1、2025教材P63
密闭水箱(罐)应以工作压力的( )做水压试验,但不得小于( )敞口水
箱(罐)安装前应做( )。满水试验静置( )观察,不渗不漏;水压试验在
试验压力下( )压力不降,不渗不漏。
答案:【2025教材P63】密闭水箱(罐)应以工作压力的 1.5倍做水压试验,
但不得小于0.4MPa 敞口水箱(罐)安装前应做满水试验。满水试验静置24h观
察,不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。
2、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于( ),室内给水与排水管道
平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于( );交叉敷设时,垂直净距不得
小于 ( )。给水管应铺在排水管( ),若给水管必须铺在排水管的下
面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的( )。【2025教材
P59】
答案:2025教材P62】室内给水管道系统水试验:(1)室内给水管道的水压试
验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。(2)金属及复合管给水管道系统在
试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,
应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压 1h,压力降不得超过
0.05MPa,然后在工作压力的 1.15 倍状态下稳压 2h,压力降不得超过
0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
3、室内排水管道施工技术要求包括(ACD )。
A. 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上
B. 横管固定件间距不大于3m
C. 立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施
D. 室内生活污水管道应按不同材质及管径设置排水坡度
E. 饮用水水箱的溢流管与污水管道留出不小于80mm的隔断空间。
4、排水管道的试验要点包括( ABD )。
A. 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验
B. 灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度
C. 满水5min水面下降后,再灌满观察15min
D. 雨水管道安装后灌水试验持续1hE. 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径小于排水管道管径的
2/3
5、建筑管道中,下列设备需做水压试验,试验压力如设计无要求时为工作压力
的1.5倍,但不小于0.6MPa的有( AB )。
A. 散热器
B. 供暖分水器
C. 敞口水箱
D. 密闭水箱
E. 锅炉安全阀
6、室内配电母线槽的圆钢吊架直径≥( _____)mm,室内照明母线槽的圆钢吊
架直径≥
( _____ )mm
7、重力不小于( _____ )的母线槽应进行抗震设防,设置( _____ )
答案:重力不小于150N/m的母线槽应进行抗震设防,设置抗震支架
8、母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差≤( _____ ),
全长最大偏差≤( _____ );照明母线槽水平偏差全长≤( _____ )mm,垂直
偏差≤( _____ )mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为( _____)mm
答案:母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差≤1.5‰,全
长最大偏差≤20mm; 照明母线槽水平偏差全长≤5mm,垂直偏差≤10mm。母线应
与外壳同心,允许偏差应为5mm。
9、母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置( _____);母线槽直线敷设长度超过
( _____ )m,每( _____ )m宜设置( _____ )
答案:母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过
80m,每50~60m宜设置伸缩节。
10、母线槽不宜平行安装在水管的( _____ )
母线槽的连接口不应设置在穿越( )或( ),垂直穿越楼板处应设置弹簧支
架,其孔洞四周应设置高度为(_____ )mm及以上的( _____ )
答案:母线槽的连接口不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置
弹簧支架,其孔洞四周应设置高度为 50mm及以上的防水台。
11、母线槽连接的接触电阻应小于( _____ )Ω12、母线槽通电前,母线( _____ )和( _____ )试验应合格,母线槽绝缘
电阻值≥( _____)MΩ。
答案:母线槽通电前,母线 【绝缘电阻测试】 和 【交流工频耐压试验 】应
合格,母线槽绝缘电阻值≥0.5MΩ
13、金属桥架水平安装的支架间距宜为( _____)m,垂直安装的支架间距不应
大于( _____)m。采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于( _____)mm,并
应有防晃支架。重力不小于
( _____)的梯架、托盘和槽盒应进行抗震设防,设置抗震支架。
