文档内容
一级建造师
机电工程管理与实务
基础精学
主讲老师:朱旭阳
考点:电动机设备安装技术 ★★★
内容:
一、电动机安装、接线
二、电动机试运行
考情:
年份 2020 2021 2022 2023 2024
题型 案例 案例 - 案例 -
分值 6 5+5 0 3+5 0
考点:电动机设备安装技术 ★★★
一、电动机安装、接线
1.抽芯检查
在电动机检查过程中,应做抽芯检查的有:
1)电动机出厂期限超过制造厂保证期限,或出厂日期已超过1年;
2)经外观检查或电气试验,质量可疑的。
电动机芯
2.电动机干燥
1)电动机绝缘电阻不能满足下列要求,必须进行干燥:
①1kV及以下电动机使用500~1OOOV摇表,绝缘电阻值不应低于1MΩ/kV;
②1kV以上电动机使用2500V摇表,定子绕组绝缘电阻不应低于1MΩ/kV,转子绕组绝缘电
阻不应低于0.5MΩ/kV,并做吸收比(R60/R15)试验,吸收比不小于1.3。
2)干燥方法
外部加热干燥、电流加热干燥。
3)电动机干燥时注意事项
①烘干温度缓慢上升,一般每小时的温升控制在5~8℃;
②干燥中要严格控制温度,在规定范围内,干燥最高允许温度应按绝缘材料的等级来确定,
一般铁芯和绕组的最高温度应控制在70~80℃;③干燥时不允许用水银温度计测量温度,应用酒精温度计、电阻温度计或温差热电偶;
④定时测定并记录绕组的绝缘电阻、绕组温度、干燥 电源的电压和电流、环境温度;测定
时一定要断开电源,以免发生危险;
⑤当电动机绝缘电阻达到规范要求,在同一温度下经5h稳定不变后认定干燥完毕。
3.电动机安装
1)安装时应在电动机与基础之间衬垫一层硬塑胶等防振物;
2)地脚螺栓上均要套用弹簧垫圈,拧紧螺母时要按对角交错次序拧紧;
3)应调整电动机的水平度,一般用水平仪进行测量;
4)电动机垫片一般不超过3块,垫片与基础面接触应严密,电动机底座安装完毕后进行二
次灌浆;
4.电动机接线
电动机三相定子绕组按电源电压和电动机额定电压的不同,可接成星形(Y)或三角形(△)
两种形式。
5.电动机试运行
(1)试运行前的检查
1)应用500V兆欧表测量电动机绕组的绝缘电阻。对于 380V的异步电动机应不低于0.5M
Ω;
2)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否全部拧紧;
3)电动机的保护接地线必须连接可靠,接地线(铜芯)的截面不小于4mm ,有防松弹簧垫
²
圈;
4)检查电动机与传动机械的联轴器是否安装良好;
5)检查电动机电源开关、启动设备、控制装置是否合适,熔丝选择是否合格,热继电器调整是否适当,短路脱扣器和热脱扣器整定是否正确;
6)通电检查电动机的转向是否正确。不正确时,在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根
电源线即可;
7)对于绕线型电动机还应检查滑环和电刷。
(2)试运行中的检查【修改】
1)电动机的旋转方向应符合要求,无杂声;
2)换向器、滑环及电刷的工作情况正常;
3)电动机第一次启动一般在空载情况下进行,空载试运行时间宜为2h,机身和轴承的温升、
电压和电流等应符合工艺装置的空载状态运行要求,并应记录电流、电压、温度、运行时间
等有关数据;
4)空载状态下可启动次数及间隔时间应符合产品技术文件的要求。无要求时,连续启动2
次的时间间隔不应小于5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动。
考点:电动机设备安装技术 ★★★
【2015-Y】电机干燥时的温度测量,不允许使用( )。
A.电阻温度计
B.酒精温度计
C.水银温度计
D.温差热电偶
【答案】C
【2015-Y】380V电动机试运行前应检查的内容有( )。
A.电动机绕组的绝缘电阻
B.电动机的地脚螺栓是否接地
C.电动机的保护接地线是否连接可靠D.电动机的温度是否有过热现象
E.绕线式电动机的滑环和电刷
【答案】ACE
【2019-Y】电动机试运行前,A公司与监理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源
开关、启动设备和控制装置等进行了检查,结果符合要求。
【问题】电动机试运行前,对电动机安装和保护接地的检查项目还有哪些?
【答案】1)检查电动机安装是否牢固,地脚螺栓是否拧紧;2)检查电动机的保护接地线必
须连接可靠,铜芯接地线截面不小于4mm ,并有防松弹簧垫圈。3)检查电动机与传动机械
²
的联轴器是否安装良好;4)检查熔丝选择是否合适,热继电器调整是否适当。短路脱扣器
和热脱扣器整定是否正确;5)通电检查电动机转向是否正确;6)检查滑环和电刷。
【2021-Y】试运转中检查电动机的转向及杂声、机身及轴承温升均符合要求。
【问题】电动机试运转中还应检查哪些项目?如何改变电动机的转向?
【答案】1)电动机试运转中还应检查的项目有:换向器、滑环及电刷的工作情况应正常;
电压、电流、温升(温度)、运行时间符合试运行要求;空载状态下可启动次数和间隔时间
符合要求;2)在电源侧或电动机接线盒侧任意对调两根电源线即可改变电动机转向。
【2021-Y】因工期紧张,设备提前到达施工现场,施工人员在循环水泵电动机安装接线时,
发现接线盒内有水珠,擦拭后进行接线(如图1)。
【问题】图1中的电动机为何种接线方式?
【答案】图1中的电动机接线方式为三角形接线。
电动机设备安装技术总结
抽芯检查:过期1年;外观检查、电气试验可疑
电动机干燥:1kV及以下(500~1000V摇表、1MΩ/kV);1kV以上(2500V摇表、定1MΩ
/kV、转0.5MΩ/kV);吸收比不小于1.3
干燥方法:外部加热、电流加热
干燥事项:每小时温升5~8℃;最高温度70~80℃;不允许水银温度计(允许→酒精温度计、
电阻温度计、温差热电偶);记录绝缘电阻、绕组温度、干燥电源电压电流、环境温度;断
开电源;同温度5h稳定不变
电动机安装:硬塑料防振物;弹簧垫圈;对角交错拧紧;水平仪测量水平度;垫片不超过3
块;底座安装完二次灌浆
电动机接线:星形(Y)连接、三角形(△)连接
检查:试运行前→绝缘电阻不低于0.5MΩ(500V兆欧表);安装牢固、地脚螺栓;保护接
地(≥4mm 铜芯软线);联轴器;电源开关、启动设备、控制装置、熔丝、热继电器、热脱
²
扣器;转向(电源侧任意调整2根电源线);滑环电刷;运行中→旋转方向;换向器、滑环、
电刷;温升、电压、电流、启动次数、间隔时间;振动(双振幅);空载2h(空载电流)