文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校监理工程师《交通运输工程目标控制》精讲
第七章 机电工程质量监理
知识体系:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
第一节 基础知识
本节内容:
一、公路机电工程的分类、施工工艺流程
8
7
二、公路机电工程质量检验评定 9 1
4
8
三、公路机电工程施工管理的总体要求 信 3
微
一、公路机电工程的分类、施工工艺流程 系
联
(1)公路机电工程的分类,包括监控设施、通信设施、收费设施一、供配电设施、照明设施和隧道
唯
机电设施,以及新技术新设施的施工项目。
公路机电工程施工全过程:采购设备、运输设备到场,开工、安装施工、机械完工,调试、完工,
试运行、交工,缺陷责任期、竣工。
(3)公路机电工程施工质量监理的主要工作:
进场设备材料质量检验、安装施工质量检验、系统调试质量审核与检查、设备运行质量巡视检查、
机电工程质量评定、资料文件整理。
二、公路机电工程质量检验评定
(2)公路机电工程各分项工程抽样检查频率应符合下列要求:
①施工单位自检为100%;
②监理单位抽检不低于30%;
③检测单位交工质量检测不低于30%,竣工质量鉴定不低于10%;
④测点数应不少于3个;当测点数少于3个时,应全部检查。
(3)公路机电工程质量检验,分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检
验项目分别检查。
检查项目合格判定应符合下列规定:
①施工单位和监理单位在工程完工后进行质量检验时,所有项目合格率应为100%,否则应进行整修
第1页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
或返工处理直至符合要求后再进行交工质量检验;
②检测单位在进行交工质量检测和竣工质量鉴定时,关键项目的合格率应为100%,否则该检查项目
为不合格;一般项目的合格率应为不低于90%,否则该检查项目为不合格。
(4)公路机电工程质量评定:评定等级应分为合格和不合格。
所含单位工程合格,该合同段的工程质量评定为合格;所含合同段的工程质量合格,该建设项目的
工程质量评定为合格。
三、公路机电工程施工管理的总体要求
(4)公路机电工程施工质量包括技术质量与外观质量,分项工程是工程质量控制单位。
(5)公路机电工程调试程序应严谨、安全,调试应系统、全面,各系统调试顺序先空载、后负载,
先单机、后系统,调试应实现机电工程项目设计的全部功能与性能。调试记录应详细、清晰、齐全。
(14)公路机电工程共性的技术要求。
公路机电工程外场设施及有外场设备的系统
监控设施分部工程:车辆检测器、气象检测器、闭路电视监视系统、可变标志、交通情况调查设施;
收费设施分部工程:ETC门架系统、收费闭路电视监视系统;
供配电设施分部工程:风/光供电系统;
照明设施分部工程:路段、收费广场和服务区照明设施。
第二节 施工准备 8
7
1
本节内容: 4 9
8
3
一、施工前的准备工作 信
微
二、核查开工条件 系
联
三、施工准备阶段的监理题工作
押
四、公路机电工程划分准
精
二、核查开工条件
机电工程外部条件核查与处理完毕后,机电工程开工前应具备的施工条件:
(1)完成驻地建设,项目管 理人员和施工人员到位。
(2)施工组织设计、工程总体 进度计划和分项工程进度计划已经审批并获得施工许可。
(3)临时设施、施工机具及必需的设备材料等已到位并测试合格。
(4)预留预埋核查合格。
三、施工准备阶段的监理工作
机电工程施工监理机构在施工准备阶段应充分熟悉标准、文件,审核分部、分项工程划分及审查施
工组织设计与专项施工方案,根据工程项目编制 监 理计划、监理细则,核查施
1
7工8环境和条件,制定各
9
项监理规章制度。 8 4
信
3
第三节 监控设施 微
系
本节内容: 联
一
一、监控设施的构成 唯
二、监控设施施工过程质量监理
一、监控设施的构成
公路监控设施的作用是保证公路行车安全和公路畅通,提高公路的使用效率和服务水平。
公路监控设施由信息采集系统、信息处理系统及信息发布系统三大部分组成一个闭环系统。
信息采集系统采集的公路信息反映道路上车辆运行情况的交通参数和交通状况,经信息处理系统分
析、处理、判断后,发出指令,控制道路信息发布系统改变其显示内容,实现对道路交通流进行调节
和控制。
省域高速公路监控管理体系架构包括省级监控中心、路段监控分中心、外场监控设备与基层监控单
