本讲的学习内容如下:
电动机设备安装技术。掌握电动机安装前的检查、电动机安装、电动机接线、电动机试运行。
【考点】电动机设备安装技术(★)
【真题分布数据统计】(2015多/2019案/2021案)
1.电动机安装前的检查
2.电动机安装
3.电动机接线
4.电动机试运行
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1.电动机安装前的检查
1)开箱检查
2)抽芯检查总结:超期、可疑 8
7
1
9
(1)电动机出厂期限超过制造厂保证期限; 4
8
3
信
或出厂日期已超过1年。 微
系
(2)经外观检查或电气试验,质量可疑的。 联
一
3)电动机的干燥 唯
(1)电动机绝缘电阻不能满足下列要求时,必须进行干燥。
①1kV及以下电动机使用500〜1000V摇表,绝缘电阻值不应低于 1MΩ/kV。
②1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于 1MΩ/kV,转子绕组绝缘电阻不
应低于 0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比不小于1.3。
补充:吸收比大于1.33时,表明电机绝缘不曾受潮或受潮程度不严重
(2)干燥方法
①外部加热干燥法
扫码关注更多内容
第 1 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【课中知识拓展】
补充:采用大功率的外部热源,如红外线灯泡、发热管、加热板等设备对电机内部进行烘烤。
②电流加热干燥法
【课中知识拓展】
补充:将电机通入低压直流或交流电流,利用电机本身的铜损来加热。
(3)电动机干燥时注意事项:
①在干燥前应根据电机受潮情况制定烘干方法及有关技术措施。
②烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在 5~8℃。
③干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,一般
铁芯和绕组的最高温度应控制在 70~80℃。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
④干燥时不允许用水 银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。
⑤定时测定并记录绕组的 绝缘电阻、绕组温度、干燥电源的电压和电流、环境温度。测定时一定
要断开电源,以免发生危险。
⑥当电动机绝缘电阻达到规范 要求,在同一温度下经 5h 稳定不变后认定干燥完毕。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.电动机接线
1)电动机接线方式
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(丫)或三角形(△)两
种形式。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.电动机试运行
1)试运行前的检查(静态)
2)试运行中的检查(动态)
1)试运行前的检查(电动机的结构)
(1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于380V的异步电动机应不低于 0.5MΩ。
(2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧。
(3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm2,有防松弹簧垫圈。
(4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好。
8
7
1
9
4
(5)检查电动机电源开关、启8动设备、控制装置是否合适。
3
信
熔丝选择是否合格。 微
系
热继电器调整是否适当联。
题
短路脱扣器和热脱扣押器整定是否正确。
准
(6)通电检查电精动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电
源线即可。
(7)对于绕线型电动机 还应检查滑环和电刷。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
2)试运行中的检查(动态)(修改) 联
一
(1)电动机的旋转方向应符合要求,无杂声。振动(双 振幅唯值)不应大于标准规定值。
(2)绕线型电动机的换向器、滑环及电刷的工作情况正常 。
(3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载试运行时间宜为 2h,机身和轴承的温升、
电压和电流等应符合工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间等有关数
据。
(4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求。无要求时,连续启动 2 次
的时间间隔不应小于 5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。
(对比:变压器空载运行24h)
【例题·案例节选】【2021】
【背景资料】项目部在循环水泵单体试运转前,对电动机绝缘检查时,发现绝缘电阻不满足要求,
釆用电流加热干燥法对电动机进行干燥处理,用水银温度计测量温度时,被监理叫停。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 4 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
图1电动机接线示意图
【问题】图1中的电动机为何种接线方式?电动机干燥处理时为什么被监理叫停?应如何整改?
【参考答案】
(1)三角形(△)接线法。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)电动机干燥处理时 被监理叫停原因:采用水银温度计测量温度不正确。
(3)干燥时不允许用水银 温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶。