文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
5.2 建建设设用用电电及及施施工工的的规规定定★★
5.2.1 工程建设用电的规定
1.工程建设用电办理
2)工程建设用电申请资料
(1)建设工程申请用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料,主要包括:用电地点、电力
用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等。并依照供电企业规定的格式如实填写用电申请书及办理
所需手续。
(2)新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、用电容量和供电条件等达成意向性协议,方
可定址,确定项目。
(4)对于减少合同约定的用电容量、临时更换大容量变压器、用户暂停、用户暂换、用户迁址、用户移表、用户更名或
过户、用户分户和并户、用户销户和改变用电类别等用户变更用电,同样也应事先提出申请,并携带有关证明文件,到供电企
业用电营业场所办理手续,变更供用电合同。
【例题】(2022补考)新建工程立项阶段,用户应与供电企业达成的意向性协议内容( )。
A.供电可能性
B.用电容量
C.供电条件
D.用电设备
E.供电方式
『正确答案』ABC
『答案解析』新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、用电容量和供电条件等达成意向性协议,
方可定址,确定项目。
8
7
1
9
3)工程建设用电办理手续 8 4
3
(5)工程建设项目地处偏僻,虽用电申 信 请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时间,而工程又急需开工,
微
则总承包单位通常是用自备电源(如柴油系发电机组)先行解决用电问题。此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时
联
要妥善采取安全技术措施,防止自备电题源误入市政电网。
(6)承包单位如果仅申请施工 押 临时用电,施工临时用电结束或施工用电转入建设项目电力设施供电,则总承包单位应及
准
时向供电部门办理终止用电手续精。
2.供用电协议内容和双方责任
1)供用电协议内容
供用电协议(合同)应当具备以下内容:
(1)供电方式、供电质量和供电时间。
(2)用电容量和用电地址、用电性质。
(3)计量方式和电价、电费结算方式。
(4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)的有效期限。
(5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。
8
7
3.工程建设临时用电相关规定 9 1
4
(1)施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况,编制施工现场“3临 8 时用电施工组织设计”,并协助
信
业主向当地电业部门申报用电方案。(5台、50kW) 微
系
(2)按照电业部门批复的方案及临时用电安全技术规范进行临时用电设备、材料联的采购和施工。
一
(3)对临时用电施工项目进行检查、验收,并向电业部门提供相关资料,申唯请送电。
(4)经电业部门检查、验收和试验,同意送电后送电开通。
2)工程建设临时用电施工组织设计编制
(1)临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措施,或临时用电施工组织设计。
(2)供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。
(3)临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织机构、配电装置安装、防雷接地
安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。
3)工程建设临时用电检查
(1)临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有监理单位代表、主管临时用电安全的项目部领
导、有关专业技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和
建设单位的代表参加。
(2)临时用电工程检查内容包括:架空线路、电缆线路、室内配线、照明装置、配电室与自备电源、各种配电箱及开关
箱、配电线路、变压器、电气设备安装、电气设备调试、接地与防雷、电气防护等。
(3)检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。
(4)临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季度一次。基层公司检查时,应复测接地电阻值,对不
安全因素,必须及时处理,并应履行复查验收手续。
(5)临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理,其中的电工维修记录可指定电工代管,并于临时
用电工程拆除后统一归档。
4.工程建设用电计量规定
(1)用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、电流互感器及二次连接线导线。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)用电计量装置的量值指示是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属于强制检定范畴,由省级计量行政主
管部门依法授权的检定机构进行检定合格,方为有效。