元(隧道管理站、桥梁管理站等)。
省域高速公路一般采用“省级监控中心—路段监控分中心—基层监控单元(外场监控设备)”的三
级或二级监控管理架构。
随着全国高速公路信息通信联网的进程,公路监控管理体系架构从全国层面可分为“国家路网监控
中心—省级监控中心—路段监控分中心—基层监控单元(外场监控设备)”的四级或三级监控管理架
构。
公路监控设施由省级监控中心设施、路段监控分中心设施、基层监控单元设施以及监控外场设备构
第2页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
成。
公路监控设施施工划分的分项工程包括车辆检测器、气象检测器、闭路电视监视系统、可变标志、
道路视频交通事件检测系统、交通情况调查设施、监控(分)中心设备及软件、大屏幕显示系统和监
控系统计算机网络。
根据《公路工程技术标准》(JTGB01—2014)第10.4.2条的规定,监控设施分为A、B、C、D四个
等级,各等级监控设施的适用范围可根据表7-3确定。
各等级监控设施的适用范围表7-3
监控设施等级 适用范围 监控设施等级 适用范围
高速公路
A C 干线一级、二级公路
(全程监控)
高速公路
B D 集散公路、支线公路
(分段监控)
第四节 通信设施
本节内容:
一、通信设施概述
8
7
二、通信设施施工质量监理 9 1
4
8
一、通信设施概述 信 3
微
公路通信设施为公路管理业系务提供大容量的网络传输平台和高质量的语音、数据、图像等信息交换
联
服务。 题
押
公路通信设施施工划分准的分项工程包括通信管道工程、通信光、电缆线路工程、同步数字体系(SDH)
精
光纤传输系统、IP网络系统、波分复用(WDM)光纤传输系统、固定电话交换系统和通信电源系统。
二、通信设施施工质量监 理
2.通信光缆、电缆线路工程
1)施工质量监理要点
(8)电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越车行道下敷设时不应小于1m,在引入建筑物、与
地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可 浅埋,但应采取保护措施;电缆应埋设于冻土层以下,当受条
件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措 施。
(9)直埋电缆上下部应铺不小于100mm厚的软土砂层,并应加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆
两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块 。软土或砂子中不应有石块或其8他硬质杂物。
1
7
(10)直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆 接头处、转弯处、进入
8
建4 9筑物等处,应设置明显
的方位标志或标桩。 信
3
微
(12)光缆在各类管材中穿放时,管材的内径应不小于 光缆外径的系1.5倍。
联
(14)桥架、线槽内线缆应排列整齐,不得拧绞;在线缆 进出桥
唯
一架、线槽部位以及转弯处应绑扎固
定;垂直桥架、线槽内线缆绑扎固定点间隔不宜大于1.5m。槽 道 、托架应可靠接地连接。
第五节 收费设施
本节内容:
一、收费设施概述
二、收费设施施工质量监理
一、收费设施概述
公路收费设施是为实现、完成收缴使用公路通行车辆的通行费设置的系统、设备的集合。
全国联网收费系统架构由交通运输部路网监测与应急处置中心收费公路联网结算管理中心(简称
“部联网中心”)、省(自治区、直辖市)联网结算管理中心(简称“省联网中心”)、省内区域/
路段收费分中心(路公司)、ETC门架系统、收费站、收费车道[ETC/MTC混合车道]、在线密钥管理
与服务系统等组成。
公路收费设施主要由部联网中心、省联网中心、区域/路段收费分中心、收费站、ETC门架系统、收
费车道设施组成。
各级收费设施分别由计算机系统、收费视频监视系统、内部对讲系统、紧急报警系统、计重系统、
超限检测系统、车牌自动识别系统、电源系统与线缆等组成。
公路收费设施施工划分的分项工程有入口混合车道设备及软件、出口混合车道设备及软件、ETC专
第3页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
用车道设备及软件、ETC门架收费系统、收费站设备及软件、收费分中心设备及软件、联网收费管理