答案:金属桥架水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应
大于2m。采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于 8mm,并应有防晃支架。重
力不小于150N/m的梯架、托盘和槽盒应进行抗震设防,设置抗震支架。
14、刚性材质梯架抗震支架的侧向最大间距( _____),纵向最大间距为(
_____ )。
答案:刚性材质梯架抗震支架的侧向最大间距(12m),纵向最大间距为
(24m)。
15、金属梯架、托盘和槽盒全长≤( _____)m时与保护导体可靠连接不应少于
( _____
)处。全长大于( _____ )时,每隔( _____ )m处应增加一个接地连接点,
( _____)和
( _____ )端均应可靠接地。
答案:金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时与保护导体可靠连接不应少于2
处。全长大于30m时,每隔20~30m 处应增加一个接地连接点,终端和起始端均
应可靠接地。
16、当导管采用金属吊架固定时,圆钢直径≥( _____)mm,并应设置防晃支
架。在距离盒(箱)、分支处或端部( _____ )m处应设置固定支架。内径≥
( _____)mm的电气配管应设置抗震支架。
答案:当导管采用金属吊架固定时,圆钢直径≥8mm,并应设置防晃支架。在距
离盒(箱)、分支处或端部0.3~0.5m 处应设置固定支架。内径≥60mm的电气配
管应设置抗震支架。
17、钢导管不得采用( _____ )连接;镀锌钢导管或壁厚≤(_____ )mm的钢导管,不得采用( _____)熔焊连接。
答案:钢导管不得采用对口熔焊连接;镀锌钢导管或壁厚≤2mm的钢导管,不得
采用套管熔焊连接
18、暗配导管的表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离≥( )mm
答案:暗配导管的表面埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离≥15mm。
19、当塑料导管在墙体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于( _____ )的水
泥砂浆抹面保护,且砂浆厚度不应小于( _____ )mm
答案:当塑料导管在墙体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于 M10的水泥砂
浆抹面保护,且砂浆厚度不应小于15mm 。
20、套管两端露出墙面的长度宜为( _____)mm,导管穿越密闭穿墙套管的两
侧应设置
( _____),并应做好封堵。
答案:套管两端露出墙面的长度宜为【30~50mm】,导管穿越密闭穿墙套管的两
侧应设置【过线盒】,并应做好封堵。
21、明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的( _____)倍,当两个接线盒间只
有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的( )倍。埋设于混凝土内的导管
的弯曲半径不宜小于管外径的( _____ )倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不
宜小于管外径的(_____ )倍
答案:明配导管的弯曲半径不宜小于管外径的6倍,当两个接线盒间只有一个
弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的 4倍。埋设于混凝土内的导管的弯曲半
径不宜小于管外径的6倍,当直埋于地下时,其弯曲半径不宜小于管外径的 10
倍。
22、进入配电(控制)柜、台、箱内的导管,当箱底( _____)时,管口应高出
柜、台、箱、盘的基础面( _____)mm
答案:进入配电(控制)柜、台、箱内的导管,当箱底【无封板】时,管口应高
出柜、台、箱、盘的基础面【50~80mm。】
23、室外埋地敷设的钢导管的壁厚应大于( _____)mm,并做好防腐处理;导管
的管口不应敞口垂直向上,导管管口应在盒、箱内或导管端部设置(_____ )
答案:室外埋地敷设的钢导管的壁厚应【大于2mm】,并做好防腐处理;导管的
管口不应敞口垂直向上,导管管口应在盒、箱内或导管端部设置【防水弯】。24、当非镀锌钢导管采用( _____)时,连接处的两端应熔焊焊接保护连接导
体保护连接导体宜为圆钢,且直径不应小于(_____ )mm,其搭接长度应为圆
钢直径的( _____)倍
答案:当非镀锌钢导管采用【螺纹连接】时,连接处的两端应熔焊焊接保护连
接导体保护连接导体宜为【圆钢】,且直径不应小于【6mm】,其搭接长度应为
圆钢直径的【6倍】。
25、明配柔性导管固定点间距不应大于( _____)m,管卡与设备、器具、弯头
中点、管端等边缘的距离应小于( _____ )m
答案:明配柔性导管固定点间距不应大于1m,管卡与设备、器具、弯头中点、
管端等边缘的距离应小于0.3m。
26、电缆敷设时,电缆应从盘的( _____)引出,不应使电缆在支架上及地面
摩擦拖拉。机械敷设大截面电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装
设(_____ )。机械敷设电缆的速度不宜超过( _____)
答案:电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦
拖拉。机械敷设大截面电缆时,应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防
捻器。机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min。