文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
4.1.1 设备基础种类及验收 ★★★
4.1.2 机械设备安装程序及安装方法 ★★★
4.1 机械设备安装技术
4.1.3 机械设备安装要求与精度控制 ★★★
4.1.4 机械设备试运行 ★★★
4.2.1 工业管道种类与施工程序 ★★★
4.2.2 工业管道施工技术要求 ★★★
4.2 工业管道施工技术
4.2.3 管道工厂化预制技术 ★
4.2.4 管道系统试压与吹洗技术 ★★★
4.3.1 变配电装置安装技术 ★★★
4.3.2 电动机设备安装技术 ★★★
4.3 电气装置安装技术
4.3.3 输配电线路施工技术 ★★★
4.3.4 防雷与接地装置施工技术 ★★★
8
1 7 4.4.1 自动化仪表设备安装技术 ★
9
4.4 自动化仪表工4程安
8
信 3 4.4.2 自动化仪表管线施工技术 ★
装技术 微
系 4.4.3 自动化仪表系统调试要求 ★
联
第4章 4.5 防腐题蚀工程施工技 4.5.1 防腐蚀措施和施工方法 ★
押
准
工业机电工 术 4.5.2 设备及管道防腐蚀施工技术 ★
精
程安装技术 4.6.1 绝热结构和施工方法 ★
4.6 绝热工程施工技术
4.6.2 设备及管道绝热施工技术 ★
4.7.1 塔器设备安装技术 ★★★
4.7.2 储罐制作与安装技术 ★★★
4.7 石油化工设备安装
4.7.3 金属球罐安装技术 ★★★
技术
4.7.4 设备钢结构制作与安装技术 ★★★
4.7.5 长输管道施工技术 ★
8
4.8.1 电厂锅炉设备安装技术 7 ★★★
1
9
4
4.8.2 汽轮发电机安装技术 3 8 ★★★
4.8 发电设备安装技术 信
微
4.8.3 风力发电设备安装技术 ★
系
联
4.8.4 太阳能发电设备安装一技术 ★
唯
4.9.1 炼铁设备安装技术 ★★
4.9.2 炼钢设备安装技术 ★★
4.9 冶炼设备安装技术 4.9.3 轧机设备安装技术 ★★
4.9.4 空分与制氧设备安装技术 ★★
4.9.5 炉窑砌筑施工技术 ★
P174~P176 防雷与接地装置施工技术 ★★★
考点要求:
【记】防雷装置
【记】接地装置
【记】防静电施工
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
历年考情:
年份 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
题型 多选 ~ ~ 单选 ~
1. 防雷装置
1)输电线路的防雷装置
(1)架设接闪线保护输电线路不受雷击;
(2)增加绝缘子串的片数以加强绝缘;
(3)降低杆塔的接地电阻以快速泄流;
(4)装设管型接闪器或放电间隙以限制雷击过电压;
(5)装设自动重合闸预防断路器8跳闸停电;
7
1
9
4
8
(6)采用消弧圈接地的方信式3以便熄弧消除故障。
微
系
2)不同电压等级输联电线路接闪线的设置要求
题
押
准
措施 要求
精
500 kV 双 接闪线 输电线路越高,保护角越小
220~330 kV 双接闪线 保护角20°~30°
雷电强烈地区采用双接闪线,
110 kV 接闪线 少雷区或雷电轻微地区可不设接闪线,但杆塔应随基
础接 地
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)其他建筑的防雷措施
措施1 措施2 措施3
发电厂 接闪针 接闪线 金属氧化物接闪器
变电站 接闪针 接闪线 阀型接闪器
工业建筑 接闪针 接闪线 均压环
注:有爆炸危险气体、蒸汽或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管,接闪针的针尖应高出
管顶3m以上。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2. 接地装置
1)接地极和接地模块
① 金属接地极采用镀锌角钢、镀锌钢管、铜棒、铜排等金属材料现场加工制作而成,
有垂直接地极和水平接地极两种。
② 独立避雷针的接地装置与重复接地之间的距离不小于3m。
③ 接地模块是导电能力优越的非金属材料,模块的顶面埋深不小于0.6m,模块间距
不小于模块长度的3~5倍。
2)接地线
① 室外接地干线与支线一般安装在沟内,挖接地线沟时,沟宽不小于0.5m,沟深不
小于0.6m,沟的中心线与建筑物或8构筑物的基础之间的距离不小于2m, 。
7
1
9
4
8
② 接地支线与接地干线信的3连接、接地干线与接地极的连接,应采用焊接,接地干线与
微
系
支线末端应露出地面0.联5m以上。
题
押
3)爆炸和火灾准危险环境的接地要求
精
(1)爆炸气体环境 1区内的所有电气设备及2区内除照明灯具外的其他电气设备,应采
用专门的接地线。
(2)在爆炸粉尘环境10区 内的所有电气设备应有专门的接地线;11区内的所有电气设
备,可利用有可靠电气连接的金属管 线或金属构件作接地线(PE线),但不得利用输送爆炸
危险物质的管道。
8
1
7
(3)接地干线在爆炸危险区域内不同方向有 不少于2处与接地体连接
8
。4 9
信
3
微
(4)电气设备的接地装置与独立避雷针的接地装置应分开设置,与建筑物上的避雷针的
系
联
一
接地装置可合并设置。 唯
3. 防静电施工
(1)防静电的接地装置可以与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置。
(2)设备、机组、储罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除
并列管道外不得互相串联接地。
(3)防静电的接地线应与设备、机组、储罐等的固定接地端子或螺栓连接,连接螺栓不
小于M10,并有防松装置且涂以电力复合脂。
(4)容量为50m³及以上的储罐,其接地点不少于2处,接地点间距不大于30m,并在储
罐底部周围对称与接地体连接,接地体应连接成环形的闭合回路。
【2013】在雷电特别强烈的地区采用双避雷线,少雷区不设避雷线的防雷方式适合于
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
( )的高压输电线路。
A. 500kV及以上 B. 220~330kV
C. 110kV D. 35kV
【答案】C
【解析】A选项和B选项均应全线装设双避雷线;D选项无此要求。
【2014】下列措施中,能预防由雷击造成输电线路停电的措施是( )。
A. 减少绝缘子串的片数 B. 采用高阻抗接地
C. 增加杆塔的接地电阻 D. 装设自动重合闸装置
【答案】D
【解析】装设自动重合闸预防8断路器跳闸停电。
7
1
9
4
8
【2011】A公司以EPC交信 3钥匙总承包模式中标非洲北部某国一机电工程项目,合同约
微
系
定总工期36个月,支付联币种为美元,设备全套由中国制造,所有技术标准、规范全部执行
题
押
中国标准和规范。准中央控制室接地极施工时,A公司以镀锌角钢作为接地极,遭到业主制
精
止,要求用铜棒作接 地极,双方发生分歧。
【问题】业主要求用铜棒作接地极的做法是否合理?简述理由。双方协调后,可怎样
处理?
【答案】1)业主要求用铜棒作 接地极的做法不合理,因为合同规定所有技术标准、规
范全部执行中国标准和规范,用镀锌角钢 作接地极符合中国规范要求;
8
1
7
2)双方协调继续按A公司方案进行施工; 如果按业主要求施工,业
8
主4 9应补偿材料差价
信
3
微
及A公司的其他损失。
系
联
一
考点总结 唯
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178