中心(收费中心)设备及软件、内部有线对讲及紧急报警系统、超限检测系统、闭路电视监视系统、
收费站区光缆、电缆线路工程和收费系统计算机网络。
第六节 供配电设施
本节内容:
一、供配电设施概述
二、供配电设施施工质量监理
一、供配电设施概述
公路供配电设施的设置目的是为公路沿线用电设施提供可靠、稳定、高质量的电力供给,使公路机
电设施设备稳定、可靠地工作。它是实现公路运营管理现代化、信息化的基础,能够保障公路安全、
畅通、经济、快速和舒适通行。
公路用电设施分布在公路沿线,线路长、负荷小且数量多,用电设施多为低压单相设备;部分机电
设备需要直流电源供电。为保证公路供电的可靠性,采用两路电源互为备用的供电方法,从国家电网
不同的变电站引接两路相互独立的高压供电线路供电。
公路变电站根据用电容量、设置环境,设有管理中心、收费站、服务区、养护工区变电站和隧道变
电站,变电站的形式有室内变电站或预装箱式变电站。
公路供配电设施主要由供配电设施、8 电力线路、防雷与接地系统、供配电监控系统等构成。
7
1
公路供配电设施施工划分的分项工4 9程包括中压配电设备、中压设备电力电缆、中心(站)内低压配
8
3
电设备、低压设备电力电缆、风信/光供电系统和电力监控系统。
微
二、供配电设施施工质量监系理
联
2.中压设备电力电缆 题
押
1)施工质量监理要点准
精
(12)直埋电缆埋深应 符合施工图设计要求;电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越车行道下
敷设时不应小于1m;在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋,但应采取保护措
施;电缆应埋设于冻土层以下 ,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。
(13)直埋电缆上下部应铺不小 于100mm厚的软土砂层,并应加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆
两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或砂子中不应有石块或其他硬质杂物。
(14)直埋电缆应在直线段每隔50~ 100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处设置明显的
方位标志或标桩。
4.低压设备电力电缆
1)施工质量监理要点 8
1
7
9
(13)电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿 越车行道下敷设时不应小
8
4于1m,在引入建筑物、
信
3
与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处可浅埋,但应采取保护措施;电缆应埋设于冻土层以下,当受
微
条件限制时,应采取防止电缆受到损伤的措施。
系
联
一
(14)直埋电缆上下部应铺不小于100mm厚的软土砂层, 并应加
唯
盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆
两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或砂子中不 应有石块或其他硬质杂物。
(15)直埋电缆应在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处设置明显的
方位标志或标桩。
第七节 照明设施
本节内容:
一、照明设施概述
二、照明设施施工质量监理
一、照明设施概述
公路照明设施是为保证公路交通安全视认性以及视觉效果的舒适性而设置的,以满足公路上通行的
机动车安全行驶与交通管理的需要。
公路照明设施可分为道路照明、公路管理业务及服务照明、景观照明等。
道路照明包括公路主线照明、互通式立交照明、桥梁照明和隧道照明等。
第4页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
公路管理业务及服务照明分联布于公路沿线设施场所(包括公路收费广场照明、收费雨棚照明、服务
题
区照明、超限检测站与避押险车道照明等)。
准
景观照明主要适用于精服务区、大中城市收费站和大型桥梁等。
公路照明形式主要有高杆照明、中杆照明、低杆照明等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
补充:
高杆照明:
