文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1.2 建筑排水管道施工技术 ★★★
3.1 建筑给水
3.1.3 建筑给水管道施工技术 ★★★
排水与供暖工
3.1.4 建筑供暖管道施工技术 ★★★
程施工技术
3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★★
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3.2.2 变配电施工技术 ★★★
3.2 建筑电气 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 ★★★
工程施工技术 3.2.4 电气照明施工技术 ★★★
3.2.5 电气动力设备安装技术 ★★★
3.2.6 建 筑防雷与接地施工技术 ★★★
8
7
1
第3章 3.3.14 9通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
8
3
信
建筑机电 3微.3.2 通风与空调风系统施工技术 ★★★
3.3 通风与空系
工程施工 联3.3.3 通风与空调水系统施工技术 ★★★
调工程施工题技
技术 押 3.3.4 通风与空调设备安装技术 ★★★
术 准
精
3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
3.3.6 净化空调系统施工技术 ★★★
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★★
3.4 智能化系
3.4.2 智能化系统的线缆和光缆施工技术 ★★
统工程施工技
3.4.3 智能化系统的设备安装技术 ★★★
术
3.4.4 智能化系统的调试和检测 ★★★
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
3.5 电梯工程
3.5.2 电梯设备安装技术 8 ★★
7
安装技术 1
9
3.5.3 自动扶梯安装技术 8 4 ★★
3
信
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序微 ★★
3.6 消防工程 系
联
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
一
施工技术
唯
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★★
P92~P94 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
考点要求:
【读】调试准备
【记】系统调试及检测
历年考情:
年份 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
题型 ~ ~ 案例 ~ 单选
1. 调试准备【读一读】
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(1)通风与空调工程竣工验收的系统调试,应由施工单位负责,监理单位监督,设计单
位与建设单位参与配合;
(2)系统调试前编制调试方案,并报专业监理工程师审核批准;系统调试由专业施工和
技术人员实施,调试结束后,应提供完整的调试资料和报告;
(3)系统调试所使用的测试仪器,如微压计、风量罩、超声波流量计、转速表等,应在
使用合格检定或校准合格有效期内,精度等级及最小分度值应能满足工程性能测定的要
求。
2. 系统调试及检测
1)设备单机试运行及调试要求【记一记】
(1)通风机和空气处理机组中的8风机,连续运转2h,滑动轴承与滚动轴承的温升应符
7
1
9
4
8
合要求; 信 3
微
系
(2)水泵连续运转2联h,滑动轴承与滚动轴承的温升应符合要求;
题
押
(3)冷却塔风机准与冷却水系统循环试运行不少于2h;
精
(4)制冷机组试运 行不少于8h。
2)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试【记一记】
(1)应在设备单机试运行合 格后进行。
(2)通风系统连续试运行应不少 于2h,空调系统带冷(热)源的连续试运行应不少于
8h;联合试运行及调试不在制冷期或供暖 期时,可以仅做不带冷(热)源的试运行及调
8
1
7
试,并在第一个制冷期或供暖期内补做。
8
4 9
信
3
微
(3)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试的内容
系
联
一
① 监测与控制系统的检验、调整与联动运行; 唯
② 系统风量的测定和调整;
③ 空调水系统的测定和调整;
④ 室内空气参数的测定和调整;
⑤ 防排烟系统的测定和调整。
注:
空调水系统的开机顺序:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组
空调水系统的关机顺序:制冷机组→冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔
(4)系统非设计满负荷条件下的联合试运行及调试的技术要求
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
项目 允许偏差
系统总风量 -5%~+10%
风 变风量空调系统新风量 0~+10%
各风口的风量 不大于15%
空调水系统水泵的流量、压差和水泵电机的电流 不大于10%
空调冷(热)水系统、冷却水系统的总流量 不大于10%
水 各台制冷机及冷却塔的水流量 不大于10%
变流量系统的各空气处理机组的水流量 不大于10%
定流量系统的各空气处理机组的水流量 不大于15%
3)系统节能性能检测【记一记】
8
7
(1)系统节能性能检测 9 1
4
8
3
信
① 通风与空调系统节微能性能检测应在系统调试完成后进行。
系
联
② 冬季室内平均题温度不得低于设计温度2℃,且不高于1℃。
押
准
精
③ 夏季室内平均温度不得高于设计温度2℃,且不低于1℃。
(2)材料设备的见证 取样复试【案例问答】
项目 时间 参数 方法 数量
同一厂家相同
绝热 进场 导热系数或 热阻 现场随机抽样送检核
材质复验不少
材料 施工前 密度、吸水率 查复验报告
于2次
同一厂家按数
风机 进场 供冷量、供热量、风量 现场随机抽样送检核 8
量1 7复验2%且不
盘管 施工前 水阻力、功率及噪声 查复验报告
8
4 9
信
3少于2台
微
【2021二建】某市建设一综合性三甲医院,500 台同厂家的风系机盘管机组进入施工现
联
一
唯
场后,按不考虑产品节能认证等情况,施工单位抽取了一定 数 量的风机盘管进行了节能复
验,复验的性能参数包括机组的供冷量,供热量和水阻力等。
【问题】风机盘管机组的现场节能复验应在什么时候进行?还应复验哪些性能参数?
【答案】1)风机盘管机组的现场节能复验应在风机盘管机组进场施工前;
2)风机盘管机组的现场节能复验还应复验风量、功率、噪声。
【2022】某施工单位中标南方一高档商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括建筑
给水排水、建筑电气、通风与空调和智能化系统等。商务楼机电工程完工时间正值夏季,
商务楼空调系统进行了带冷源的联合调试,空调系统试运行平稳可靠。
【问题】商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,是否可以进行竣工验收?
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】(1)商务楼工程未进行带热源的系统联合试运转,可以进行竣工验收;
(2)理由:商务楼机电工程完工时间正值夏季,此时由于带热源的联合试运转的条件与
环境条件相差较大,因此只适合做带冷源的联合试运转,且进行了带冷源的联合试运转,
即可实现使用功能,具备竣工验收条件;但需要在竣工验收报告中注明系统未进行带热源
的联合试运转,待室外温度条件合适时补做完成。
【2024】空调水系统关机时,应首先关闭的设备是( )。
A. 冷却水泵
B. 冷却水塔
C. 冷冻水泵
D. 制冷机组 8
7
1
9
4
8
【答案】D 信 3
微
系
【解析】开机顺序联:冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→制冷机组;关机顺序:制冷机组
题
押
→冷冻水泵→冷却准水泵→冷却塔
精
考点总结
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178