、变压器运输和装卸过程中(_____)或(_____)情况时,应由建设、监理、 施工、( _____)和( _____)等单位代表共同分析原因并出具报告;进行运输 和装卸过程分析,并确定进行现场器身检查或返厂进行检查及处理。 答案:变压器运输和装卸过程中【冲撞加速度出现大于3g】或【冲撞加速度监 视装置出现异常情况】时,应由建设、监理、施工、【运输和制造厂】等单位 代表共同分析原因并出具报告;进行运输和装卸过程分析,并确定进行现场器身 检查或返厂进行检查及处理。 7、器身内检过程中,必须向箱体内持续补充干燥空气,以保持含氧量不得低于 (_____),相对湿度不应大于(_____)。 答案:器身内检过程中,必须向箱体内持续补充干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不应大于20%。 8、吊罩、吊芯检查时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于( _____),起吊过程中, 器身不得与箱壁有接触。 答案:吊罩、吊芯检查时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,起吊过程中, 器身不得与箱壁有接触。 9、变压器器身检查内容:铁芯检查;绕组检查;( _____ )检查;( _____ )检 查;无励磁调压切换装置的检查;( _____)检查;( _____)检查;强迫油循环 管路与下轭绝缘接口部位检查。 口决:铁芯绕组双绝缘引出油管两切换 答案:变压器器身检查内容:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检 查;无励磁调压切换装置的检查;有载调压切换装置的检查;绝缘屏障检查;强迫 油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。 10、法兰连接面橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的( _____);法兰螺栓应 按( _____)位置依次均匀紧固,紧固后的法兰间隙应均匀。 答案:法兰连接面橡胶密封垫的压缩量不宜超过其厚度的 1/3;法兰螺栓应按 【对角线】位置依次均匀紧固,紧固后的法兰间隙应均匀 11、冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值用( _____ )或(_____ )进行 密封试验; 答案:冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验; 12、冷却器、强迫油循环风冷却器,持续( _____)应无渗漏;强迫油循环水冷 却器,持续( _____ )应无泄漏。 记忆方法:风扇-30,1瓶水-1小时 答案:冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30min应无渗漏;强迫油循环水冷却 器,持续1h应无泄漏。 13、充油套管的油位指示应面向( _____ )。 答案:充油套管的油位指示应面向【外侧】。 14、气体继电器应具备防潮、防水功能,并加装( _____);电缆引线在接入气 体继电器处应有( _____),进线孔封堵应严密。 答案:气体继电器应具备防潮、防水功能,并加装防雨罩;电缆引线在接入气体 继电器处应有滴水弯,进线孔封堵应严密。15、变压器的( _____)必须直接与接地装置引出的接地干线连接。 答案:变压器的【低压侧中性点】必须直接与接地装置引出的接地干线连接。 16、变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个( _____)连接点。 答案:变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个【可拆卸】的连 接点。 17、SF6气体绝缘的变压器应进行( )检验及检漏。SF6气体含水量( 20℃的体 积分数)不宜大于( ),变压器应无明显泄漏点。 答案:SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏。SF6气体含水 量(20℃的体积分数)不宜大于250uL/L,变压器应无明显泄漏点。 18、变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于( _____ )。 答案:变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2% 19、1600kVA 以上变压器,各相绕组之间差别不应大于( _____);无中性点引 出的绕组,线间差别不应大于( _____ )。 答案:1600kVA以上变压器,各相绕组之间差别不应大于 2% ;无中性点引出的 绕组,线间差别不应大于1%。 20、电压等级在35kV 以下,电压比小于( _____)的变压器电压比允许偏差应 为( ) 答案:电压等级在 35kV 以下,电压比小于 3 的变压器电压比允许偏差应为 ±1%。 21、可以采用( _____ )或( _____)分别检测变压器三相绕组的极性和连接 组别。 答案:可以采用直流感应法或交流电压法分别检测变压器三相绕组的极性和连 接组别。 22、用( _____)摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用( _____) 摇表测量低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。测量完后,将高、低压绕组进行 (_____ )处理。 答案:用2500V摇表测量各相高压绕组对外壳的绝缘电阻值,用 500V摇表测量 低压各相绕组对外壳的绝缘电阻值。测量完后,将高、低压绕组进行放电处理。23、电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置( _____)才能进 行耐压试验。 答案:电力变压器新装注油以后,大容量变压器必须经过静置 12h才能进行耐 压试验。 24、变压器交接试验中,在额定电压下,变压器冲击合闸试验应进行( _____ )次,每次间隔时间宜为( _____)min,应无异常现象,其中750kV变压器在 额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于( )min,其后每次 合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于( _____ )min。 答案:变压器交接试验中,在额定电压下,变压器冲击合闸试验应进行5次,每 次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一 次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间 可逐次缩短,但不应少于5min。