当前位置:首页>文档>12.2025杨海军-考前拔分速成-(11)消防工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_33-机电《考前拔分速成》杨海军HX

12.2025杨海军-考前拔分速成-(11)消防工程施工技术_2026年一级建造师_2026年一建机电_2025年一建机电SVIP_04-冲刺串讲✿考点强化✿小灶集训_33-机电《考前拔分速成》杨海军HX

  • 2026-03-11 04:36:16 2026-01-28 16:09:19

文档预览

2026-01-28 16:09:19

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 P116~P127 消防工程施工技术 ★★★ 1. 消防工程的施工程序 (1)消防水泵施工程序:基础验收→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调 试。 (2)消火栓系统施工程序:干管安装→立管和支管安装→箱体稳固→附件安装→强度和 严密性试验→冲洗→调试。 (3)自动喷水灭火系统施工程序:干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安 装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装 →喷洒头安装→通水调试。 2. 消防给水及消火栓灭火系统8施工技术要求 7 1 9 4 8 (1)消防水泵的出水管上信应3安装消声止回阀、控制阀、压力表;系统的总出水管上还应 微 系 安装压力表、压力开关联;安装压力表时应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间应安装旋 题 押 塞;压力表量程在准没有设计要求时,为系统工作压力的2~2.5倍。 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 (2)消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控 制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。 1 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 (3)地下式消火栓顶部进水口或顶部出水口应正对井口,顶部进水口或顶部出水口与消 防井盖底面的距离不应大于0.4m。 (4)室内消火栓栓口不应安装在门轴侧;栓口中心距地1.1m。 (5)室内消火栓安装完成后,应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取两处消火 栓做试射试验,达到设计要求为合格。 (6)消火栓系统的调试应包括: 水源调试和测试; 消防水泵调试;稳压泵或稳压设施调试; 减压阀调试;消火栓调试; 排水设施调试; 8 7 1 9 4 8 自动控制探测器调试;信联3锁控制试验; 微 系 干式消火栓系统的联报警阀等快速启闭装置调试。 题 押 3. 自动喷水灭准火系统施工技术要求 精 (1)自动喷水灭火 系统的管道横向安装宜设2‰~5‰的坡度且坡向排水管; (2)闭式喷头在安装前应进行密封性能试验;喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进 行;喷头安装应使用专用扳手 ,严禁利用喷头的框架施拧; 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 (3)报警阀组安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行,先安装水源控制阀、报警阀, 然后进行报警阀辅助管道的连接; (4)水流指示器安装应使电器元件竖直安装在水平管道的上侧,其动作方向和水流方向 一致; (5)自动喷水灭火系统的调试包括:水源测试;消防水泵调试;稳压泵调试;报警阀调 试;排水设施调试;联动试验。 2 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 4. 气体灭火系统施工技术要求 (1)灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向操作面;低压CO 灭火系统 2 的安全阀应通过专用的泄压管接到室外; 8 7 1 9 (2)灭火剂输送管道安装完8 4成后,应进行强度试验和气压严密性试验,并达到合格; 3 信 微 (3)安装在吊顶下的不系带装饰罩的喷嘴,其连接管道管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊 联 题 顶下的带装饰罩的喷押嘴,其装饰罩应紧贴吊顶; 准 精 (4)气体灭火系 统的调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试 验。 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 5. 防烟排烟系统施工技术要求 (1)排烟风管隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料; (2)排烟风管法兰垫片应采用厚度不小于3mm的不燃材料; (3)排烟防火阀应顺着气流方向关闭;防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面应不大于 200mm;排烟防火阀应设独立的支吊架; 3 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 (4)防排烟风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系统与通风 空调系统共用且需要设置减振装置,不应使用橡胶减振装置; (5)风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料柔性短管连接;当风机仅用于 防排烟时,不宜采用柔性连接; (6)风管系统安装完成后,应进行严密性检验,防排烟风管的允许漏风量应按中压系统 风管确定; (7)防排烟系统调试包括单机调试和系统联动调试,主要调试内容包括: 排烟防火阀的调试,常闭送风口及排烟阀或排烟口的调试,活动挡烟垂壁的调试,自 动排烟窗的调试; 送风机和排烟风机的调试,机8械加压系统风速及余压的调试,机械排烟系统风速和风 7 1 9 4 8 量的调试; 信 3 微 系 机械加压送风系统联、机械排烟系统、自动排烟窗和活动挡烟垂壁的联动调试。 