文档内容
3.4 智智能能化化系系统统工工程程施施工工技技术术
【例题】下列系统中,不属于安全技术防范系统的是( )。
A.联动控制系统
B.入侵报警系统
C.电子巡查系统
D.视频监控系统
『正确答案』A
『答案解析』安全技术防范系统主要包括:出入口控制系统、入侵报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、停车库(场)管
理系统以及以防爆安全检查系统为代表的特殊子系统等。选项A属于消防工程的火灾自动报警及消防联动控制系统。
【例题】下列关于建筑智能化工程施工技术要求的说法,不正确的是( ) 。
A.同轴电缆应一线到位,中间无接头;最小弯曲半径应大于其外径的15倍
B.风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行
C.传感器至现场控制器之间的连接,镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω
D.信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.5m
『正确答案』D
『答案解析』选项D,信号线缆和电力电缆平行或交叉敷设时,其间距不得小于0.3m;信号线缆与电力电缆交叉敷设时,宜成
直角。
【例题】关于建筑设备监控系统中空气质量传感器的安装位置选择,下列说法正确的是( )。
A.应选择能正确反映空气质量状况的地方
B.可以安装在强磁场附近
C.安装在风管保温前
D.不需要考虑维护和调试的便利性
『正确答案』A
『答案解析』空气质量传感器的安装位置,应选择能正确反映空气质量状况的地方。选项B错误,因为传感器不应安装在有强
磁场或剧烈振动的场所;选项C错误,正确的说法是风管型传感器应在风管保温层完成后进行安装;选项D错误,安装时应考
虑维护和调试的便利性。
【例题】监控产品进行深化设计时,应了解的资料不包括( )。
A.建筑物的基本情况
B.建筑设备的位置
C.控制方式
D.产品的品牌和生产地
『正确答案』D
『答案解析』首先了解建筑物的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后依据监控产品进行深化设计。
【例题】某建筑室内共安装60台摄像机,验收时抽检的数量应是( )。
A.3台
B.6台
C.12台
D.18台
『正确答案』C
『答案解析』安全技术防范系统检测:摄像机、探测器、出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备抽检的数量不应低于
20%,且不应少于3台,数量少于3台时应全部检测。
按照明回路总数的10%抽检,数量不应少于10路,总数少于10路时应全
公共照明控制系统调试检测
部检测
给水和中水监控系统 全部检测
排水监控系统 应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测
摄像机、探测器、出入口识读设备、
数量不应低于20%,且不应少于3台,数量少于3台时应全部检测
电子巡查信息识读器等设备
【例题】关于光缆敷设的要求,正确的有( )。
A.牵引力应加在加强芯上
B.光纤接头的预留长度不应小于5m
C.牵引力不应超过光缆允许张力的80%
D.一次牵引的直线长度不宜超过2km
E.牵引速度宜为为10~15m/min
『正确答案』ACE
『答案解析』牵引力应加在加强芯上,其牵引力不应超过光缆允许张力的80%; 牵引速度宜为10~15m/min; —次牵引的直线长
度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m。
3.5 电电梯梯工工程程安安装装技技术术【例题】下列不属于液压电梯组成部分的是( )。
A.对重装置
B.液压系统
C.安全部件
D.电气装置
『正确答案』A
『答案解析』液压电梯:设备进场验收,土建交接检验,液压系统,导轨,门系统,轿厢,安全部件,随行电缆,电气装置,
整机安装验收等。
【例题】电力驱动的曳引式或强制式电梯一般由( )四大部位组成。
A.照动站、井道、轿厢、层站
B.机房、井道、轿厢、层站
C.机房、井道、倾斜段、层站
D.机房、井道、轿厢、下回转站
『正确答案』B
『答案解析』电梯的主要组成从空间占位看,电力驱动的曳引式或强制式电梯一般由机房、井道、轿厢、层站四大部位组成。
【例题】电梯的安装、改造、维修活动结束后,( )应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试,并对校验和
调试的结果负责。
A.电梯制造单位
B.电梯安装单位
C.电梯检验检测机构
D.电梯安全生产监督机构
『正确答案』A
『答案解析』电梯安装单位自检试运行结束后,由制造单位负责进行校验和调试。
【例题】电梯土建交接检验的要求,不正确的是( )。
A.机房的电源中性线和接地线应分开,机房内接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
B.电梯安装之前所有厅门预留孔必须设有高度不小于1200mm的安全保护围封并应采用左右开启方式,不能上下开启
C.井道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度不得小于50lx
D.动力和电气安全装置的导体之间和导体对地之间的绝缘电阻不得小于0.5MΩ
『正确答案』A
