3.2.3 供供电电干干线线和和配配电电线线路路施施工工技技术术
1.母线槽施工技术
1)检查验收
(1)母线槽外壳应无明显变形,附件应齐全,母线螺栓搭接面应平整、镀层完整,无起皮和麻面。用1kV兆欧表测量每
节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
(2)有防护等级要求的母线槽应检查产品及附件的防护等级,母线槽连接部件的防护等级应与母线槽本体防护等级一
致,其标识应完整。防火型母线槽应有防火等级和燃烧报告。
2)支架安装要求
(1)母线槽支架安装应牢固,采用金属吊架固定时,应设有防晃支架;重力不小于150N/m母线槽应进行抗震设防,设
置抗震支架。 8
7
1
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于1个4 9支架,距转角0.4~0.6m处应设置支架,支架固定点不应设置在母线槽的连接
8
3
处或分接单元处。 信
微
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架直系径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。
联
题
识图改错: 押
准
精
『正确答案』
问题一:中间段的母线槽未设置吊架。
整改一:每节母线槽不得少于1个支架。
问题二:吊杆直径为6mm。
8
整改二:配电母线槽的吊杆直径不应小于8mm。 1 7
9
问题三:吊杆设在连接器处。 8 4
3
信
整改三:距拐弯0.4~0.6m处应设置支架,且固定点位置不应设置在母线槽的连接处微或分接单元处。
系
联
3)母线槽安装连接要求 一
唯
(1)母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长允许偏差不宜大于20mm;照明母线
槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许偏差不应大于10mm。母线槽与外壳同心度的允许偏差不应大于5mm。
(2)母线槽不宜平行安装在水管的正下方。如果母线槽与水管有交叉穿越时,宜从水管上方穿越,如果从水管下方穿越
时,应在母线槽与水管之间设置防水挡板。
(3)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m时,每50~60m宜设置伸缩节。
(4)母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四周应设置高度为50mm及
以上的防水台,并采取防火封堵措施。
(5)母线槽连接后不应受到额外应力;母线的连接紧固应用力矩扳手,搭接螺栓紧固力矩应符合产品技术文件要求或规
范标准要求。母线槽连接后的接触电阻值应小于0.1Ω。
(6)母线槽的金属外壳间应连接可靠,母线槽全长与接地保护导体连接不应少于2处;分支母线槽的金属外壳末端应与接
地保护导体连接。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
【例题】(2021)关于建筑电气工程母线槽安装的说法,正确的有( )。
A.绝缘测试应在母线槽安装前后分别进行
B.照明母线槽的垂直偏差不应大于10mm
C.母线槽接口穿越楼板处应设置补偿装置
D.母线槽连接部件应与本体防护等级一致
E.母线槽连接处的接触电阻应小于0.1Ω
『正确答案』ABDE 7 8
1
9
4
8
3
4)母线槽通电前检查 信
微
(1)母线绝缘电阻测试和耐压试验系应合格,母线槽绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
(2)分接单元插入时,接地触头应 联 先于相线触头接触,且触头连接紧密;退出时,接地触头应后于相线触头脱开,分接
题
单元内开关设备处于断路状态。 押
准
精
2.梯架(槽盒)施工技术
2)支架安装要求
(1)在建筑钢结构的构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。在承力建筑钢结构上设置支架时,需与设计单位沟通。
(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支 架间距不应大于2m。采用金属吊架8固定时,圆钢直径不得小
于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定 支架。重力不小于150N/m的梯9 1架
7
(槽盒)应设置抗震支架。
8
4
信
3
3)金属梯架(槽盒)安装要求 微
系
(1)金属梯架(槽盒)的连接螺栓、与支架的固定螺栓应采用方颈 螺栓,螺母应联位于梯架(槽盒)外侧,以避免电缆敷
一
设时螺栓头损伤电缆。金属梯架(槽盒)转弯、分支处宜采用专用连接配件 。 唯
(4)梯架(槽盒)穿越电气竖井楼板处和穿越不同防火区时,应有防火隔离措施,穿越楼板处的预留洞周边应砌筑防水
台。
4)金属梯架(槽盒)接地要求
(1)金属梯架(槽盒)全长不大于30m时,与保护接地导体连接不应少于2处;全长大于30m时,每隔20~30m处应增加
一个接地连接点,终端和起始端均应接地。
(2)非镀锌金属梯架(槽盒)之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面应符合设计要求。镀锌金属梯
架(槽盒)之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178