一组灯具安装在高度等于或大于20m的灯杆上进行大面积照明的一种照明方式。
中杆照明:
一组灯具安装在高度为小于20m,但不小于15m的灯杆上进行大面积照明的方式。
低杆照明:
将灯具安装在高度为小于15m的灯杆上进行照明的方式。
公路照明布灯的基本方式有单侧布置、交错布置、对称布置、悬索式布置和中心对称布置等。
第5页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
公路照明设施主要由照明光源、灯具与电器附件等装置、配电与控制设施、安全防护设备、电缆等
组成。
公路照明设施施工划分的分项工程是路段照明设施、收费广场照明设施、服务区照明设施和收费天
棚照明设施。 7 8
1
9
第八节 隧道机电设施 8 4
3
信
本节内容: 微
系
一、隧道机电设施概述 联
题
二、隧道机电设施施工押质量监理
准
一、隧道机电设施概精述
公路隧道机电设施包括 通风、照明、交通监控、紧急呼叫、火灾探测报警、消防、供配电、中央控
制管理、接地与防雷设施及 光电缆线路等。
公路隧道机电设施施工划分的分项工程有车辆检测器、闭路电视监视系统、紧急电话与有线广播系
统、环境检测设备、手动火灾报警 系统、自动火灾报警系统、电光标志、发光诱导设施、可变标志、
隧道视频交通事件检测系统、射流风 机、轴流风机、照明设施、消防设施、本地控制器、隧道管理站
设备及软件、隧道管理站计算机网络和供配电设施。
例题:公路机电工程各分项工程抽样检 查频率,说法正确的是( )
A.施工单位自检为100%;
B.监理单位抽检不低于20%;
1
7 8
9
C.检测单位交工质量检测不低于30% 8 4
信
3
D.竣工质量鉴定不低于10%; 微
系
E.测点数应不少于3个;当测点数少于3个时,应全部 检查。 联
一
答案:ACDE 唯
解析:公路机电工程质量检验评定
1.公路机电工程各分项工程抽样检查频率应符合下列要求:
①施工单位自检为100%;
②监理单位抽检不低于30%;
③检测单位交工质量检测不低于30%,竣工质量鉴定不低于10%;
④测点数应不少于3个;当测点数少于3个时,应全部检查。
例题:属于公路机电工程的有( )
A.监控设施
B.通信设施
C.收费设施
D.供配电设施
E.隔离栅
答案:ABCD
解析:公路机电工程包括公路监控设施、通信设施、收费设施、供配电设施、照明设施和隧道机电
设施等工程项目。
第6页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
例题:属于道路照明的是( )
A.主线照明
B.公路收费广场照明
C.服务区照明
D.避险车道照明
E.互通立交照明
答案:AE
解析:道路照明:
道路照明包括公路主线照明、互通式立交照明、桥梁照明和隧道照明等。
公路管理业务及服务照明分布于公路沿线设施场所(包括公路收费广场照明、收费雨棚照明、服务
区照明、超限检测站与避险车道照明等)。
景观照明主要适用于服务区、大中城市收费站和大型桥梁等。
总结:
一、公路机电工程包括监控设施、通信设施、收费设施、供配电设施、照明设施和隧道机电设施等
工程项目。
二、公路机电工程质量检验评定
1.公路机电工程各分项工程抽样检查8频率应符合下列要求:
7
1
9
①施工单位自检为100%; 8 4
3
信
②监理单位抽检不低于30%;微
系
③检测单位交工质量检测不联低于30%,竣工质量鉴定不低于10%;
题
④测点数应不少于3个押;当测点数少于3个时,应全部检查。
准
2.公路机电工程质量精检验,分项工程应按基本要求、实测项目、外观质量和质量保证资料等检验项
目分别检查。
检查项目合格判定应符合 下列规定:
①施工单位和监理单位在工 程完工后进行质量检验时,所有项目合格率应为100%,否则应进行整修
或返工处理直至符合要求后再进行 交工质量检验;
②检测单位在进行交工质量检测和 竣工质量鉴定时,关键项目的合格率应为100%,否则该检查项目
为不合格;一般项目的合格率应为不低于90%,否则该检查项目为不合格。
3.公路机电工程质量评定:评定等级应 分为合格和不合格。
所含单位工程合格,该合同段的工程质量评 定为合格;所含合同段的工程质量合格,该建设项目的
工程质量评定为合格。
1
7 8
9
三、公路机电工程施工管理的总体要求 8 4
信
3
公路机电工程施工质量包括技术质量与外观质量,分 项工程是工程质微量控制单位。
系
联
一
唯
第7页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178