题 押 6. 火灾自动报准警及消防联动设备的施工技术要求 精 (1)各类管路暗敷 时,应敷设在不燃结构内且保护层厚度不应小于30mm; (2)火灾自动报警线应单独布线,穿入金属导管内或金属线槽中,严禁与动力、照明、 交流线、视频线或广播线等穿 入同一管内; (3)控制与显示类设备应与消防 电源、备用电源直接连接; (4)对于安装点型感烟感温火灾探测器 和CO火灾探测器,探测器至墙壁和梁边的水平 8 1 7 距离不小于0.5m;探测器周围0.5m范围内不应 有遮挡物;探测器至空调 8 4送9风口边沿的水 信 3 微 平距离不小于1.5m;至多孔送风口的水平距离不小于0.5m; 系 联 一 (5)对于点型火焰探测器和图像型火灾探测器,其安 装位置唯应避免光源直接照射在探测 器的探测窗口; (6)可燃气体探测器安装时,应根据探测气体的密度确定安装位置; (7)手动火灾报警按钮当安装在墙上时,底边距地面高度宜为1.3~1.5m; (8)火灾自动报警系统的调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制 器、火灾报警装置、消防控制设备等逐个进行单机检测,正常后方可进行系统调试。 7. 工业项目消防系统的技术要求 根据工业建筑储存物料的性质、生产操作条件、火灾危险性、建筑物体积等因素,设 置不同的消防设施和灭火系统。 ① 火力发电厂的容量≥90MV·A的油浸式电力变压器应设置火灾自动报警系统、水喷 4 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 雾灭火系统或其他灭火系统;燃气轮发电机组宜采用全淹没气体灭火系统,并设置火灾自 动报警系统; ② 钢铁冶金企业单台容量≥40MV·A非总降压变电所的油浸式电力变压器应设置火灾 自动报警系统,及水喷雾、细水雾和气体灭火系统;储存锌粉、碳化钙、低亚硫酸钠等遇 水燃烧物品的仓库不得设置室内外消防给水系统; ③ 石油储备库及储罐应设低倍数或中倍数泡沫灭火系统,以及消防冷却水系统和火灾 自动报警系统。 8. 消防工程验收的相关规定 (1)具有下列情形之一的特殊建设工程,建设单位应当向本行政区域内地方人民政府住 房和城乡建设主管部门申请消防设8计审查,并在建设工程竣工后向消防设计审查验收主管 7 1 9 4 8 部门申请消防验收;其他建信设3工程实行消防验收备案、抽查管理制度; 微 系 (2)依法应当经消防联设计审查、消防验收的建设工程,未经审查或者审查不合格的,不 题 押 得组织施工;未经准消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用;其他建设工程经依法 精 抽查不合格的,应当 停止使用。 总建筑面积 场所 特点 S>20000 体育场馆、会堂 、公共展览馆、博物馆的展示厅 展览会馆 S>15000 民用机场航站楼、客 运车站候车室、客运码头候船厅 交通枢纽 S>10000 宾馆、饭店、商场、市场 旅游购物 公共图书馆的阅览室,影剧 院,营业性室内健身休闲场馆 医院的门诊楼,大学的教学楼、 图书馆、食堂 8 S>2500 1 7其他宗教 劳动密集型企业的生产加工车间 8 4 9 信 3 寺庙、教堂 微 系 托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅 联 一 养老院、福利院 唯 S>1000 老幼病残 医院、疗养院的病房楼,中小学的教学楼、图书 馆、食堂 学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍 歌舞厅、放映厅、游艺厅、夜总会、桑拿浴室、网吧、酒吧 S>500 歌舞娱乐 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 大型发电、变配电工程、电力调度楼、广播电视楼、电信楼 国家建筑 国家机关办公楼、防灾指挥调度楼、邮政楼、档案楼、城市轨道交通、隧道 工程 单体建筑面积>40000㎡或者建筑高度>50m的公共建筑 民用建筑 一类高层住宅建筑(建筑高度>54m) 生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库、车站、码头 工业建筑 易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站 5 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 嗨学网 | 职业价值点亮者 9. 特殊建设工程消防验收的条件和应提交的资料 1)特殊建设工程消防验收的条件 (1)完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容; (2)有完整的工程消防技术档案和施工管理资料; (3)建设单位对涉及消防的各分部分项工程验收合格;施工、设计、监理、技术服务等 单位确认消防质量符合有关标准; (4)消防设施性能、消防系统功能联调联试检测合格。 2)特殊建设工程消防验收应提交的资料 (1)消防验收申报表; (2)工程竣工验收报告; 8 7 1 9 4 8 (3)涉及消防的建设工程信竣3工图纸。 微 系 10. 特殊建设工程联消防验收的组织及验收程序 题 押 (1)特殊建设工准程消防验收由国务院住房和城乡建设主管部门负责指导监督实施;县级 精 以上消防设计审查验 收主管部门承担本行政区域内特殊建设工程的消防验收。 (2)消防验收的程序为:验收受理、现场评定、出具消防验收意见,并形成《建筑工程 消防验收意见书》。 (3)对于大型特殊建设工程需要 局部投入使用的部分,根据建设单位的申请,可以实施 局部建设工程的消防验收。 8 1 7 (4)消防设计审查验收主管部门自受理消防 验收申请之日起15日内组 8 4 9织消防验收,并 信 3 微 在现场评定检查合格后签发《建筑工程消防验收意见书》。 系 联 一 11. 其他建设工程的消防验收备案与抽查 唯 其他建设工程,建设单位应当在工程竣工验收合格之日起5个工作日内,报消防设计 审查验收主管部门申请消防验收备案,并提交以下资料: (1)消防验收备案表; (2)工程竣工验收报告; (3)涉及消防的建设工程竣工图纸。 6 www.haixue.com 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178