文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
15.1.1 试运行条件与组织 ★★★
第15章 15.1 试运行管理 15.1.2 建筑机电工程试运行 ★★★
机电工程试运 15.1.3 工业机电工程试运行 ★★★
行及竣工验收 15.2.1 建筑机电工程竣工验收 ★★★
管理 15.2 竣工验收管理 15.2.2 工业机电工程竣工验收 ★★★
15.2.3 工程竣工结算 ★★★
P471~P479 试运行管理 ★★★
考点要求:
【记】试运行的条件与组织
【记】建筑机电工程试运行
8
【记】工业机电工程试运行1 7
9
4
8
3
信
历年考情: 微
系
联
年份 2020年 题 2021年 2022年 2023年 2024年
押
准
题型 单选精 案例 单选 ~ 案例
15.1.1 试运行的条件与组织
1. 试运行的条件
1)单机试运行前必须具备的条件
(1)单机试运行责任已明确;
(2)有关分项工程验收合格;
8
7
1
9
4
(3)施工资料齐全; 3 8
信
微
(4)资源条件满足要求; 系
联
一
唯
(5)试运行方案已批准;
试运行组织已经建立,操作人员经培训、考试合格,熟悉试运行方案和操作规程,能
正确操作;周围环境清扫干净,不应有粉尘和较大的噪声。
2)联动试运行前必须具备的条件
(1)单位工程质量验收合格;施工用临时设施已全部拆除,无杂物,无障碍,现场清
洁;
(2)单机试运行全部合格;试运行范围内的设备,除必须留待投料试运行阶段进行试车
外,单机试运行已全部完成并合格;
(3)工艺系统试验合格;
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(4)管理要求已完善;试运行组织已经建立,参加试运行人员通过安全生产考试;
(5)资源条件已满足。
3)负荷试运行前必须具备的条件
(1)联动试运行已完成;
(2)制度和技术文件已完善;
(3)资源条件已具备。
2. 试运行的组织
试运行的工作内容及职责分工
建设 总承包
工作内容 设计单位 监理单位
生产单位 施工单位
8
7
1
物资供应 ★ 8 4
9
3
信
微
单机试运行 ○ 系 ○ ○ ★
联
题
联动试运行 ★押 ○ ○ ○
准
精
负荷试运行 ★ ○ ○ ○
注:★ 表示负责组 织;○ 表示参与配合。
3. 试运行的准备
试运行的准备工作
确认可以试运行的条件 、编制试运行总体计划和进度计划制定
技术准备
试运行技术方案,确定试 运行合格评价标准
8
1
7
9
组建试运行领导指挥机构,明 确 指挥分工
信
3 8
4
微
组织准备 组织试运行岗位作业队伍,实行岗前培训,在作业前进行技术
系
交底和安全交底,必要时进行试运行 管理制度一的
联
交底
唯
编制试运行物资需要量计划和费用使用计 划
物资准备 物资计划应包含燃料动力物资、投产用原材料和消耗性材料,
还包括检测用工机具和仪器仪表
4. 试运行方案的编制与实施
(1)单机试运行规程由施工单位负责编制,并负责试运行组织、指挥和操作。
(2)联动试运行和负荷试运行规程由建设单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和
操作。
15.1.2 建筑机电工程试运行
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
消防水泵的调试要求:
(1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。
(2)以备用电源切换方式或备用泵切换方式启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min
或2min内投入正常运行。
(3)消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出流量为额定流量的
150%时,其出口压力不应低于额定压力的65%。
15.1.3 工业机电工程试运行
1. 单机试运行
1)单机试运行的目的
单机试运行主要考核单台设备8的机械性能,检验动设备的制造、安装质量和设备性能
7
1
9
4
8
是否符合规范和设计要求。信 3
微
系
机械设备试运行前联,先完成所涉及的电气和操作控制系统调试、气动和冷却系统调
题
押
试、液压系统调试准、加热系统调试、润滑系统调试、机械设备动作试验。【电气也加润滑
精
剂】
2)中间交接验收
(1)中间交接的内容
① 按设计内容对工程实物量核实交接。
8
1
7
9
② 工程尾项清理及完成时间的确认。
信
3 8
4
微
③ 工程质量的初评资料及有关调试记录的交审验 证。
系
联
一
唯
④ 随机技术资料的交接。
⑤ 安装专用工具和剩余随机备件材料的交接。
(2)中间交接的保管
中间交接后的单项或装置由建设单位或承担试运行的合同主体负责保管、使用、维
护,但不应解除施工方的施工责任,遗留的施工问题仍由施工方解决,并按期完成。
2. 联动试运行
联动试运行的目的:主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验设备全部性能
和制造、安装质量是否符合规范和设计要求。
联动试运行后,参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
术。
3. 负荷试运行
负荷试运行的标准:
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料成功;
(2)负荷试运行主要控制点正点到达;
(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾爆炸事故;
(4)环保设施做到三同时,不污染环境;
(5)负荷试运行不超预算,经济8效益好。
7
1
9
4
8
考点总结 信 3
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4
www.haixue.com