当前位置:首页>文档>第01讲 建筑给水排水与供暖工程、建筑电气工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-机电《习题解析班》康仁杰JG

第01讲 建筑给水排水与供暖工程、建筑电气工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_21-机电《习题解析班》康仁杰JG

  • 2026-03-05 17:24:56 2026-01-30 21:51:47

文档预览

2026-01-30 21:51:47

文档内容

第第3章章 建建筑筑机机电电工工程程施施工工技技术术 3.1 建建筑筑给给水水排排水水与与供供暖暖工工程程施施工工技技术术 【例题】室内排水管道施工程序中,管道及配件安装完毕之后的工序是( )。 A.系统清洗 B.系统灌水试验 C.防腐 D.系统通水试验 『正确答案』B 『答案解析』室内排水工程施工程序:施工准备→预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加 工预制→排水泵等设备安装→管道及配件安装→系统灌水试验→防腐→系统通球试验。 室内给水系统施工程序:预留、预埋→管道测绘放线→管道元件检验→管道支吊架制作安装→管道加工预制→给水设备安 装→管道及配件安装→系统水压试验→防腐绝热→系统通水试验→系统冲洗、消毒。 【例题】关于排水通气管的安装技术要求,下列说法正确的是( )。 A.排水通气管应与风道或烟道连接 B.通气管应高出屋面300mm C.在通气管出口4m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧 D.在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面1.8m,并应根据防雷要求设置防雷装置 『正确答案』C 『答案解析』排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300mm,且必须大于最大积雪厚度。在通气管出口4m以 内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600mm或引向无门、窗一侧。在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2m,并 应根据防雷要求设置防雷装置。 【例题】高层建筑管道常用的连接方法中,承插连接用于( )。 A.PPR管的连接 B.镀锌钢管 C.铝塑复合管 D.排水铸铁管及管件的连接 『正确答案』D 『答案解析』承插连接:用于排水铸铁管及管件的连接。有柔性连接和刚性连接两类,柔性连接采用橡胶圈密封,刚性连接采 用石棉水泥或膨胀性填料密封,重要场合可用铅密封。 【例题】建筑管道工程中,关于管道阀门试验的说法,正确的是( )。 A.阀门应按规范要求进行强度和严密性试验 B.试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查20%,且不少于一个 C.阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍 D.设备及管道上的安全阀应由施工单位进行整定 E.安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度试验和严密性试验 『正确答案』ACE 『答案解析』管道元件检验:(3)设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。(4)阀门安装前,应做强度和严密 性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路 阀门,应逐个做强度和严密性试验。(5)阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。 【例题】关于中水管道安装的说法,正确的是( )。 A.中水给水管道可以装设取水水嘴 B.中水管道外壁应涂浅绿色的标志 C.中水管道不可与排水管平行埋设 D.中水管道应暗装于墙体和楼板内 『正确答案』B 『答案解析』选项A错误,中水给水管道不得装设取水水嘴。选项C错误,中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设 时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于 0.15m。选项D错误,中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。 【例题】生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管,不得与污水管道直接连接,采用间接排 水,并应留出不小于( )的隔断空间。 A.100mm B.200mm C.300mm D.500mm 『正确答案』A 『答案解析』生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管道,不得与污水管道直接连接,采用间接 排水,并应留出不小于100mm的隔断空间。 【例题】敞口水箱进行满水试验,应静置( )。A.20min B.1.5h C.2h D.24h 『正确答案』D 『答案解析』敞口水箱安装前应做满水试验,静置24h观察,应不渗不漏。密闭水箱(罐)安装前应以工作压力的1.5倍做水压 试验,试验压力下观察10min,应压力不降、不渗不漏。 【例题】可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管的建筑管道连接方法是 ( )。 A.沟槽连接 B.卡套式连接 C.螺纹连接 D.卡压连接 『正确答案』A 『答案解析』沟槽式连接件连接可用于消防水、空调冷热水、给水、雨水等系统直径大于或等于100mm的镀锌钢管。 【例题】预制直埋保温管接头安装完成后气密性检验压力为( )。 A.0.01MPa B.0.02MPa C.0.05MPa D.0.2MPa 『正确答案』B 『答案解析』预制直埋保温管接头安装完成后,必须全部进行气密性检验,检验压力应为0.02MPa,压力稳定后采用涂上肥皂 水的方法检查,无气泡为合格。 【例题】当设计未注明时,高温热水供暖系统水压试验压力为( )。 A.工作压力的1.5倍,且小于0.6MPa B.系统顶点的工作压力加0.1MPa,且系统顶点的试验压力不小于0.3MPa C.系统最高点工作压力加0.4MPa D.