文档内容
二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
3.1 建筑给水排水与供暖工程施工技术
考点1:管道及配件安装(★)
2)管道及配件安装
(1)室内生活污水管道应按铸铁管、塑料管等不同材质及管径设置排水坡度,铸铁管的坡度应高于塑料管的坡
度。
(2)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
(4)生活饮用水箱(池)、中水箱(池)、雨水清水池的泄水管道、溢流管,①不得与污水管道直接连接,②
采用间接排水,③并应留出不小于100mm的隔断空间。
考点2:给水系统管道常用的连接方式(★★)
2)给水系统管道常用的连接方式
8
(1)螺纹连接。 1 7
9
4
8
3
螺纹连接是利用带螺纹的管道配件连信接,管径小于或等于80mm的镀锌钢管宜用螺纹连接,多用于明装管道。
微
系
钢塑复合管一般也用螺纹连接。联
题
押
准
精
(3)焊接。
焊接适用于非镀锌钢管,多用于暗装管道和直径较大的管道,并在高层建筑中应用较多。
铜管连接可采用专用接头或焊接,
8
7
1
9
①当管径<22mm时宜采用承插或套管焊接,承口应迎介质流向安装,当管径≥22mm4时宜采用对口焊接。
8
3
信
微
系
联
一
唯
考点3:如何避免管道之间出现碰撞现象(★★★★★)
2.室内给水管道施工技术要求
1)管道测绘放线
①根据施工图纸进行现场实地测量放线,以确定管道及其支吊架的标高和位置。
②利用CAD软件或BIM技术等进行空间模拟、管道碰撞检测,避免管道之间出现“碰撞”现象。
王建波老师:如何避免管道之间出现碰撞现象?
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
考点4:管道及配件安装(★★★★★)
5)管道及配件安装
(1)管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、先里后外的原则进行安装,
对于不同材质的管道应先安装钢质管道,后安装塑料管道,
当管道穿过地下室侧墙时应在室内管道安装结束后再进行安装,安装过程应注意成品保护。
(2)冷热水管道上下平行安装时
热水管道应在冷水管道上方,
垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。
(3)给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。
室内给水与排水管道平行敷设时,
①两管间的最小水平净距不得小于0.5m;
8
②交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m,1 7
9
4
8
3
③给水管应铺在排水管上面, 信
微
系
④若给水管必须铺在排水管的下联面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。
题
押
准
精
考点5:水泵就位前需要检查 哪些内容(★★)
1)给水设备安装
(1)水泵就位前的①基础混凝土强度 、②坐标、③标高、④尺寸和⑤螺栓孔位置必须符合设计要求。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
考点6:整体安装的泵安装精度的要求(★★★★★)
(2)整体安装的泵的安装水平,应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测
纵向安装水平偏差 不应大于0.10/1000
横向安装水平偏差 不应大于0.20/1000
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
考点7:解体安装的泵的水平度从哪些位置测量?用什么仪器?
偏差不大于多少?(★★★★★)
解体安装的泵的安装水平,
应在①水平中分面、②轴的外露部分、③底座的水平加工面上
纵、横向放置水平仪进行检测,其偏差均不应大于0.05/1000。
8
7
1
考点8:水处理设备及控制设施安装(★4★9)
8
3
信
敞口水箱安装前应做满水试验,静置微24h观察,应不渗不漏;
系
联
密闭水箱(罐)安装前应以工作题压力的1.5倍做水压试验,试验压力下观察10min,应压力不降、不渗不漏。
押
准
精
考点9:锅炉的阀门的严密性试 验(★★★★★)
(2)锅炉的阀门(尤其是安全阀)应逐个在其公称压力的1.25倍下进行严密性试验,且阀瓣与阀座密封面不应
漏水。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
考点10:供暖分汽缸的水压试验要求(★★★★★)
(3)供暖分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,
试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
试验压力下10min内无压降、无渗漏。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理[、注一:建天、一一造文、化二专造有、安版全权、,消未防经、咨许询可、不检可测转课程发押或题复联印系传QQ/播微]信:3849178
考点11:室内供暖管道系统试压(★)
室内供暖管道系统试压
供暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。
供暖管道类型 水压试验的试验压力取值
应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于
蒸汽、热水供暖系统
0.3MPa
高温热水供暖系统 试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa
塑料管及复合管的热水供暖系应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于
统 0.4MPa
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178