文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
一级建造师
机电工程管理与实务
基础精学
主讲老师:朱旭阳
章节导引
第二篇 机电工程相关法规与标准
第五章 相关法规
5.2 建设用电及施工的规定
5.2.1 工程建设用电的规定
⭐
5.2.2 电力设施保护区内施工作业的规定
⭐
考点:工程建设用电的规定 ★
内容:
一、工程建设用电办理
8
7
1
二、工程建设用电规定 9
4
8
3
信
微
系
考情: 联
题
押
准
精
一、工程建设用电办理
1.工程建设用电办理
1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资
料,主要包括:用电地点 电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、8保安电力、用
7
1
9
电规划等; 8 4
3
信
【口诀:保安徒弟只背清单,合规】 微
系
联
2)对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量变压器、一用户暂停、用户暂换、用
唯
户迁址、用户移表、用户更名或过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变
更用电,同样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企业用电营业场所办理手续,
变更供用电合同;
【口诀:过分并销户、暂迁移减更】
3)用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前10天向供电企
业提出申请,供电企业应视情况予以办理延长手续。但延长时间不得超过规定期限,高压供
电方案的有效期为1年,低压供电方案的有效期为3个月;
4)工程建设项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需
一段时间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解
决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意,同时要妥善采取安全技术措施,
防止自备电源误入市政电网。
2.供用电协议内容
1
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
1)供电方式、供电质量和供电时间;
2)用电容量和用电地址、用电性质;
3)计量方式和电价、电费结算方式;
4)供用电设施维护责任的划分;
5)协议(合同)的有效期限;
6)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。
二、工程建设用电规定
1.临时用电施工设计编制
1)临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措
施,或临时用电施工组织设计;
2)供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施;
3)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织
机构、配电装置安装、防雷接地安7 8装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措
1
9
4
施。 3 8
信
微
2.临时用电检查 系
联
1)临时用电工程
押
题安装完毕由安全部门组织检查验收;
准
2)临时用电精工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室
与自备电源、各种配电箱及开关箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接
地与防雷、电气防护等;
3)临时用电工程应定期 检查。施工现场每月一次,基层公司每季度一次。基层公司检
查时,应复测接地电阻值,对不 安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续;
4)临时用电安全技术档案应由 主管现场的电气技术人员建立与管理,其中的电工维修
记录可指定电工代管,并于临时用电工 程拆除后统一归档。
3.工程建设用电计量规定
1
7
8
9
1)用电计量装置的量值指示是电费结算的 主 要依据,由省级计量
信
行
3
8政
4
主管部门依法授
微
权的检定机构进行检定合格,方为有效; 系
联
2)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电 能计
唯
量一柜(箱);对30kV及以上
电压供电的用户,应有专用的电流互感器二次线圈和专用的电 压互感器二次连接线,并不得
与保护、测量回路共用;
3)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处;
4)当用电计量装置不安装在产权分界处时,线路与变压器损耗的有功与无功电量均须
由产权所有者负担。
【2019-Y】临时用电施工组织设计的主要内容不包括( )。
A.电费的结算方式
B.电源的进线位置
C.配电箱安装位置
D.电气接线系统图
【答案】A
2
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【2021-Y】建设工程的供用电协议内容中应包括( )。
A.供电方式
B.用电容量
C.违约责任
D.用电规划
E.供电时间
【答案】ABCE
【2019-E】建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的( )。
A.安全员
B.项目负责人
C.资料员
D.电气技术员 7 8
1
9
4
8
3
信
微
【答案】D 系
联
【2021-E】企业
押
申题请新装用电时,应向供电部门提供的资料包括( )。
准
A.用电负荷 精
B.用电性质
C.用电设备
D.用电规划
E.用电方法
【答案】ABCD
【2016-Y】现场用电申请已办理,但地 处 较偏僻的管道分段电预热超市
1
7
政8电网负荷,为
9
不影响工程进度,A公司自行决定租用大功率柴 油 发电机组,解决电网
信
负
3
8
4
荷不足问题,被供
微
电部门制止。 系
联
一
唯
【问题】供电部门为何制止A公司自行解决用电问题? 指 出A公司使用自备电源的正
确做法。
【答案】1)供电部门制止A公司自行解决用电问题的理由是:A公司增加用电容量未
按规定的程序办理手续。
2)A公司使用自备电源应告知供电部门并征得同意,同时妥善采取安全技术措施,防
止自备电源误入市政电网。
【2018-Y】施工现场临时用电计量的电能表,经地级市授权的计量检定机构检定合格,
供电部门检查后提出电能表不准使用,要求重新检定。
【问题】检定合格的电能表为什么不能使用?
3
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【答案】检定合格的电能表是电费结算的依据,必须经省级计量行政主管部门依法授权
的计量检定机构进行检定,合格后才能使用。
考点:电力设施保护区内施工作业的规定 ★
内容:
一、电力设施保护区的规定
考情:
一、电力设施保护区的规定
8
7
1.架空电力线路保护区 9 1
4
8
3
1)不同电压等级架空电信力线路保护区
微
系
联
题
押
准
精
2)例如:某施工项目部要在220 kV的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线
路的最大风偏的水平距离为0.5m,风偏后 距施工建筑物的安全距离为15m,则导线边缘延
8
伸的距离应为15.5m。 1 7
9
8
4
2.电力电缆保护区 信 3
微
地下、海底和江河电缆保护区域 系
联
一
唯
3.架空电力线路保护区内取土的规定
1)各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围:
35kV(4m)、110~220kV(5m)、330~500kV(8m);
2)取土坡度一般不得大于45°,特殊情况由县以上地方电力主管部门另行规定。例如:
沙地取土时,坡度应当更小一些,这样规定是为了防止将杆塔基础掏空或垂直取土的现象发
生;
3)取土时必须预留巡视、检修线路的人员、车辆通行的通道。
4
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
证儿八经建造师
【2012-Y】35kV架空电力线路保护区范围的导线边缘向外侧延伸的距离为( )。
A.3m
B.5m
C.10m
D.15m
【答案】C
【2015-Y】按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周围禁止取土的范围是( )。
A.5m
B.6m
C.7m
D.8m
8
7
1
9
4
【答案】A 3 8
信
微
【2020-Y】110kV高压系电力线路的水平安全距离为10m,当最大风偏水平距离为0.5m
联
时,导线边缘向外侧延题伸的水平距离应为( )。
押
准
A.9m 精
B.9.5m
C.10m
D.10.5m
【答案】D
总结
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5