文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.2 工工业业管管道道施施工工技技术术
【例题】工业管道以设计压力为主要参数进行分级,当设计压力为8MPa时,属于( )。
A.低压管道
B.中压管道
C.高压管道
D.超高压管道
『正确答案』B
『答案解析』
序号 管道类别 设计压力P(MPa)(表压)
1 真空管道 P<0
2 低压管道 0≤P≤1.6
3 中压管道 1.6<P≤10
4 高压管道 10<P≤100
5 超高压管道 P>100
【例题】工业管道安装程序中,防腐绝热的紧后工序是( )。
A.管道试验
B.管道吹扫、清洗
C.试运行
D.竣工验收
『正确答案』B 7 8
1
9
『答案解析』工业管道安装一般施工程序:测量8 4定位→支架制作安装→管道元件、材料检查→管道加工(预制)、安装→管道
3
试验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→调试及信试运行→竣工验收。
微
系
联
【例题】某工业管道的设计压力为题 6MPa,在紧固螺栓时,热态紧固的最大内压应为( )。
A.0.2MPa 押
准
B.0.3MPa 精
C.0.4MPa
D.0.5MPa
『正确答案』B
『答案解析』紧固螺栓时,钢制管道最大内压应根据设计压力确定。当设计压力小于或等于6.0MPa时,热态紧固最大内压应
为0.3MPa;当设计压力大于6.0MPa时,热态紧固最大内压应为0.5MPa。冷态紧固应在卸压后进行。
【例题】关于连接设备的管道安装,下面说法错误的是( )。
A.管道与设备的连接应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行
B.无论是焊接还是法兰连接,连接时都不应使动设备承受附加外力
C.连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和垂直度
8
7
D.大型储罐的管道与泵连接,在液压(充水)试验及基础初阶段沉降后进行
9
1
4
『正确答案』C 3 8
信
『答案解析』管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度。 微
系
联
一
【例题】铬钼合金钢、镍及镍合金、不锈钢等管道组成件,应采用( )对材质进行复查。
唯
A.晶间腐蚀
B.低温冲击韧性试验
C.光谱分析
D.硬度检测
『正确答案』C
『答案解析』铬钼合金钢、镍及镍合金、不锈钢等管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。
【例题】某输送液体的地上钢管(承受内压),设计压力为1.0MPa,管道的设计温度高于试验温度,若试验温度下管材
的许用应力和设计温度下管材的许用应力比值为8.0,该管道的液压试验压力为( )。
A.6.5MPa
B.6.8MPa
C.9.75MPa
D.10.2MPa
『正确答案』C
『答案解析』该管道的液压试验压力=1.5×1×6.5=9.75MPa。当试验温度下管材的许用应力,与设计温度下管材的许用应力的
比值大于6.5时,应取6.5,此题8.0>6.5,取值6.5。
【例题】下列关于工业管道系统试验,说法不正确的是( )。
A.试验用压力表精度不得低于1.6级,表的满刻度值为被测最大压力的1.5~2倍
B.试验前管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或加以隔离
C.埋地钢管道的液压试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
D.承受内压设计压力为0.8MPa的埋地铸铁管,液压试验压力为1.2MPa
『正确答案』D
『答案解析』选项D错误,承受内压的埋地铸铁管道的试验压力,当设计压力小于或等于0.5MPa时,应为设计压力的2倍;当
设计压力大于0.5MPa时,应为设计压力加0.5MPa。
【例题】公称直径小于600mm的液体管道宜采用( )。
A.水冲洗
B.蒸汽吹扫
C.空气吹扫
D.人工清洗
『正确答案』A
『答案解析』管道吹扫与清洗方法,应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定。
①公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道,宜采用人工清理。
②公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗。
③公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫。
④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。
【例题】不属于泄漏试验检查重点的选项是( )。
A.阀门填料函
B.施焊焊缝处
C.法兰连接处
D.螺纹连接处
『正确答案』B 7 8
1
9
『答案解析』泄漏试验检査重点是阀门填料函、8 4法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点有无泄漏。
3
信
微
【例题】关于伴热管安装要求的说法系,正确的有( )。
联
A.伴热管与主管平行安装,并能自题行排液
B.多根伴热管之间的相对安装位 押 置应固定
准
C.多根伴热管可以直接点焊精固定在主管上
D.与主管接触的伴热管应设置 隔离导热垫
E.伴热管经过主管法兰时可将伴热管弯曲
『正确答案』AB
『答案解析』伴热管及夹套管安装应符合下 列规定:1)伴热管与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管
伴热时,伴热管之间的相对位置应固定。2)不 得将伴热管直接点焊在主管上;对不允许与主管直接接触的伴热管,在伴热管
与主管间应设置隔离垫;伴热管经过主管法兰、 阀门时,应设置可拆卸的连接管。
【例题】管道采用法兰连接时,正确的有( )。
A.法兰密封面及密封垫片不得有划痕、斑点等缺陷
B.法兰接头的歪斜可以用强紧螺栓的方法消除
8
C.法兰螺栓孔应跨中布置 9 1
7
D.法兰连接应与钢制管道同心,螺栓应能自由穿入
信
3 8
4
E.法兰连接应使用同一规格螺栓,螺栓应对称紧固 微
系
『正确答案』ACDE 联
一
『答案解析』法兰接头的歪斜不得用强紧螺栓的方法消除;法兰连接应使用 同一规唯格螺栓,安装方向应一致,螺栓应对称紧
固。
【例题】关于工业管道安装的技术要点,下列说法正确的是( )。
A.使用弹簧支架时,弹簧的定位销应在试压前拆除
B.阀门与金属管道以焊接方式连接时,阀门应在关闭状态下安装
C.阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向
D.管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度
E.两根有热位移的管道不得使用同一吊杆
『正确答案』CDE
『答案解析』选项A错误,弹簧的临时固定件,如定位销(块),应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。选项B错误,
阀门与金属管道以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装。
【例题】下列关于工业管道吹扫和清洗的说法,正确的是( )。
A.水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排水时不得形成负压
B.空气吹扫的速度不得低于30m/s
C.管道进行蒸汽吹扫后要及时进行绝热工程的施工
D.蒸汽吹扫前先行暖管、及时疏水,检查管道热位移
E.油清洗合格后的管道,采取封闭或充氦气保护措施
『正确答案』AD
『答案解析』空气吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝
热工程应已完成。油清洗合格的管道,采取封闭或充氮保护措施。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【例题】对管道进行液压试验,做法正确的有( )。
A.液压试验应使用洁净水,对所有设备管道,水中氯离子含量不得超过25ppm
B.试验时环境温度低于5℃时,应采取防冻措施
C.当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备压力的77%进行试验
D.试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,再将试验压力降至设计压力,稳压10min,检查压力表有无压降、管道
所有部位有无渗漏
E.承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,
且不得低于0.4MPa
『正确答案』BE
『答案解析』液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金钢管道或设备的管
道,水中氯离子含量不得超过25ppm;管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力
时,应接管道的试验压力进行试验;试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压
30min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一