当前位置:首页>文档>46.2025朱培浩-名师精讲通关-(46)6.2工业机电工程设计与施工标准_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

46.2025朱培浩-名师精讲通关-(46)6.2工业机电工程设计与施工标准_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_讲义

  • 2026-03-07 12:00:22 2026-01-28 12:04:40

文档预览

2026-01-28 12:04:40

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 P288~297 6.2 工业机电工程设计与施工标准 8 7 1 9 6.2.1 石油化工工程设计8与4施工标准 3 信 微 1. 设计标准 系 联 题 1)《钢结构设计押标准》GB 50017-2017【24年多选】 准 精 (3)高温环境下的钢结构温度超过100℃时,应进行结构温度作用验算,并应根据不 同情况采取防护措施: ① 当钢结构可能受到炽热熔化金属的侵害时,应采用砌块或耐热固体材料做成的隔热 层加以保护; ② 当钢结构可能受到短时间的火焰直接作用时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽 8 等隔热防护措施; 7 1 9 4 8 3 ③ 当高温环境下钢结构的承载力不满足要求时,应采取增大构件信截面、采用耐火钢或 微 系 联 采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽、水套隔热降温措施等隔热降一温措施; 唯 ④ 当高强度螺栓连接长期受热达150℃以上时,应采用加耐热隔热涂层、热辐射屏蔽 等隔热防护措施。 【24年多选题】关于高温环境下的钢结构采取保护措施的说法,正确的有( )。 A. 受到炽热熔化金属侵害时采用耐热固体做防护隔热 B. 受到短时间火焰直接作用时采用耐热辐射屏蔽措施 C. 高强度螺栓长期受热200℃以上时用隔热涂层防护(150℃以上) D. 钢结构的承载力不能满足要求时采取水套隔热降温 E. 钢结构温度超过150℃时应进行结构温度作用验算(100℃) 【答案】ABD 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 2. 施工标准 1)《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020 (2)型材和管材的品种、规格性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。型材 和管材进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率 和厚度偏差检验,检验结果应符合国家现行标准的规定。 (3)焊接材料的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。焊接 材料进场时,应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验,检验 结果应符合国家现行标准的规定。 (5)钢材、钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应满足设计要求。当设计无要 求时,应采用质量等级不低于二级8的熔透焊缝,对直接承受拉力的焊缝,应采用一级熔透 7 1 9 4 8 焊缝。 信 3 微 系 (6)钢管(闭口截联面)构件应有预防管内进水、存水的构造措施,严禁钢管内存水。 题 押 6.2.2 电力工准程设计与施工标准 精 1. 设计标准 2)《风力发电场设计规范》GB 51096-2015 (1)风力发电机组的塔筒 中心与公路、铁路、机场、输电线路、通信线路、天然气石 油管线等设施的避让距离宜大于轮毂 高度与叶轮之和的1.5倍。 (3)施工道路路基应考虑施工吊装设 备通行宽带的要求。 8 1 7 (4)风力发电场变电站布置:变电站的位 置宜靠近风力发电场中心 8 ,4 9并靠近主干道 信 3 微 路;便于架空和电缆线路的引入和引出。 系 联 一 3)《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012 唯 (1)建筑物上安装的光伏发电系统,不得降低相邻建筑物的日照标准。 (2)在既有建筑物上增设光伏发电系统,必须进行建筑物结构和电气的安全复核,并 满足建筑结构及电气的安全性要求。 (4)光伏发电系统中,同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、方阵朝向、安装倾角 宜一致。 2. 施工标准 2)《风力发电工程施工与验收规范》GB∕T 51121-2015 (1)当风速大于制造厂家的规定时,不得进行塔架、机舱、风轮、叶片等部件的吊装 作业。制造厂家未规定安装风速的,叶片和风轮安装风速不宜超过8m/s,塔架、机舱安装 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 风速不宜超过10m/s。 (2)上段塔架与机舱应连续安装,特殊情况不能连续安装的,应采取安全措施防止塔 架共振。 (3)每段塔架安装后应检查其安装位置和垂直度,塔架中心线的垂直度应满足设计要 求。 (4)机舱和塔架连接螺栓、螺母、垫片安装应正确,应分多次对称拧紧螺栓至规定力 矩。 (5)吊装风轮时,应在叶尖设置导向绳,防止发生转动、磕碰受损,导向绳的长度和 强度应满足制造厂家要求。 3)《光伏电站施工规范》GB 580794-2012 7 1 9 4 8 (1)固定式支架及手动信可3调支架安装过程中不应强行敲打,不应气割扩孔。对热镀锌 微 系 材质的支架,现场不宜联打孔。 题 押 (2)同一光伏准组件或光伏组件串的正负极不应短接。 精 (3)严禁在雨中 进行光伏组件的连线工作。 (4)汇流箱进线端及出线端与汇流箱地端绝缘电阻不应小于20MΩ。 (5)逆变器交流侧和直流 侧电缆接线前应检查电缆绝缘,校对电缆相序和极性。 (6)逆变器停运后,需打开盘 门进行检测时,必须切断直流、交流和控制电源,并确 认无电压残留后,在有人监护的情况下进 行。(新增) 8 1 7 6.2.3 冶炼工程设计与施工标准 8 4 9 信 3 微 1. 设计标准 系 联 一 1)《高炉炼铁工程设计规范》 GB 50427-2015 唯 (1)高炉炼铁工程设计,应设置副产物和能源回收利用、节能降耗的环保设施。 (2)上料料车、主胶带机下部设置车辆及人行通道时,通道上方必须设置防止物料高 空坠落的安全防护设施。 (3)混合煤、烟煤制粉系统必须按惰性干燥气设计,循环气体中的氧含量不应大于 11%。 (4)高炉冷却水系统的供水必须安全可靠,不得断水。 2. 施工标准 2)《轧机机械设备工程安装验收规范》GB 50386-2016 (1)开卷机和卷取机的卷筒试运转前必须安装安全套筒,卷筒的外置轴承架应处于工 3 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 作位置。 (2)步进式加热炉步进水梁及其冷却水系统安装后、交付耐材施工前,应按设计文件 的要求进行水压试验。 (3)连续退火炉的炉体在耐材施工、设备安装结束后,应按设计文件的规定进行气密 性试验。 P288~297 本章小结 单选题:24年考查《钢结构设计标准》。 案例题:本章节暂未考过案例题。 重要知识点:风力发电场设计规范、光伏发电站设计规范。 8 7 1 9 4 8 信 3 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 4 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178