系统最高点工作压力加0.2MPa,且系统最高点的试验压力不小于0.4MPa 『正确答案』C 『答案解析』供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。当设计未注明时,蒸汽、热水供暖系统水压试验压力,应以 系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高 点工作压力加0.4MPa;塑料管及铝塑复合管热水供暖系统水压试验压力,应以系统最高点工作压力加0.2MPa,同时在系统最 高点的试验压力不小于0.4MPa。 3.2 建建筑筑电电气气工工程程施施工工技技术术 【例题】防雷及接地子分部工程所涉及的分项工程不包括( )。 A.接地装置安装 B.建筑物等电位联结 C.接地干线敷设 D.防雷引下线及接闪器安装 『正确答案』C 『答案解析』防雷及接地装置子分部工程包括:①接地装置安装,②防雷引下线及接闪器安装,③建筑物等电位联结。 【例题】母线槽安装完毕后,应进行( )。 A.交接试验 B.绝缘测试 C.插接单元安装 D.送电验收 『正确答案』C 『答案解析』母线槽施工程序:检查验收→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→插接单元安装→通电前绝缘测试→ 送电验收。 【例题】1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于( )MΩ,抽查的数量为50%。 A.0.2 B.0.5 C.1 D.1.5 『正确答案』B 『答案解析』电动机外露可导电部分必须与保护接地导体可靠连接。1kV以下电动机的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ,抽查的数 量为50%。【例题】在电气照明工程中,对于灯具的安装检查,下列说法正确的是( )。 A.检查时按每检验批的灯具数量抽查10%,且不得少于5套 B.只需对重量大于10kg的灯具进行全数检查 C.应全数检查灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录 D.不需要查阅任何安装或测试记录 『正确答案』C 『答案解析』(1)灯具固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按每检验批的 灯具数量抽查5%,且不得少于1套。选项A、B错误;(2)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒 定均布载荷做强度试验,且持续时间不得少于15min。施工或强度试验时观察检查,查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度 试验记录;应全数检查。选项C正确,选项D错误。 【例题】接地模块的施工技术要求不包括( )。 A.接地模块应集中引线 B.引出线不应少于2处 C.接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍 D.采用接地干线将接地模块串联焊接成一个环路 『正确答案』D 『答案解析』选项D错误:采用干线将接地模块并联焊接成一个环路。 【例题】关于柔性导管敷设的说法,正确的是( )。 A.柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.9m B.柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.3m C.柔性导管与电气设备的连接应采用专用接头 D.金属柔性导管可以作为保护导体的接续导体 『正确答案』C 『答案解析』选项A和选项B错误,理由是刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜 大于0.8m,在照明工程中不宜大于1.2m。选项D错误,理由是金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。 【例题】关于配电柜安装的说法,正确的是( )。 A.配电柜安装垂直度允许偏差为1.5‰,相邻两柜面允许偏差不应大于1mm B.装有电器的柜门应用截面积≥4mm2的裸铜软线与金属柜体可靠连接 C.配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一般不应小于2.5mm2 D.每组型钢框架的接地应采用截面积不小于25mm2的镀锌扁钢电焊连接 E.电流互感器回路导线截面积不应小于2.5mm2 『正确答案』ABE 『答案解析』基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要求。型钢 框架顶部宜高出地坪100mm,移开式开关柜的基础型钢框架顶面与土建地面齐平。每组型钢框架的接地应采用截面积不小于 100mm2的镀锌扁钢电焊连接,不少于两处接地。 二次线路敷设要求: 配电柜二次回路绝缘铜芯导线的截面积一般不应小于1.5mm2,电流互感器回路导线截面积不应小于2.5mm2。互感器安装就 位后,各接地引出端子应良好接地。暂时不用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。 【例题】关于插座接线要求,正确的有( )。 A.同一场所的三相插座,其接线的相序应一致 B.插座的保护接地线端子应与中性线端子连接 C.保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接 D.相线(L)与中性线(N)应利用插座本体的接线端子转接供电 E.单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连接 『正确答案』ACE 『答案解析』插座接线要求:(1)单相两孔插座,面对插座板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性 线(N)连接。(2)单相三孔插座,面对插座板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线 (PE)连接。(3)三相四孔及三相五孔插座的保护接地线(PE)应接在上孔;插座的保护接地线端子不得与中性线端子连 接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。(4)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。(5)相线(L)与中性 线(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。