文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
本节框架
3.1.1 建筑给水排水与供暖的分部分项工程及施工程序 ★★
3.1 建筑给水 3.1.2 建筑排水管道施工技术 ★★★
排水与供暖工 3.1.3 建筑给水管道施工技术 ★★★
程 3.1.4 建筑供暖管道施工技术 ★★★
施工技术 3.1.5 建筑给水排水与供暖设备安装技术 ★★★
3.1.6 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
3.2.1 建筑电气的分部分项工程及施工程序 ★★
3.2.2 变配电施工技术 ★★★
3.2 建筑电气 3.2.3 供电干线和配电线路施工技术 ★★★
工程施工技术 3.2.4 电气照明施工技术 ★★★
3.2.5 电气动力设备安装技术 ★★★
3.2.6 建筑 防雷与接地施工技术 ★★★
8
7
1
第3章 3.3.14 9通风与空调的分部分项工程及施工程序 ★★
8
3
信
建筑机电 3微.3.2 通风与空调风系统施工技术 ★★★
3.3 通风与空 系
工程 联3.3.3 通风与空调水系统施工技术 ★★★
调工程施工技题
施工技术 押 3.3.4 通风与空调设备安装技术 ★★★
术 准
精
3.3.5 通风与空调系统的调试和检测 ★★★
3.3.6 净化空调系统施工技术 ★★★
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序 ★★
3.4 智能化系
3.4.2 智能化系统的线缆和光缆施工技术 ★★
统工程施工技
3.4.3 智能化系统的设备安装技术 ★★★
术
3.4.4 智能化系统的调试和检测 ★★★
3.5.1 电梯的分部分项工程与安装验收规定 ★★
3.5 电梯工程
3.5.2 电梯设备安装技术 8 ★★
7
安装技术 1
9
3.5.3 自动扶梯安装技术 8 4 ★★
3
信
3.6.1 消防系统的分部分项工程及施工程序微 ★★
3.6 消防工程 系
联
3.6.2 消防工程施工技术要求 ★★★
一
施工技术
唯
3.6.3 消防工程验收规定与实施 ★★★
P62~P64 建筑给水排水与供暖系统调试和检测 ★★★
考点要求:
【用】建筑排水系统试验要求
【用】建筑给水系统试验要求
【用】建筑供暖系统试验与调试要求
历年考情:
年份 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
题型 ~ ~ 单选 单选、案例 ~
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 建筑排水系统试验要求
管道类别 试验节点 试验类别 试验要求 持续时间
隐蔽或埋地的 灌水高度不低于底层卫生器具 15min
隐蔽前 灌水试验
排水管道 上边缘或底层地面的高度 +5min
灌水高度必须到每根立管上部
室内雨水管道 安装后 灌水试验 1h
的雨水斗
排水主立管及 通球球径不小于排水管径的
安装后 通球试验 ~
水平干管 2/3,通球率必须达100%
灌水试验
室外排水系统 埋设前 按排水检查井分段试验 30min
通水试验
2. 建筑给水系统试验要求
室内给水系统和建筑饮用水工程的水压试验、冲洗及消毒
试验压力 各种材质 18. 5倍的工作压力且不小于0.6MPa
7
1
9
4在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,
8
室 金属管 信 3
微 降到工作压力下检查不渗不漏
内 系
联 在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,
给 试验要求 复合题管
押 降到工作压力下检查不渗不漏
水 准
精
在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa,
系 塑 料管
降到1.15倍工作压力下稳压2h,压力降不大于0.03MPa
统
先冲洗底部干管,后冲洗各环路支管
冲洗消毒 ~
生活饮用水系统的水质应进行见证取样检验
建 试验压力 各种材质 1.5倍的工作压力且不小于0.6MPa
筑 ~ 不同 材质的管道应分别试压
饮 试验要求 ~ 暗装管 道必须在隐蔽前试压
用
~ 热熔连接的 管道应在连接完成24h以后试压
8
水 9 1
7
采用含20~30m g/L的游离氯或过氧化氢8溶
4
液清洗消毒,
工 冲洗消毒 ~ 信 3
并经有关部门取样 检验符合要求方可微使用
程 系
联
一
3. 建筑供暖系统试验与调试要求 唯
1)供暖设备及辅助设备试验
锅炉的汽、水系统安装完毕,必须进行水压试验,试验压力应符合下表要求;在试验
压力下稳压10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力下进行检查,压力不降、不
渗不漏。
项次 设备名称 工作压力(MPa) 试验压力(MPa)
P<0.59 1.5P 且不小于0.2
1 锅炉本体 0.59≤P≤1.18 P+0.3
