文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
P196~P203 绝热工程施工技术 ★
1. 绝热结构
组成 材料
复合硅酸盐制品、硅酸钙制品、硅酸镁纤维毯、
保温 保温层
硅酸铝棉及其制品、岩棉制品、矿渣棉制品、
结构 保护层
玻璃棉制品
保冷层
保冷 柔性泡沫橡塑制品、硬质聚氨酯泡沫塑料制品、
防潮层
结构 泡沫玻璃制品、聚异氰脲酸酯
保护层
2. 绝热施工方法
嵌装层铺法 常用于大平面或平壁设备的绝热层施工
88
77
11
99
适用于软88 44质毡、板、管壳,硬质、半硬质板等各类绝热材料制品,
捆扎法 信信 33
配套微微的捆扎材料有镀锌铁丝、包装钢带、粘胶带
系系
联联
拼砌法 题题常用于高温炉墙的保温层砌筑
押押
准准
精精
采用矿物纤维绳或带类制品缠绕在设备及管道上需要保温的部位,
缠绕法
适用于设计允许的小口径管道、施工困难的管道、不规则的管道
填充法 用粒状或棉絮状绝热材料填充到设备或管道壁外空腔内的施工方法
粘贴法 适用于轻 质绝热材料,如泡沫塑料、泡沫玻璃,半硬质或软质毡板
将配制好的液 态原料或湿料倒入设备及管道外壁设置的模具内的
浇注法
施工方法,适用于 异形管件以及室外地面或地下管道的绝热
88
喷涂法 与浇注法同属现场配料、 现场成型的施工方法
11
77
99
88
44
涂抹法 可在被绝热对象处于运行状 态下施工 信信
33
微微
系系
可拆卸式 一一
联联
设备或管道上的观察孔、检测点、 维修处唯唯的保温应采用此法
绝热层施工方法
金属反射绝热结 利用高反射、低辐射的金属材料(如铝箔、抛光不锈钢、电镀板等)
构施工方法 组成的绝热结构,该类结构采用焊接或铆接施工
3. 绝热施工的一般规定
(1)对需要绝热的设备、管道及其附件必须检查确认合格后才能进行保温绝热施工;
(2)在有防腐和衬里的设备及管道上焊接绝热层的固定件时,焊接及焊后热处理必须在
防腐、衬里和试压之前进行;
(3)绝热工程宜在设备及管道压力强度试验、严密性试验及防腐工程合格后施工;
(4)当采用一种绝热制品,保温层厚度≥100mm或保冷层厚度≥80mm时,应分两层或多
层逐层施工,各层厚度宜接近,具体要求如下:
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
① 硬质或半硬质绝热制品用作保温层时拼缝宽度≤5mm;用作保冷层时拼缝宽度≤
2mm;
② 绝热层施工时,每层及层间接缝应错开,其搭接的长度宜≥100mm;
③ 水平安装的管道最外层的纵向接缝位置,不得布置在管道垂直中心线两侧45°范
围内;
④ 保冷设备及管道上的裙座、88支座、吊耳、支吊架、仪表管座等附件,必须保冷;保
77
11
99
44
88
冷层长度不得小于保冷层厚信信度33的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻近保冷层厚度的
微微
系系
1/2,但不小于40mm;设联联备裙座内、外壁均应保冷。
题题
押押
准准
精精
4. 绝热层施工技术
88
1)捆扎法施工
11
77
99
88
44
(1)硬质绝热制品捆扎间距≤400mm,半硬质 绝热制品≤300mm,软信信质
33
绝热制品≤
微微
系系
200mm; 一一
联联
唯唯
(2)不得采用螺旋式缠绕捆扎;
(3)每块绝热制品上的捆扎件不得少于2道,有振动的部位加强捆扎;
(4)双层或多层绝热层的绝热制品应逐层捆扎,并对各层表面进行找平和严缝处理;
(5)不允许穿孔的硬质绝热制品,钩钉位置应布置在绝热制品的拼缝处,允许钻孔穿挂
