第第6章章 相相关关标标准准
6.1 建建筑筑机机电电工工程程设设计计与与施施工工标标准准★★
6.1.1 建筑电气及智能系统工程设计与施工标准
1.设计标准
《供配电系统设计规范》GB50052—2009
(2)应急电源与非应急电源之间,应采取防止并列运行的措施。
(3)两个供电电源之间的切换时间应满足用电设备允许中断供电时间的要求。
(4)备用电源应满足用电设备连续供电时间和供电容量的要求。
(5)备用电源和应急电源共用柴油发电机组时,备用电源和应急电源应有各自的供电母线段及回路,备用电源的用电负
荷不应接入应急电源供电回路。
(6)当民用建筑的消防负荷和非消防负荷共用柴油发电机组时,应具备火灾时切除非消防负荷的功能,消防负荷应设置
专用的回路,应具备储油量低位报警或显示的功能。
(7)照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,宜分别自成配电系统。
(8)当用电负荷较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,并宜从低压配电室以放射式配电。
(9)由低压配电室至各层配电箱或分配电箱,宜采用树干式或放射式与树干式相结合的混合式配电。
《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024
(1)照明光源的选择要求:
①灯具安装高度较低的房间宜采用LED光源、细管径直管形三基色荧光灯。
②灯具安装高度较高的场所宜采用LED光源、金属卤化物灯、高压钠灯或大功率细管径形直管荧光灯。
③重点照明宜采用LED光源、小功率陶瓷金属卤化物灯。
④室外照明场所宜采用LED光源、金属卤化物7灯 8 、高压钠灯。
1
9
⑤照明设计不应采用普通照明白炽灯,对电8 4磁干扰有严格要求,且其他光源无法满足的特殊场所除外。
3
信
微
(9)照明节能: 系
联
①照明节能应在满足规定的照度和题照明质量要求的前提下,进行综合评价。
②照明节能应采用一般照明的照 押 明功率密度(LPD)作为评价指标。
准
③选用的照明光源、灯具、精镇流器或驱动电源的能效不应低于国家现行相关能效标准的节能评价值或2级值。
④一般照明在满足照度均匀度的条件下,宜选择单灯功率较大、光效较高的光源。
(12)交流照明配电系统要求:
①三相配电干线的各相负荷宜平衡分配,最大相负荷不宜大于三相负荷平均值的115%,最小相负荷不宜小于三相负荷平
均值的85%。
②正常照明单相分支回路的电流不宜大于16A,所接光源数或LED灯具数不宜超过25个;当连接建筑装饰性组合灯具时,
回路电流不宜大于20A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不宜大于25A。
③电源插座不宜和照明灯接在同一分支回路。
④主要供给气体放电灯的三相配电线路,其中性线截面应满足不平衡电流及谐波电流的要求,且不应小于相线截面。
⑤当3次谐波电流超过基波电流的33%时,应按中性线电流选择线路截面,并应符合现行国家8标准《低压配电设计规
7
范》GB50054-2011的规定。 9 1
4
8
3
信
2.施工标准 微
系
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015 联
一
(5)实行生产许可证或强制性认证(CCC认证)的产品,应有许可证编号或唯 CCC认证标志,并应抽查生产许可证或CCC
认证证书的认证范围、有效性及真实性。
(6)进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质量合格证明文件,性能检测报告以及安装、使用、维修、试验要求
和说明等技术文件;对有商检规定要求的进口电气设备,尚应提供商检证明。
《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2013
智能化各系统应在调试自检完成后进行一段时间连续不中断的试运行,当有联动功能时需要联动试运行。试运行中如出现
系统故障,应在排除故障后,重新开始试运行直至满120h。
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
1.设计标准
《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020—2021
(2)生活饮用水管道严禁与建筑中水、回用雨水等非生活饮用水管道连接。
(3)生活给水系统水泵机组应设备用泵,备用泵供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。
(5)集中热水供应系统应设热水循环系统,居住建筑热水配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于15s,公
共建筑配水点出水温度达到最低出水温度的出水时间不应大于10s。
《建筑给水排水设计标准》GB50015—2019
(1)建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m
的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)空气源热泵热水供应系统的设计要求:
①最冷月平均气温小于0℃的地区,不宜采用空气源热泵热水供应系统。
②最冷月平均气温不小于10℃的地区,空气源热泵热水供应系统可不设辅助热源。
③最冷月平均气温小于10℃且不小于0℃的地区,空气源热泵热水供应系统宜设置辅助热源,或采取延长空气源热泵的工
作时间等满足使用要求的措施。 8
7
1
9
4
8
2.施工标准 信 3
《建筑给水排水与节水通用规范》GB微55020—2021
系
(1)排水管道不得布置在生活饮用联水池(箱)的上方。
题
(2)地下室、半地下室中的卫押生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统。
准
(3)卫生器具水封装置的水封深度不得小于50mm,排水管段上不得重复设置水封。
精
(4)热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施,应设置防止热水系统超温、超压的安全装置,保证系统功能的阀件应
灵敏可靠。膨胀管上严禁设置阀门。
(5)给水、排水、中水、雨水回 用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:给水管道应为蓝色环;热水供
水管道应为黄色环、热水回水管道应为棕色 环;中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环;排水管道应为黄棕色环。
《绿色建筑评价标准》(2024年版)GB/T50 378一2019
(1)绿色建筑评价应在建筑工程竣工后进行。 在建筑工程施工图设计完成后,可进行预评价。绿色建筑评价划分应为基
本级、一星级、二星级、三星级4个等级。
(2)绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒 适、生活便利、资源节约、环境宜居5类指标组成,且每类指标均包
括控制项和评分项;评价指标体系应统一设置加分项。
8
口诀:安康生圆环 1 7
9
(3)使用较高用水效率等级的卫生器具,评价总分值为15分 。 8 4
信
3
微
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准 系