P>1.18 1.25P
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2 省煤器 P 1.25P +0.5
3 非承压锅炉 大气压力 0.2
管道类别 试验节点 试验类别 试验要求 持续时间
锅炉的阀门 安装前 严密性试验 1.25倍的公称压力,逐个进行 ~
敞口箱、罐 安装前 满水试验 无 24h
1.5倍的工作压力且不小于
密闭箱、罐 安装前 水压试验 10min
0.4MPa
供暖分汽缸 1.5倍的工作压力且不小于
安装前 水压试验 10min
分水器、集水器 0.6MPa
1.5倍的工作压力且不小于
散热器 安装前 水压试验 2~3min
0.6MPa
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2)室内供暖管道系统试压、冲洗及试运行调试
室内供暖管道系统试压、冲洗 及试运行调试
系统顶点工作压力+0.1MPa
蒸汽、热水
系统 顶点试验压力不小于0.3MPa
试验
塑料管 系统顶点 工作压力+0.2MPa
压力
8
复合管热水 系统顶点试 验压力不小于0.4MPa 1 7
9
8
4
高温热水 系统顶点工作压 力+0.4MPa
信
3
微
试压 在试验压力下稳压 10min,压力降系不大于0.02MPa,
金属管 联
降到工作压力下检查不渗不漏一
唯
试验 在试验压力下稳压10min, 压力降不大于0.02MPa,
复合管
要求 降到工作压力下检查不渗不漏
在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa,
塑料管
降到1.15倍工作压力下稳压2h,压力降不大于0.03MPa
冲洗 ~ ~ 试压合格后对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器
运行 ~ ~ 系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试
调试 ~ ~ 整体出厂的锅炉应带负荷正常连续试运行4~24h
3)室外供热管道系统试压、冲洗及调试
室外供热管道系统试压、冲洗及调试
试验压力 1.5倍的工作压力且不小于0.6MPa
室外供热
管道
试验要求 在试验压力下稳压10min,压力降不大于0.05MPa,
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
降到工作压力下检查不渗不漏
预制直埋 试验压力 0.02MPa
保温管接
试验要求 全部进行气密性检验,涂肥皂水检查无气泡为合格
头
【2012】室内卫生间埋地排水管道隐蔽前,施工单位必须做( )。
A. 压力试验
B. 灌水试验
C. 通球试验
D. 稳定性试验
【答案】B
8
7
【解析】隐蔽或埋地的排水9 1管道在隐蔽前必须做灌水试验;排水管道主立管及水平干
4
8
3
信
管应做通球试验,通球球径微不小于排水管径的2/3,通球率必须达到100%。
系
联
【2013】采暖管道题冲洗完毕后,应( )、加热,进行试运行和调试。
押
准
精
A. 试压
B. 通水
C. 通球
D. 灌水
【答案】B
【解析】采暖管道冲洗完毕后应通水、 加热,进行试运行和调试。
8
1
7
9
【2014】关于建筑管道系统试验的说法,正 确的是( )。
信
3 8
4
微
A. 采用气压试验时,应编制专项方案,并经监理 批准 联
系
一
唯
B. 室外排水管网应按系统进行整体试验
C. 首层两处室内消火栓试射,检验两股充实水柱同时喷射到达最远点的能力
D. 当设计未注明试验压力时,应按类似工程经验数据进行压力试验
【答案】C
【解析】A选项,压力试验宜采用液压试验并编制专项方案,当需要进行气压试验时
应有设计人员的批准;B选项,室外排水管网应按排水检查井分段试验;D选项,当设计未
注明试验压力时,应按规范要求进行试验。
【2022】设计未注明时,塑料给水管的试验压力应是工作压力的( )。
A. 1.15倍
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
B. 1.25倍
C. 1.5倍
D. 2.0倍
【答案】C
【解析】室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的
给水管道系统强度试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
【2023】当供暖工程的集水器工作压力为0.6Mpa时,其试验压力为工作压力的
( )。
A. 1.1倍
B. 1.15倍 8
7
1
9
4
8
C. 1.25倍 信 3
微
系
D. 1.5倍 联
题
押
【答案】D 准
精
【解析】供暖分 汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压
力的1.5倍,但不小于0.6MPa。
考点总结
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178