(3)计量装置的设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关国家现行标准或
规范。安装完毕后应由供电部门检查确认。
(7)对10kV及以下电压供电的用户,应配置专用的电能计量柜(箱);对30kV及以上电压供电的用户,应有专用的电流
互感器二次线圈和专用的电压互感器二次连接线,并不得与保护、测量回路共用。
(8)用电计量装置原则上应装在供电设施的产权分界处。
5.施工用电的安全规定
1)施工单位安全用电行为规定
(1)不得擅自改变用电类别。
(2)不得擅自超过合同约定的容量用电。
(3)不得擅自超过计划分配的用电指标。
(4)不得擅自使用已办理暂停使用和被查封的电力设备。
(5)不得擅自迁移、更动或者操作供电企业在用户的受电设备。
(6)不得擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网。
2)施工单位安全用电事故报告规定
施工过程中对于出现人身触电死亡、导致电力系统停电、专线掉闸或全厂停电、电气火灾、重要或大型电气设备损坏、停
电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门报告。
3)中止施工单位用电的规定
有下列情形之一的,经批准或事后报告就可中止供电:
(1)危害供用电安全,扰乱供用电秩序,拒绝检查者。
(2)受电装置经检查不合格,在指定期间未改7 8 善者。
1
9
(3)拒不在限期内拆除私增用电容量者。8 4
3
(4)私自向外转供电力者。 信
微
(5)违反安全用电、计划用电有关系规定,拒不改正者。
联
(6)不可抗力和紧急避险。 题
(7)确有窃电行为。 押
准
精
5.2.2 电力设施保护区内施工 作业的规定
1.电力设施的保护范围
2)电力线路设施的保护范围
(1)电力线路设施保护范围包括架空 电力线路的杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷针、金具、绝缘子、登杆塔
的爬梯和脚钉,以及导线跨越航道的保护设施 、巡线站和保线站,巡视检修专用道路、船舶和桥梁、标志牌及辅助设施等。
(3)线路相关设施保护范围包括电力线路上 的变压器、电容器、断路器、刀闸、避雷器、互感器、熔断器、计量仪表装
置、配电室、箱式变电站及辅助设施等。
2.电力设施保护区
1)架空电力线路保护区
8
架空电力线路保护区是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于 地面所形成的两平行面内的区9域1
7
。
8
4
序号 架空电力线路电压等级 外信侧3水平延伸距离
微
1 1~10kV 系 5m
联
2 35~110kV
唯
一 10m
3 154~330kV 15m
4 500kV 20m
例如:某施工项目部要在220kV的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风偏的水平距离为0.5m,风偏
后距施工建筑物的安全距离为15m,则导线边缘延伸的距离应为15.5m。
2)电力电缆线路保护区
地下、海底和江河电缆保护区域
序号 电缆环境 两侧水平延伸距离
1 地下电缆 0.75m
2 海底电缆 2海里(港内为两侧各100m)
100m(中小河流一般不小于线路两侧各50m)
3 江河电缆
3.电力设施保护区内施工应遵守的规定
1)架空电力线路保护区内施工应遵守的规定
凡是需要在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业;起重机械的任何部位进入架空
电力线路保护区进行施工;小于导线至穿越物体之间的安全距离,通过架空电力线路保护区;在电力电缆线路保护区内进行作
业等。必须经县级以上地方电力主管部门批准,并采取了安全措施后,方可进行作业或活动。
(1)保护区施工的基本规定
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
①不得堆放建筑安装垃圾、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品。
②不得烧荒、焚烧建筑安装废弃物。
③不得兴建建筑物、构筑物。
④不得种植可能危及电力设施安全的植物。
(2)保护区内打桩或钻探作业规定
①打桩或钻探作业时的机械振动,不得对架空电力线路塔杆及其基础产生不良影响。
②打桩或钻探机具的高度,以及打桩或钻探机具一旦倾倒可能会危及架空电力线路、杆塔及其拉线的距离,一般不得小于
打桩或钻探机具高度的1.5倍。
(3)保护区内取土规定
①各电压等级的杆塔周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别为4m、5m、8m。
②取土坡度一般不得大于45°。沙地取土时,坡度应更小。
3)电力设施保护区内安全施工前的规定
(1)进行图纸会审
(2)编制施工方案
①发生在电力设施保护区内安装作业施工,主要是开挖地下管沟和大件吊装或卸载,以及爆破作业等。因此,制定施工方
案前先要摸清周边电力设施的实情。
②在方案中应专门制定保护电力设施的安全技术措施,并写明要求在作业时请电力设施的管理部门派人员监管。
③在编制施工方案时,尽量邀请电力管理部门或电力设施管理部门派员参加,以使方案更加切实可行。
(3)施工方案报批
施工方案编制完成后,报经电力管理部门批准后执行。
【例题】(2024)关于在电力杆塔周围取土的7 8 说法,正确的是( )。
1
9
A.110KV杆塔的4m外可以取土 8 4
3
B.220KV杆塔的5m外可以取士 信
微
C.330KV杆塔的6m外可以取士 系
联
D.500KV杆塔的7m外可以取土 题
『正确答案』B 押
准
『答案解析』各电压等级的杆塔精周围禁止取土的范围是:35kV、110~220kV、330~500kV的范围分别为4m、5m、8m。
8
1
7
9
8
4
信