1.设计标准 一
联
唯
《锅炉房设计标准》GB50041—2020
(1)锅炉房宜为独立的建筑物,当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内 部时,不应设置在人员密集场所和重要部门的
上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。
(2)设在其他建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,通风量必须符
合最少换气次数的规定。
《洁净厂房设计规范》GB50073—2013
(1)洁净室内的新风量应取下列两项中的最大值:
①补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
②保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。
(2)洁净室(区)与周围的空间必须维持一定的压差,并应按工艺要求决定维持正压差或负压差。
(3)洁净室的送风量应取下列三项中的最大值:
①满足空气洁净度等级要求的送风量。
②根据热、湿负荷计算确定的送风量。
③按规范要求向洁净室内供给的新鲜空气量。
(6)下列情况之一的通风、净化空调系统的风管应设防火阀:
①风管穿越防火分区的隔墙处,穿越变形缝的防火隔墙的两侧。
②风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处。
③垂直风管与每层水平风管交接的水平管段上。
(7)净化空调系统、排风系统的风管应采用不燃材料。穿越防火墙及变形缝防火隔墙两侧各2000mm范围内的风管和电加
热器前、后800mm范围内的风管的保温材料和垫片、胶粘剂等,均应采用不燃材料或难燃材料。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015—2021
(1)新建居住建筑和公共建筑平均设计能耗水平应在2016年节能设计标准的基础上分别降低30%和20%。严寒和寒冷地
区居住建筑平均节能率应为75%,其他气候区居住建筑平均节能率应为65%;公共建筑平均节能率应为72%。
《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
(1)建筑物碳排放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、建造及拆除、建筑物运行三个阶段,
并可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
(2)建筑运行阶段碳排放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建筑碳汇系统在建筑运行期
间的碳排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统及末端空气处理设备能耗。
2.施工标准
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333一2013
(1)洁净手术室及与其配套的相邻洁净辅助用房应与其他洁净辅助用房分开设置净化空调系统;Ⅰ、Ⅱ级洁净手术室与负
压手术室应每间采用独立净化空调系统,Ⅲ、Ⅳ级洁净手术室可2~3间合用一个系统。
(2)净化空调系统可为集中式或回风自循环处理方式。Ⅳ级洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房,可采用带高中效及以
上过滤效率过滤器的净化风机盘管机组或立柜式空调器。
(3)负压手术室顶棚排风口入口处以及室内回风口入口处均必须设高效过滤器,并应在排风出口处设止回阀,回风入口
处设密闭阀。正负压转换手术室,应在部分回风口上设高效过滤器,另一部分回风口上设中效过滤器;当供负压使用时,应关
闭中效过滤器处密闭阀,当供正压使用时,应关闭高效过滤器处密闭阀。
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准
1.设计标准 7 8
1
9
《消防设施通用规范》GB55036-2022 8 4
3
(2)消防水泵应采取自灌式吸水;消防 信 水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房内,在平时应使消防水泵处于自
微
动启泵状态,且应具有机械应急启泵功能系,机械应急启泵时,消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
联
题
押
准
精
(3)建筑高度大于100m的公共建筑,其高层主体内设置 的自动喷水灭火系统应采用快速响应8喷头。自动喷水灭火系统每
个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷头处应设置 末端试水装置,其他防火分区9、 1
7
楼层均应设置DN25的试水
8
4
阀。末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。 信 3
整合:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017 微
系
试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流 量系数洒水联喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口
一
出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75m m。 唯
(10)全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所。
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013
火灾探测器的选择要求:
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有
感烟火灾探测器
火焰辐射的场所
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测
对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所
器或其组合
对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所 火焰探测器
对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所 宜增设一氧化碳火灾探测器
对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所 可燃气体探测器
2.施工标准
《建筑防火通用规范》GB55037一2022
(1)除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处
分隔外,其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施,且防火分隔组件的耐火性能不应低于楼板的耐火性能。
(2)电气线路和各类管道穿过防火墙、防火隔墙、竖井井壁、建筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。