【例题】室内排水管道施工程序中,管道及配件安装完毕之后的工序是( )。
A.系统清洗
B.系统灌水试验
C.防腐
D.系统通水试验
『正确答案』B
『答案解析』室内排水工程施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加
工预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。
室内给水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安
装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验→系统冲洗、消毒。
【例题】关于排水通气管的安装技术要求,下列说法正确的是( )。
A.排水通气管应与风道或烟道连接
B.通气管应高出屋面300mm
C.在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧
D.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面1.8m,并应根据防雷要求设置防雷装置
『正确答案』C
『答案解析』排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度。在通气管出口4m以
内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并
应根据防雷要求设置防雷装置。
【例题】高层建筑管道常用的连接方法中,承插连接用于( )。
A.PPR管的连接
B.镀锌钢管
C.铝塑复合管
D.排水铸铁管及管件的连接
『正确答案』D
『答案解析』承插连接:用于排水铸铁管及管件的连接。有柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采
用石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。
【例题】建筑管道工程中,关于管道阀门试验的说法,正确的是( )。
A.阀门应按规范要求进行强度和严密性试验
B.试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查20%,且不少于一个
C.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍
D.设备及管道上的安全阀应由施工单位进行整定
E.安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验
『正确答案』ACE
『答案解析』管道元件检验:(3)设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。(4)阀门安装前,应做强度和严密
性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路
阀门,应逐个做强度和严密性试验。(5)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。
【例题】关于中水管道安装的说法,正确的是( )。
A.中水给水管道可以装设取水水嘴
B.中水管道外壁应涂浅绿色的标志
C.中水管道不可与排水管平行埋设
D.中水管道应暗装于墙体和楼板内
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误,中水给水管道不得装设取水水嘴。选项C错误,中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设
时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于
0.15m。选项D错误,中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。
【例题】生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排
水,并应留出不小于( )的隔断空间。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.500mm
『正确答案』A
『答案解析』生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道,不得与污水管道直接连接,采用间接
排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。
【例题】敞口水箱进行满水试验,应静置( )。A.20min
B.1.5h
C.2h
D.24h
『正确答案』D
『答案解析』敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不漏。密闭水箱(罐)安装前应以工作压力的1.5倍做水压
试验,试验压力下观察10min,应压力不降、不渗不漏。
【例题】可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管的建筑管道连接方法是
( )。
A.沟槽连接
B.卡套式连接
C.螺纹连接
D.卡压连接
『正确答案』A
『答案解析』沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管。
【例题】预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为( )。
A.0.01MPa
B.0.02MPa
C.0.05MPa
D.0.2MPa
『正确答案』B
『答案解析』预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性检验,检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂
水的方法检查,无气泡为合格。
【例题】当设计未注明时,高温热水供暖系统水压试验压力为( )。
A.工作压力的1.5倍,且小于0.6MPa
B.系统顶点的工作压力加0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa
C.系统最高点工作压力加0.4MPa
D.系统最高点工作压力加0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa
『正确答案』C
『答案解析』供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。当设计未注明时,蒸汽、热水供暖系统水压试验压力,应以
系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高
点工作压力加0.4MPa;塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最
高点的试验压力不小于0.4MPa。
3.2 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术
【例题】防雷及接地子分部工程所涉及的分项工程不包括( )。
A.接地装置安装
B.建筑物等电位联结
C.接地干线敷设
D.防雷引下线及接闪器安装
『正确答案』C
『答案解析』防雷及接地装置子分部工程包括:①接地装置安装,②防雷引下线及接闪器安装,③建筑物等电位联结。
【例题】母线槽安装完毕后,应进行( )。
A.交接试验
B.绝缘测试
C.插接单元安装
D.送电验收
『正确答案』C
『答案解析』母线槽施工程序:检查验收→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→插接单元安装→通电前绝缘测试→
送电验收。
【例题】1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于( )MΩ,抽查的数量为50%。
A.0.2
B.0.5
C.1
D.1.5
『正确答案』B
『答案解析』电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数
量为50%。【例题】在电气照明工程中,对于灯具的安装检查,下列说法正确的是( )。
A.检查时按每检验批的灯具数量抽查10%,且不得少于5套
B.只需对重量大于10kg的灯具进行全数检查
C.应全数检查灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录
D.不需要查阅任何安装或测试记录
『正确答案』C
『答案解析』(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按每检验批的
灯具数量抽查5%,且不得少于1套。选项A、B错误;(2)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒
定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度
试验记录;应全数检查。选项C正确,选项D错误。
【例题】接地模块的施工技术要求不包括( )。
A.接地模块应集中引线
B.引出线不应少于2处
C.接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍
D.采用接地干线将接地模块串联焊接成一个环路
『正确答案』D
『答案解析』选项D错误:采用干线将接地模块并联焊接成一个环路。
【例题】关于柔性导管敷设的说法,正确的是( )。
A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m
B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m
C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头
D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体
『正确答案』C
『答案解析』选项A和选项B错误,理由是刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜
大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。选项D错误,理由是金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。
【例题】关于配电柜安装的说法,正确的是( )。
A.配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰,相邻两柜面允许偏差不应大于1mm
B.装有电器的柜门应用截面积≥4mm2的裸铜软线与金属柜体可靠连接
C.配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一般不应小于2.5mm2
D.每组型钢框架的接地应采用截面积不小于25mm2的镀锌扁钢电焊连接
E.电流互感器回路导线截面积不应小于2.5mm2
『正确答案』ABE
『答案解析』基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。型钢
框架顶部宜高出地坪100mm,移开式开关柜的基础型钢框架顶面与土建地面齐平。每组型钢框架的接地应采用截面积不小于
100mm2的镀锌扁钢电焊连接,不少于两处接地。
二次线路敷设要求:
配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一般不应小于1.5mm2,电流互感器回路导线截面积不应小于2.5mm2。互感器安装就
位后,各接地引出端子应良好接地。暂时不用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
【例题】关于插座接线要求,正确的有( )。
A.同一场所的三相插座,其接线的相序应一致
B.插座的保护接地线端子应与中性线端子连接
C.保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接
D.相线(L)与中性线(N)应利用插座本体的接线端子转接供电
E.单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连接
『正确答案』ACE
『答案解析』插座接线要求:(1)单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性
线(N)连接。(2)单相三孔插座,面对插座板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线
(PE)连接。(3)三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)应接在上孔;插座的保护接地线端子不得与中性线端子连
接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。(4)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。(5)相线(L)与中性
线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。