文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
15.1 试试运运行行管管理理
15.1.1 试运行条件与组织
1.试运行条件
1)单机试运行前必须具备的条件
(1)单机试运行责任已明确
单机试运行时,建设单位、设计单位、总承包单位、施工单位责任分工已明确。
(2)有关分项工程验收合格
设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕并验收合格。
(3)施工资料齐全
施工资料主要包括:产品合格证书或复验报告;施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件;与单机试运行相关
的电气和仪表调校合格资料。
(4)资源条件满足要求
资源条件满足试运行所需要的动力、介质、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求并确有保证。润滑、液压、冷却、
水、气(汽)和电气等系统符合系统单独调试和主机联合调试的要求。相应的安全设施和安全防护装置设置完善。
(5)试运行方案已批准。
试运行方案已批准,试运行组织已经建立,操作人员经培训、考试合格,熟悉试运行方案和操作规程,能正确操作;记录
表格齐全。试运行动设备周围的环境清扫干净,不应有粉尘和较大的噪声。
2)联动试运行前必须具备的条件
(1)单位工程质量验收合格
②“三查四定”的问题整改消缺完毕,遗留的尾项已处理完。
三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患;
四定:对查出的问题定任务、 定人员、定时间7
8
、定措施。
1
9
(2)单机试运行全部合格 8 4
3
(3)工艺系统试验合格 信
微
(4)管理要求已完善 系
联
(5)资源条件已满足。 题
押
准
2.试运行组织 精
试运行的工作内容及职责分工
设计 监理
工作内容 建设 / 生产单位 总承包 /施工单位
单位 单位
水、电、油等物资供应 ★
单机试运行 ○ ○ ○ ★
联动试运行 ★ ○ ○ ○
负荷试运行 ★ ○ ○ ○
注:“★”表示负责组织实施;“○”表示参与配合实施。
8
7
1
9
3.试运行前准备工作 8 4
3
信
技 微
确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技系术方案,确定试运行合格评价标
术准
准。 联
备 一
唯
组
组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业队伍,实行上岗前培训,在作业前进行技
织准
术交底和安全交底,必要时进行试运行管理制度的交底。
备
物
编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划应含燃料动力物资、投产用原材料和消耗性
资准
材料,还包括检测用工机具和仪器仪表。
备
4.试运行方案的编制与实施
(1)单机试运行规程由施工单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,建设单位及相关方人员参加。
(2)联动和负荷试运行规程由建设单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,施工单位及相关方可依据建设单
位的委托派人参加,配合负荷试运行。
(3)单机和联动试运行符合要求后,施工单位与建设单位、监理单位、设计单位、质量监督部门办理工程及技术资料等
相关交接手续。
15.1.2 建筑机电工程试运行
1.建筑给水排水与节水工程试运行
(2)污水管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区等的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。
(3)建筑中水、雨水回用、海水利用等非传统水源管道验收时,应逐段检查是否与生活饮用水管道混接。
3.通风与空调工程试运行
(3)通风与空调系统试运行与调试应由施工单位负责,监理单位监督,供应商、设计单位、建设单位等参与配合。试运
行与调试也可委托给具有调试能力的其他单位实施。试运行与调试应做好记录,并应提供完整的调试资料和报告。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)洁净空调系统试运行前应在新风、回风的吸入口处和粗、中效过滤器前设置临时用过滤器,对系统进行保护,待系
统稳定后再撤去。
5.消防工程试运行
3)消防水泵调试要求
(1)以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动。
(2)以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行。
(3)消防水泵安装后应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的
要求。
(4)消防水泵零流量时的压力不应超过设计额定压力的140%;当出流量为设计额定流量的150%时,其出口压力不应低
于设计额定压力的65%。
15.1.3 工业机电工程试运行
1.单机试运行
1)单机试运行的主要范围和目的
(1)单机试运行的主要范围:
驱动装置、传动装置或单台动设备(机组)及其辅助系统(如电气系统、润滑系统、气动系统、冷却系统、加热系统、监
测系统等)和控制系统(如设备启停、换向、速度调节等自动化仪表就地控制、计算机PLC程序远程控制、联锁、报警系统
等)。
(2)单机试运行的目的
单机试运行主要考核单台设备机械性能,检验动设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求。
2)单机试运行安全技术措施
(1)安全措施 7 8
1
9
① 划定试运行区域,无关人员不得进入。8 4
3
② 单机试运行必须包括保护性联锁和报
信
警等自控装置。
微
(2)工艺技术措施 系
联
①机械设备试运行前,应先完成所题涉及的电气和操作控制系统调试、润滑系统调试、液压系统调试、气动和冷却系统调
押
试、加热系统调试、机械设备动作试验。
准
②试运行系统与其他系统需精要隔离时,应设置盲板。
③必须按照设备说明书、试运 行方案和操作方法进行指挥和操作,严禁违章操作,防止事故的发生。
④指定专人进行测试,并做好记录。
(3)单机试运行后应处理的事项
①切断电源和其他动力源。
②放气、排水、排污和涂油防锈。
③对蓄势器和蓄势腔及机械设备内剩余压力应泄 压。
④试运行后,应对润滑剂的清洁度进行检查,清洗 过滤器;必要时更换新的润滑剂。
⑤拆除试运行中的临时装置或恢复临时拆卸的设备部件及附属装置。
⑥清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。 8
⑦整理试运行各项记录。 9 1
7
8
4
信
3
3)中间交接验收 微
系
(1)验收组织 联
一
① 承包单位应根据设计文件及有关国家标准规范的要求组织自检自改, 在自唯查合格的基础上,向建设单位提出中间交接
申请。
② 专业监理工程师对工程进行全面检查,核实是否达到中间交接条件;经检查达到中间交接条件后,总监理工程师在中
间交接申请书上签字。
③ 承包方汇总整理审查的技术资料和管理文件。
(3)中间交接的内容
① 按设计内容对工程实物量核实交接。
② 工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与验证。
③ 安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接。
④ 工程尾项清理及完成时间的确认。
⑤ 随机技术资料的交接。
(4)保管
① 中间交接前,施工方应对合同范围工程实体、施工过程技术文件等妥善保管,并有可行有效的成果保护措施。
② 中间交接后的单项或装置应由建设单位或承担试运行的合同主体负责保管、使用、维护,但不应解除施工方的施工责
任,遗留的施工问题仍由施工方解决,并应按期限完成。
2.联动试运行
1)联动试运行的主要范围及目的
(2)联动试运行目的
主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,检验设备全部性能和制造、安装质量是否符合规范和设计要求。
3.负荷试运行
1)负荷试运行应符合的规定
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、施工单位共同编制,由建设单位生产部门负责指挥和操作。
合同另有规定时,按合同规定执行。
2)负荷试运行应符合的标准
(1)生产装置连续运行,生产出合格产品,一次投料负荷试运行成功。
(2)负荷试运行的主要控制点正点到达。
(3)不发生重大设备、操作、人身事故,不发生火灾和爆炸事故。
(4)环保设施做到“三同时”,不污染环境。
(5)负荷试运行不得超过试运行预算,经济效益好。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178