的硬质绝热制品,其孔缝应采用矿物棉填塞。
2)粘贴法施工
(1)胶粘剂在使用前应进行实地试粘;胶粘剂取用后应及时密封;胶粘剂应涂满、挤
紧、粘牢;
(2)粘贴操作时,连续粘贴的层高,应根据胶粘剂的固化时间确定;绝热制品可随粘随
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
用卡具或橡胶带临时固定,并待胶粘剂干固后拆除;
(3)粘贴在管道上的绝热制品的内径,应略大于管道外径;保冷制品的缺棱掉角部分,
应事先修补完整后粘贴;保温制品可在粘贴时填补;
(4)球形容器的保冷层宜采用预制成型的弧形板,粘贴前胶粘剂应点状涂抹在预制板
上,并与壁面贴紧;
(5)当采用泡沫玻璃制品进行粘贴施工时,尚应在制品端、侧、结合面涂胶粘剂相互粘
合;
(6)大型异型设备和管道的绝热层,采用半硬质、软质绝热制品粘贴时,应采用层铺法
施工,各层绝热制品应逐层错缝、压缝粘贴。
3)浇注法施工 88
77
11
99
44
88
(1)聚氨酯、酚醛等泡沫信信塑33料的浇注料温度和环境温度必须符合规定,大面积浇注时,
微微
系系
应对称设置多个浇筑口联联,分段分片进行,浇注均匀并迅速封口;
题题
押押
(2)轻质粒料保准准温混凝土及浇注料浇注时应一次浇注成型,当间断浇注时,施工缝宜留
精精
在伸缩缝的位置上;
(3)试块的浇注应在浇注绝热层的同时进行。
4)喷涂法施工
(1)均匀连续喷涂,喷涂方向应 垂直于受喷面,喷枪应不断地进行螺旋式移动;
(2)由下而上,分层喷涂;大面积喷涂 应分段分层进行;
88
11
77
(3)风力大于3级、酷暑、雾天或雨天环境 下,不宜进行室外喷涂施
88
工44 99。
信信
33
微微
5)伸缩缝的留设要求
系系
联联
一一
(1)设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝 ; 唯唯
(2)两固定管架之间水平管道的绝热层,应至少留设一道伸缩缝;
(3)立式设备及垂直管道,应在支承件或法兰的下面留设伸缩缝;
(4)弯头两端的直管段上,可各留一道伸缩缝;两弯头之间的间距较小时,其直管段上
的伸缩缝可根据介质温度确定可留一道或不留设;
(5)方形设备壳体上有加强筋板时,其绝热层可不留设伸缩缝;
(6)球形容器的伸缩缝,必须按设计规定留设;
(7)多层绝热层伸缩缝留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开;高温保温层及
保冷层的各层伸缩缝,必须错开;
(8)伸缩缝的填充要求:高温设备及管道保温层的伸缩缝外,应再保温;保冷层的伸缩
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
缝外,应再保冷。
5. 防潮层施工
玻璃纤维布复合胶泥涂抹施工【注:涂抹法】
(1)胶泥应涂抹至规定厚度,表面均匀平整;
(2)立式设备和垂直管道的环向接缝应为上搭下;卧式设备和水平管道的纵向接缝应在
两侧搭接,并缝口朝下;
(3)玻璃纤维布应随第一层胶泥边涂边贴,其环向和纵向缝的搭接宽度≥50mm,搭接处
粘贴密实,不得出现气泡或空鼓;
(4)粘贴的方式,可采用螺旋形缠绕法或平铺法;
(5)待第一层胶泥干燥后,应在88玻璃纤维布表面再涂抹第二层胶泥。
77
11
99
44
88
33
信信
微微
系系
联联
题题
押押
准准
精精
88
11
77
99
88
44
信信
33
微微
系系
联联
一一
唯唯
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178