『答案解析』机房的电源中性线和接地线应分开,机房内接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。
【例题】自动扶梯动力电路的导体对地绝缘电阻不得小于( )。
A.0.25MΩ
B.0.5MΩ
C.1.0MΩ
D.2.0MΩ
『正确答案』B
『答案解析』导线之间和导线对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,动力电路和电气安全装置电路不得小于0.5MΩ,其他电路
(控制、照明、信号等)不得小于0.25MΩ。
【例题】自动人行道自动停止运行时,开关断开的动作不用通过安全电路来完成的是( )。
A.过载
B.踏板下陷C.扶手带入口保护装置动作
D.附加制动器动作
『正确答案』A
『答案解析』自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,开关断开的动作不需通过安全触点或安全电路来完成的情况有:无控
制电压、电路接地故障、过载。
3.6 消消防防工工程程施施工工技技术术
【例题】下列消防设备,不属于自动喷水灭火系统的设备是( )。
A.报警阀组
B.水流装置
C.洒水喷头
D.消火栓箱
『正确答案』D
『答案解析』自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设
施等组成。
【例题】自动喷水灭火系统施工程序中,减压装置安装的紧前程序是( )。
A.报警阀安装
B.管道冲洗
C.喷洒头安装
D.干管安装
『正确答案』B
『答案解析』自动喷水灭火系统施工程序:干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试
压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系统通水调试。
【例题】下列关于防排烟系统施工要求,说法正确的是( )。
A.防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料
B.若排烟系统与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,应使用橡胶减振装置
C.防排烟风管的允许漏风量应按高压系统风管确定
D.防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于300mm
『正确答案』A
『答案解析』排烟防火阀的安装方向、位置应正确。排烟防火阀应顺气流方向关闭。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不
应大于200mm。排烟防火阀应设独立的支、吊架。防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统
与通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置。风管系统安装完成后,应进行严密性检验;防排烟风管
的允许漏风量应按中压系统风管确定。
【例题】关于消防工程验收的规定,说法错误的是( )。
A.住房和城乡建设主管部门对建设工程实施消防设计审查、消防验收、备案以及备案抽查管理
B.2800㎡医院的门诊楼必须申请消防验收
C.1500㎡的幼儿园向住房和城乡建设主管部门消防验收备案,消防验收备案机关进行抽查
D.未经审查或者审查不合格的,不得组织施工;未经验收或者验收不合格的,禁止投入使用
『正确答案』C『答案解析』医院的门诊楼(总面积大于2500㎡的);医院、疗养院的病房楼(总面积大于1000㎡的),选项B正确。
特殊建设工程:
四个五千博物馆
三个五千客运站
两个五千大商场
半个五千大学教学楼
零点二个小学教学楼
零点一个娱乐场所
【例题】自动喷水灭火系统的调试应包括( )。
A.水源测试
B.报警阀调试
C.联动试验
D.消火栓调试
E.排水设施调试
『正确答案』ABCE
『答案解析』自动喷水灭火系统的调试应包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调试;排水设施调试;联动试
验。
【例题】消防备案需要提交的资料包括( )。
A.消防验收备案表
B.工程消防技术档案
C.质量验收记录
D.工程竣工验收报告
E.消防工程竣工图纸
『正确答案』ADE
『答案解析』特殊建设工程,消防验收,所需资料:
①消防验收申报表。
②工程竣工验收报告。
③涉及消防的建设工程竣工图纸。
其他建设工程,建设单位办理备案,所需材料:
①消防验收备案表。
②工程竣工验收报告。
③涉及消防的建设工程竣工图纸。
对比辨析:特殊建设工程消防验收的条件
(1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容。
(2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料(含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告)。
(3)建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质
量符合有关标准。
(4)消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。