3.1.3 建建筑筑给给水水管管道道施施工工技技术术
1.给水系统管道常用的管材和连接方式
1)给水系统管道常用的管材选择
室内给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便可靠的管材,可采用不锈钢管、铜管、塑料给水管和金属塑料复合管及经防
腐处理的钢管。高层建筑给水立管不宜采用塑料管。
2)给水系统管道常用的连接方式
连接形式 应用
管径≤80mm的镀锌钢管,明装管道,钢塑复合管。镀锌钢管套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹
螺纹连接
部分应做防腐处理。
法兰连接 直径较大,用在主干道连接阀门、水表、水泵等处,以及需要经常拆卸、检修的管段上
焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。铜管连接
焊接
可采用专用接头或焊接
沟槽连接
(卡箍连 沟槽连接可用于空调冷热水、给水等系统直径≥100mm的镀锌钢管或钢塑复合管。
接)
卡套式连
铝塑复合管、铜管
接
卡压连接 管径≤80mm的薄壁不锈钢管道,安装便捷、连接可靠及经济合理
热熔连接 PP-R、HDPE管一般采用热熔器 进行热熔连接
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.室内给水管道施工技术要求
1)管道测绘放线
根据施工图纸进行现场实地测量放线,以确定管道及其支吊架的标高和位置。利用CAD软件或BIM技术等进行空间模拟、
管道碰撞检测,避免管道之间出现“碰撞”现象。
2)管道元件检验
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合
国家技术标准或设计要求。生活给水系统所涉及的材料应满足卫生安全标准。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确
认。
例如:生活给水系统的软接头一般采用不锈钢软接头,而不使用橡胶软接头,因为后者很难达到饮用水卫生标准。
(2)对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。
(3)管道所用流量计及压力表应进行校验检定,设备及管道上的安全阀应由具备资质的单位进行整定。
(4)阀门安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于1个。
对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。
8
7
1
9
8
4
3
信
微 DN300 DN200
系
闸阀 联 12 24
题
球阀 押 26
准
合计 精 12 50
(5)阀门的强度试验压力为公称 压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不
变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。
阀门的严密性和强度试验持续时间应不少 于下表规定。
最短试验持续时间(s)
公称直径DN(mm) 严密性试验
强度试验
金属密封 非金属密封
≤50 15s 15s 15s
8
65~200 30 s 15s 1 7 60s
9
8
4
250~450 60s 30s
信
3 180s
微
系
3)管道支吊架安装 联
一
(1)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向 移动量唯应符合设计要求。
(2)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。有热伸长管道的吊架、吊杆 应 向热膨胀的反方向偏移。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(3)塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合规范的要求。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬
非金属垫或套管。
7
8
1
9
4
8
(4)金属管道立管管卡安装时,楼层高信度 3 小于或等于5m,每层必须安装1个;楼层高度大于5m,每层不得少于2个;管卡
微
安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以系上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
联
题
(5)薄壁不锈钢管道安装时,押公称直径不大于25mm的管道可采用塑料管卡。采用碳钢管卡或吊架时,碳钢管卡或吊架与
准
管道之间应采用塑料或橡胶等隔精离垫。
8
1
7
9
4)管道预制
信
3 8
4
(2)钢管热弯时应不小于管道外径的3.5倍;冷弯时应不小于管 道外径的4倍;焊接微弯头应不小于管道外径的1.5倍;冲压
系
弯头应不小于管道外径。 联
一
唯
5)管道及配件安装
(1)管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,对于不同材质的管道应先安装钢质
管道,后安装塑料管道,当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
(2)冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方,垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(3)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小
于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加
套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
(4)给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
(5)水表应安装在便于检修,不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直
径的直线管段。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间
及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板
的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端
面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
8
7
9
1
4
8
3
信
3.建筑饮用水供应工程施工技术要求 微
系
(1)建筑直饮水系统的管道必须采联用与管材相适应的管件。直饮水系统所涉及的材料与设备必须满足饮用水卫生安全要
题
求。
押
(2)建筑直饮水系统的管道应准选用薄壁不锈钢管、铜管或其他符合食品级要求的优质给水塑料管和优质钢塑复合管。开
精
水管道应选用工作温度大于100℃的金属管道。
(3)饮水器应用不锈钢、铜镀铬 制品,其表面应光洁易于清洗。
4.室外给水管网施工技术要求
1)管沟、井室开挖
(1)管沟的沟底层应是原土层,或是夯实 的回填土,沟底应平整,坡度应顺畅,不得有尖硬的物体、块石等。
(2)如沟基为岩石、不易清除的块石或为砾石 层时,沟底应下挖100~200mm,填铺细砂或粒径不大于5mm的细土,夯实
到沟底标高后,方可进行管道敷设。
5.建筑中水及雨水利用工程施工技术要求
1)管道元件检验
1
7 8
9
中水给水管道管材及配件应采用耐腐蚀的给水管管材及附件 。
8
4
2)水处理设备及控制设施安装 信
3
微
中水高位水箱应与生活高位水箱分设在不同的房间内,如条件不允 许只能设在同一系房间时,与生活高位水箱的净距离应大
于2m。中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有“中水”标志。
一
联
唯
3)管道及配件安装
(1)中水给水管道不得装设取水水嘴。便器冲洗宜采用密闭型设备和器具。绿化、浇洒、汽车冲洗宜采用壁式或地下式
的给水栓。
(2)中水供水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,并应采取下列措施:中水管道外壁应涂浅绿色标志,且有明显的标
识。
(3)中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,管道上必须有明显且不会脱落的标志。
(4)中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生
活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于0.15m。
【例题】(2024)关于中水管道安装的说法,正确的是( )。
A.中水给水管道可以装设取水水嘴
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
B.中水管道外壁应涂浅绿色的标志
C.中水管道不可与排水管平行埋设
D.中水管道应暗装于墙体和楼板内
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误,中水给水管道不得装设取水水嘴。选项C错误,中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设
时,其水平净距离不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水管道下面、排水管道的上面,其净距离不应小于
0.15m。选项D错误,中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管道上有明显且不会脱落的标志。