【例题】机电工程单体试运行应由( )负责实施。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.监理单位
『正确答案』C
『答案解析』
试运行的工作内容及职责分工
工作内容 建设/生产单位 设计单位 监理单位 总承包/施工单位
水、电、油等
★
物资供应
单机试运行 O O O ★
联动试运行 ★ O O O
负荷试运行 ★ O O O
注:“★”表示负责组织实施;“O”表示参与配合实施。
【例题】试运行的技术准备工作包括( )。
A.确认可以试运行的条件
B.编制试运行总体计划
C.在作业前进行技术交底
D.确定试运行合格评价标准 8
7
1
E.编制试运行物资需用量计划 9
4
8
『正确答案』ABD 信 3
微
『答案解析』技术准备包括:确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划、制定试运行技术方案、确定试运行合
系
格评价标准。 联
题
组织准备:组建试运行领导指挥押机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业队伍,实行上岗前培训,在作业前进行技术交
准
底和安全交底,必要时进行试运行管理制度的交底。
精
物资准备:编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划应含燃料动力物资、投产用原材料和消耗性材
料,还包括检测用工机具和仪器仪表。C选项属于组织准备;E选项属于物资准备。
【例题】以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在( )内投入正常运行。
A.30s
B.55s
C.1min
D.2min
『正确答案』D
『答案解析』(1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
8
(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投1 7入正常运行。
9
4
8
3
信
【例题】联动试运行的目的不包括( )。
微
A.生产线的电气联锁 系
联
B.安装质量 一
唯
C.全部性能
D.定价方式
『正确答案』D
『答案解析』联动试运行目的:主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验设备全部性能和制造、安装质量是否符合规
范和设计要求。
【例题】联动试运行前,工程中间交接三查四定的内容,不包括( )。
A.查设计漏项
B.查工程安全隐患
C.定人员
D.定时间
E.定岗位职责
『正确答案』BE
『答案解析』三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐患。四定:对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施。
【例题】建筑机电工程,需要在建设工程项目投入试生产前完成的专项验收是( )。
A.环境保护验收
B.安全设施验收
C.建筑节能验收
D.消防验收
『正确答案』D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
『答案解析』建设工程项目的消防设施、安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。
【例题】机电工程专项验收包括( )。
A.隐蔽工程验收
B.消防验收
C.绿色施工验收
D.防雷验收
E.卫生验收
『正确答案』BDE
『答案解析』专项验收:建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验收。包括规划、消防、节能、环保、
卫生、防雷、人防、绿化等。
【例题】承包人提交竣工结算价款支付申请,申请应载明的内容包括( )。
A.竣工结算合同价款总额
B.累计已实际支付的合同价款
C.应预留的质量保证金
D.实际应支付的竣工结算价款金额。
E.累计未实际支付的合同价款
『正确答案』ABCD
『答案解析』承包人应根据办结的竣工结算文件向发包人提交竣工结算价款支付申请,申请应载明下列内容:
①竣工结算合同价款总额。
8
②累计已实际支付的合同价款。 7
1
9
③应预留的质量保证金。 8 4
3
信
④实际应支付的竣工结算价款金额。
微
系
联
【背景资料】 题
某化工余热锅炉发电装置经业主 押 公开招标由具有相应资质的A公司中标施工总承包,B公司中标工程监理。A公司征得业主
准
同意,把循环流化床气化机组(精提供工业锅炉燃气)安装工程分包给C公司,工程内容包括:原料系统、煤气分离冷却除尘系
统、送风系统、供水系统、煤气和 水蒸气工艺管道系统、排灰系统。
A公司协调C公司在分部分项工程验收合格的基础上,完成了鼓风机、输煤机等设备单机试运行,并及时组织了验收。循
环流化床气化机组验收时,B公司进行“三 查四定”情况的核查,要求C公司对“三查四定”存在的问题进行整改。
单机试运行合格后,业主组织施工、监理、设计单位及项目其他职能部门召开中间交接会议,并分别在中间交接书上签
字。
联动试运行过程中,A公司已经办理中间交接 手续的一条合金钢管道两处焊口泄漏,联动试运行被迫暂停。经检查和查阅
施工资料,确认管道泄漏是施工质量问题。业主要求 A公司在限期内整改。
【问题】
1.单机试运行的目的是什么?
2.鼓风机单机试运行前应具备哪些条件?
8
3.C公司分包的工程范围内哪些属于特种设备安装? 9 1
7
4.B公司核查的“三查四定”包括哪些内容?
信
3 8
4
5.已办理中间交接手续中的合金钢管道在联动试运行中发现的质 量问题应由谁承担责微任?说明理由。
系
『正确答案』 联
一
1.单机试运行主要考核:单台设备的机械性能,检验设备的制造、安装 质量和唯设备性能等是否符合规范和设计要求。
2.鼓风机单机试运行前应具备下列条件:试车方案已批准,并在实施前进 行 了 技术交底;分项工程验收合格;电气、水冷
等附属系统调试合格;试运行组织已经建立,操作人员经培训、考试合格,熟悉试运行方案和操作规程,能正确操作;鼓风机
周围的环境清扫干净,记录表格齐全。
3.C公司分包的工程范围内循环流化床气化炉、余热锅炉、煤气和水蒸气管道安装属于特种设备。
4.B公司核查的“三查四定”内容包括:三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患;四定:对查出的问题定任务、
定人员、定时间、定措施。
5.合金钢管道焊口泄漏的施工质量责任由施工单位承担。
理由:中间交接不解除施工单位对工程质量、交工验收应负的责任,且质量责任是终身制。经检查和查阅施工资料,确认
管道泄漏是施工质量问题,因此该质量问题应由施工单位负责并在限期内整改。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178