文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 3.2.3 供供电电干干线线和和配配电电线线路路施施工工技技术术 1.母线槽施工技术 1)检查验收 (1)母线槽外壳应无明显变形,附件应齐全,母线螺栓搭接面应平整、镀层完整,无起皮和麻面。用1kV兆欧表测量每 节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。 (2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,母线槽连接部件的防护等级应与母线槽本体防护等级一 致,其标识应完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。 2)支架安装要求 (1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小于150N/m母线槽应进行抗震设防,设 置抗震支架。 8 7 1 (2)水平敷设的母线槽,每节不得少于1个4 9支架,距转角0.4~0.6m处应设置支架,支架固定点不应设置在母线槽的连接 8 3 处或分接单元处。 信 微 (3)室内配电母线槽的圆钢吊架直系径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。 联 题 识图改错: 押 准 精 『正确答案』 问题一:中间段的母线槽未设置吊架。 整改一:每节母线槽不得少于1个支架。 问题二:吊杆直径为6mm。 8 整改二:配电母线槽的吊杆直径不应小于8mm。 1 7 9 问题三:吊杆设在连接器处。 8 4 3 信 整改三:距拐弯0.4~0.6m处应设置支架,且固定点位置不应设置在母线槽的连接处微或分接单元处。 系 联 3)母线槽安装连接要求 一 唯 (1)母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长允许偏差不宜大于20mm;照明母线 槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许偏差不应大于10mm。母线槽与外壳同心度的允许偏差不应大于5mm。 (2)母线槽不宜平行安装在水管的正下方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜从水管上方穿越,如果从水管下方穿越 时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。 (3)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m时,每50~60m宜设置伸缩节。 (4)母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四周应设置高度为50mm及 以上的防水台,并采取防火封堵措施。 (5)母线槽连接后不应受到额外应力;母线的连接紧固应用力矩扳手,搭接螺栓紧固力矩应符合产品技术文件要求或规 范标准要求。母线槽连接后的接触电阻值应小于0.1Ω。 (6)母线槽的金属外壳间应连接可靠,母线槽全长与接地保护导体连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与接 地保护导体连接。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 【例题】(2021)关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )。 A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行 B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置 D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致 E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω 『正确答案』ABDE 7 8 1 9 4 8 3 4)母线槽通电前检查 信 微 (1)母线绝缘电阻测试和耐压试验系应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。 (2)分接单元插入时,接地触头应 联 先于相线触头接触,且触头连接紧密;退出时,接地触头应后于相线触头脱开,分接 题 单元内开关设备处于断路状态。 押 准 精 2.梯架(槽盒)施工技术 2)支架安装要求 (1)在建筑钢结构的构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。在承力建筑钢结构上设置支架时,需与设计单位沟通。 (2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支 架间距不应大于2m。采用金属吊架8固定时,圆钢直径不得小 于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定 支架。重力不小于150N/m的梯9 1架 7 (槽盒)应设置抗震支架。 8 4 信 3 3)金属梯架(槽盒)安装要求 微 系 (1)金属梯架(槽盒)的连接螺栓、与支架的固定螺栓应采用方颈 螺栓,螺母应联位于梯架(槽盒)外侧,以避免电缆敷 一 设时螺栓头损伤电缆。金属梯架(槽盒)转弯、分支处宜采用专用连接配件 。 唯 (4)梯架(槽盒)穿越电气竖井楼板处和穿越不同防火区时,应有防火隔离措施,穿越楼板处的预留洞周边应砌筑防水 台。 4)金属梯架(槽盒)接地要求 (1)金属梯架(槽盒)全长不大于30m时,与保护接地导体连接不应少于2处;全长大于30m时,每隔20~30m处应增加 一个接地连接点,终端和起始端均应接地。 (2)非镀锌金属梯架(槽盒)之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面应符合设计要求。镀锌金属梯 架(槽盒)之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178